Да? А термоголовка обычно ( правильно) где стоит: на подаче или на обрАтке?
Как по мне - без разницы. Регулирование будет в любом месте. Главное, что бы головка имела температуру вохдуха в помещении, а не находилась в потоке подогретого горячей трубой воздуха. Она должна стоять горизонтально или отдельно от клапана.
Подвод-отвод на одном уровне в батареях!
А нельзя внутри батареи поставить перегородку, что бы не было прямого пути вход/выход? Как по мне, это элементарно. Ставиться между первой и второй секцией от входа.
Зачем если вот:
(зашло и вышло в одной точке и вообще)
Цену такой "лошадки" знаете ?? Обычно раза 1.5 дороже 10-и нормальных секций алюминия ))
...
А нельзя внутри батареи поставить перегородку, что бы не было прямого пути вход/выход? Как по мне, это элементарно. Ставиться между первой и второй секцией от входа.
Зачем если вот:
(зашло и вышло в одной точке и вообще)
Цену такой "лошадки" знаете ?? Обычно раза 1.5 дороже 10-и нормальных секций алюминия ))
Ес-но знаю Но оно и работает по-другому
Это регуляторы GIACOMINI (у меня такие же стоят). тыць
вточку
А что не так с подключением батарей?
просто сам подумай каким образом горячая вода попадет в верхнюю часть батареи?
Хз. Все батареи горячие целиком. 2 года назад делали тепловизионную съемку - все батареи были равномерно нагреты.
...
Зачем если вот:
(зашло и вышло в одной точке и вообще)
Цену такой "лошадки" знаете ?? Обычно раза 1.5 дороже 10-и нормальных секций алюминия ))
Ес-но знаю Но оно и работает по-другому
Работает оно так же как и ТС, трубка "подачи" идет длинная, подрезается до последней секции ( окончания радиатора ) , по сути получается таже схема - подключение боковых радиаторов только с одно стороны. Такая "лошадки" редко применяется если сделано нижнее подключение панельного радиаотара который решили заменить к примеру на алюминий )))
А что не так с подключением батарей?
просто сам подумай каким образом горячая вода попадет в верхнюю часть батареи?
Эээ, конвекция не пойдёть?
А что не так с подключением батарей?
просто сам подумай каким образом горячая вода попадет в верхнюю часть батареи?
Хз. Все батареи горячие целиком. 2 года назад делали тепловизионную съемку - все батареи были равномерно нагреты.
10 лет автономка в квартире - аналогично подключено - проблем с равномерным нагревом батарей нет, от слова - совсем. Ломать?
...
просто сам подумай каким образом горячая вода попадет в верхнюю часть батареи?
Хз. Все батареи горячие целиком. 2 года назад делали тепловизионную съемку - все батареи были равномерно нагреты.
10 лет автономка в квартире - аналогично подключено - проблем с равномерным нагревом батарей нет, от слова - совсем. Ломать?
Обычное последовательное (нижнее правда) подключение. Грет себе и греет
Всем откликнувшимся по теме и нет - спасибо! Это действительно GIACOMINI. Вчера уже заказал.
И в заключение для "юных теплотехников"
И в заключение для "юных теплотехников"
Яп на тех, што справа, направление бы поменял. Это, кстате, не "нижнее" подключение, а "боковое".
А что не так с подключением батарей?
просто сам подумай каким образом горячая вода попадет в верхнюю часть батареи?
Эээ, конвекция не пойдёть?
+1 У меня на комбинированном полотенцесушителе тен установлен не по инструкции, внизу ГОРИЗОНТАЛЬНО... и о чудо, полотенчик горячий по всей своей высоте!
И в заключение для "юных теплотехников"
Яп на тех, што справа, направление бы поменял. Это, кстате, не "нижнее" подключение, а "боковое".
Ну дотошный, таки да ))
Нижнее подключение – вход находится внизу батареи, выход расположен внизу с противоположной стороны. При таком типе подключения наибольшие потери тепловой мощности радиаторов: 10-15%. При таком типе подключения удобно прятать трубы системы отопления – под плинтус либо в стеновые штробы.