Проверял работу промышленного фена около 3 кВт в квартире. При увеличении мощности фена регулятором сначала начинают слегка мигать лампы накаливания, потом загорается светодиод на счетчике, сигнализирующий о разном токе через 0 и фазу. Входной дифавтомат на 30 мА (тип АС) при этом не отключается. Проводка вся новая, после счетчика в цепи стоит этот диф и отдельный автомат 16 А на розетку, куда включался фен. Счетчик "Мастер" или что-то в этом роде. Ввод от щитка в парадном старый алюминиевый. Завтра еще попробую подключить фен отдельным проводом сразу после счетчика, чтобы исключить утечку в проводке. Вопросы: Бывает ли такой глюк у счетчиков? Может ли его вызывать тиристорный регулятор мощности, установленный в фене? Ну, в общем, что делать?
Счетчик может быть настроен более чувствительно, чем уставка диф.автомата 30 мА. Хотя Тип АС и не должен реагировать на все виды утечек. Если дифавтомат не выбивает, и вас не бъет током, когда беретеся за корпус прибора - то ничего страшного не вижу. Лампочки мигают - это не хорошо, но не страшно, но на то прибор и промышленный, чтобы дома им не пользоваться.
слышал что при разных Потребителях (нагрузках) электронные счетчики (интересуемый диод утечки) реагирует по-разному... ну и электронный считает по-другому в отличии от индукционного активная-реактивная мощности - считает усе, погрешность минимальна.
В ответ на: Счетчик может быть настроен более чувствительно, чем уставка диф.автомата 30 мА. Хотя Тип АС и не должен реагировать на все виды утечек.
Оно-то понятно. У меня еще есть диф "А" на 10 мА, попробую через него включить. Непонятно вообще, почему утечку (если она есть) показывает только при увеличении мощности. Теоретически же чувствительность вроде как не должна от этого зависеть.
ЗЫ. Фен не то чтобы промышленный - просто строительный, Intertool Storm WT-1020 - там всего 2 кВт. При работе электрочайника такой же мощности, перфоратора 950 Вт и пр. электроинструмента - нет проблем.
В ответ на: слышал что при разных Потребителях (нагрузках) электронные счетчики (интересуемый диод утечки) реагирует по-разному
На активную/реактивную нагрузку 1-2 кВт по отдельности не реагирует. Возможно, фен выявляет "дыру в безопасности" счетчика Но тогда это и есть глючная схема. В общем, я еще пару экспериментов поставлю, чтобы исключить утечку на землю, тогда будет ясно.
Провел эксперименты. Диф "А" 10 мА тоже на фен не реагирует, подключение фена на другую линию розеток не помогает - светодиод на счетчике все равно горит. Включаю одновременно электрочайник и перф - не горит, т.е. счетчик на комбинацию активной/реактивной нагрузки большей мощности не реагирует. Видимо, утечки таки нет, а включение светодиода вызвано какой-то несовместимостью схем счетчика и регулятора мощности фена
В квартире и земли вообще нет, проводка двухжильная. Могу еще подумать на старые куски провода от счетчика до вводного автомата - вдруг где-то дают утечку через старую изоляцию, но почему это проявляется только при включении фена на определенную мощность - опять же неясно. Наверное, надо тащить фен в другую квартиру и там проверять, загорится ли светодиод на счетчике.
а вы уверены, что у вас 220в в сети было на момент эксперимента? У меня реле напряжения стоит- показывает от 190в до 230в в разное время суток,да еще и в отопительный период!
В ответ на: Счетчики типа СО-ЭА09 механический счетный механизм; световой индикатор контроля наличия напряжения и работы счетчика; световой индикатор наличия разницы фаз более 90° между током и напряжением; световой индикатор наличия разницы более 12,6% между током в цепи фазы и током в цепи нуля; телеметрический выход для дистанционной передачи информации. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Класс точности 1,0 Частота, Гц 50 Напряжение, В 220 Номинальный ток, А 5 Максимальный ток, А 50 Минимальный ток, А 0,05 Порог чувствительности, мА 12,5 Потребляемая мощность, ВА Температурный диапазон, °С от -25 до +60 Масса, кг, не более 0,8 Габариты, мм, не более 178х125х52 Непосредственное включение да Трансформаторное включение нет Автореверс да Межповерочный период, лет 16 № Госреестра У1837-04
Теперь хоть понятно, почему при меньшем потреблении тем же феном светодил не горит - там схема не такая, как в дифах. Но непонятно, почему горит вообще. В инете народ жалуется, что срабатывает от галогенок, бытового фена, а у некоторых вообше постоянно горит. Таки счетчик глючный, видимо.