Так думаю он подает не все время же, а управляет подачей?
Нет, просто есть нормы, которые гласят, что температура пола с подогревом должна быть в районе 30градусов. В отдельных помещениях (санузлы те же) может быть 35градусов. Соответственно температура теплоносителя должна в районе 40 градусов. Точных цифр не скажу.
Я прямо сейчас могу подать хоть 80 и заиметь на поверхности любую нужную, от 20ти до 70ти Суть в том, что аппаратно-програмный комплекс управляет нагревом на основе библиотеки ШИМ Нагрел поверхность до нужной, закрыл актуатор и выключил насос
Чем выше температура носителя, тем быстрее утренний выход на работую температуру и меньше суточное время работы насоса
Потому и спрашиваю, сколько максимум оптимально загонять, не боясь угробить трубы и стяжку с плиткой
Там где ламинат, тёплый пол вообще нет смысла делать. Вообще, тёплый пол хорошо работает только под бетоном или керамикой. Даже полимерные покрытия типа наливные полы ухудшают теплопередачу
у меня 14м2 теплого пола под ламинатом (2 контура) , и 14м2 под плиткой - все нормально ( это только кухня). Теплый пол очень инертный , поэтому насос работает постоянно с осени и до весны. Регулятор подачи стоит на 23 гр , те просто поддерживается температура. С водяным ТП только так , включать-отключать его нельзя ( теряется весь экономический смысл , и комфорт ). Это не батареи , а отдельная система ( 55 подача - это жесть)
Сообщение удалено. Удалил solegan
С водяным ТП только так , включать-отключать его нельзя ( теряется весь экономический смысл , и комфорт ). Это не батареи , а отдельная система ( 55 подача - это жесть)
Две пинты кипятку этому профессору экономики!
Теоретики с графиками ....учите физику . За 3 года пользования теплым полом , экспериментов было достаточно .У теплого пола период нагревания -остывания примерно 3 часа .Низкотемпературный обогрев более экономичен .. В прочем , за свои деньги можете развлекаться !!! ( читаем основы (физику работы) укладки ВТП ,регулировки , и рекомендации производителей плитки и клея).
Теоретики с графиками ....учите физику . За 3 года пользования теплым полом , экспериментов было достаточно .У теплого пола период нагревания -остывания примерно 3 часа .Низкотемпературный обогрев более экономичен .. В прочем , за свои деньги можете развлекаться !!! ( читаем основы (физику работы) укладки ВТП ,регулировки , и рекомендации производителей плитки и клея).
Я практик, на картинке график работы контура В 8 утра насос и контуры включаются и выхйдя на заданную температуру начинают периодично выключатся, делая температуру ПОВЕРХНОСТИ стабильной... так все работает до 19-00, потом отключается само
Плюсы три 1. Отсутсвие перегрева или недогрева в отличии от вас, когда в межсезонье тепла приходит больше, а при -20 - меньше 2. Экономия в том, что ночью я пол не грею 3. Насос не страдает круглосуточно, он работает в 4-5 раз меньше вашего
Теоретики с графиками ....учите физику . За 3 года пользования теплым полом , экспериментов было достаточно .У теплого пола период нагревания -остывания примерно 3 часа .Низкотемпературный обогрев более экономичен .. В прочем , за свои деньги можете развлекаться !!! ( читаем основы (физику работы) укладки ВТП ,регулировки , и рекомендации производителей плитки и клея).
Я практик, на картинке график работы контура В 8 утра насос и контуры включаются и выхйдя на заданную температуру начинают периодично выключатся, делая температуру ПОВЕРХНОСТИ стабильной... так все работает до 19-00, потом отключается само
Плюсы три 1. Отсутсвие перегрева или недогрева в отличии от вас, когда в межсезонье тепла приходит больше, а при -20 - меньше 2. Экономия в том, что ночью я пол не грею 3. Насос не страдает круглосуточно, он работает в 4-5 раз меньше вашего
кстати, а не страшнее ли ему увеличенное кол-во включений-выключений?
кстати, а не страшнее ли ему увеличенное кол-во включений-выключений?
ИМХО, но думаю это если и увеличивает износ, то в погрешность измерений Ему страшнее простоять пол сезона без регулярного включения (декальцификации)
Я бы больше 30-35 не грел.
Если хочется экономить, с поправкой на иннерционость вырубай условно в 21 и врубай в 5
Я бы больше 30-35 не грел.
А причина?
Если хочется экономить, с поправкой на иннерционость вырубай условно в 21 и врубай в 5
В данный момент подаю 45, включаю в 8-00, выключаю в 19-00. Как показала картинка выше - контур открыт не постоянно, а периодично. За расчет периода и решения открыть контур или закрыть - отвечает "мозг" умного дома
А что у вас за система управления температурой и подачей? Что-то коммерческое или самодельное?
А что у вас за система управления температурой и подачей? Что-то коммерческое или самодельное?
Самодельное В коллектор заходит столько, сколько нагрутил на голове капиляра Датчики температуры поверхности соеденяются через ESP (wifi) с мозгом, мозг управляет через ESP (wifi) релюхами, которые включают-выключают головки и насос, в зависимости от нужды
Ну банально больше не надо. Пол теплый и приятный, на этаже тепло
Проверять на практике мнение про негативное влияние на клей не хочу
Ну банально больше не надо. Пол теплый и приятный, на этаже тепло
Проверять на практике мнение про негативное влияние на клей не хочу
Вы используете круглосуточную циркуляцию воды в полу?
В данный момент подаю 45, включаю в 8-00, выключаю в 19-00. Как показала картинка выше - контур открыт не постоянно, а периодично. За расчет периода и решения открыть контур или закрыть - отвечает "мозг" умного дома
А какая температура в помещении?
В данный момент подаю 45, включаю в 8-00, выключаю в 19-00. Как показала картинка выше - контур открыт не постоянно, а периодично. За расчет периода и решения открыть контур или закрыть - отвечает "мозг" умного дома
А какая температура в помещении?
На картинке выше - темно красный граффик
Сейчас да
Сейчас да
ТОгда вам нельзя ставить высокую температуру Я же топик начинал, узнать практичную максимальную температуру при цикличной работе системы Но пока выше 45ти не рискнул