У меня после размыкания контактов термостатом горелка тухнет, насос еще несколько сек крутит и тоже останавливается.
Котел Hermann Thesi 30SE.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
30 лет за рулем, Ровно
Сообщения: 27057
С нами с 09.08.2002

Re: Програматор для котла\термостат комнатный. Смысл? [Re: Label]
      28 марта 2017 в 15:10 Гілками

Label 28.03.2017 11:52 пишет:


Теперь думаю что делать. Может сдать получится назад в магазин...




Термостат - the must.
Поставь себе реле задержки времени на насос, чтобы он крутил еще 10 минут после отключения питания с котла.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
44 года (26 лет за рулем), Святопетрівське
Сообщения: 18060
С нами с 16.11.2007

Re: Програматор для котла\термостат комнатный. Смысл? [Re: Label]
      28 марта 2017 в 15:49 Гілками

Label 28.03.2017 12:07 пишет:


Кстати, у кого какая реакция котла на размыкание клемм ? Горелка греет?



Конечно не греет: тухнет горелка и через какое-то время выключается насос, включение начинается с насоса, а затем котел включает горелку. Точное время задержки при выключении и включении не подскажу, по ощущениям меньше минуты.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ****
34 года за рулем, Киев
Сообщения: 3550
С нами с 24.05.2006

Re: Програматор для котла\термостат комнатный. Смысл? [Re: Mr.Di]
      28 марта 2017 в 17:46 Гілками

Изучил схему котла. Нет электроники. Одни датчики, регуляторы, кнопки и реле. Перемычка действительно питает только мотор насоса отопления О чем они думали?
Вариант 1. Можно релюхой термостата разорвать питание на блок розжига (то что и делает внутренний термостат). Насос будет молотить постоянно. Кроме того что он жрет свои 80Вт, ничего плохого не вижу в данном варианте.
Вариант 2. Усилить термостат более мощным реле и полностью оключать питание котла. Насос тоже отключится, но сразу. В этом и плюс, и минус. Может стартонуть при все еще высокой температуре.

Пробую пока вариант 1


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
энтузиаст ***
58 лет за рулем, Киев
Сообщения: 307
С нами с 26.04.2012

Re: Програматор для котла\термостат комнатный. Смысл? [Re: Label]
      28 марта 2017 в 18:59 Гілками

Label 28.03.2017 17:46 пишет:

Изучил схему котла. Нет электроники. Одни датчики, регуляторы, кнопки и реле. Перемычка действительно питает только мотор насоса отопления О чем они думали?
Вариант 1. Можно релюхой термостата разорвать питание на блок розжига (то что и делает внутренний термостат). Насос будет молотить постоянно. Кроме того что он жрет свои 80Вт, ничего плохого не вижу в данном варианте.
Вариант 2. Усилить термостат более мощным реле и полностью оключать питание котла. Насос тоже отключится, но сразу. В этом и плюс, и минус. Может стартонуть при все еще высокой температуре.

Пробую пока вариант 1




Думаю, что второй вариант более предпочтительный, а на насос поставить реле с таймером, что-бы после отключения основной горелки он минуты 3-5 ещё прокачивал воду по системе.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель *****
12 лет за рулем,
Сообщения: 723
С нами с 16.10.2014

Re: Програматор для котла\термостат комнатный. Смысл? [Re: старый тренер]
      30 марта 2017 в 16:30 Гілками

пользуясь случаем, спрошу: есть газовый котел вайлант, день назад вода с крана начала бежать рывками и при этом какой-то странный звук в котле. Что может быть? Заранее благодарю!

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель **
28 лет за рулем, Киев
Сообщения: 1848
С нами с 16.07.2008

Re: Програматор для котла\термостат комнатный. Смысл? [Re: ONosof]
      31 марта 2017 в 02:39 Гілками

ONosof 30.03.2017 16:30 пишет:

пользуясь случаем, спрошу: есть газовый котел вайлант, день назад вода с крана начала бежать рывками и при этом какой-то странный звук в котле. Что может быть? Заранее благодарю!




Похоже кипит теплообменник. Нужно промывать. Заодно нужно проверить настройки газового клапана (возможно очень большое пламя в камере сгорания)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель **
28 лет за рулем, Киев
Сообщения: 1848
С нами с 16.07.2008

Re: Програматор для котла\термостат комнатный. Смысл? [Re: Label]
      31 марта 2017 в 02:53 Гілками

Label 28.03.2017 11:52 пишет:


И сразу сюрприз - снятие перемчки с клемм котла идущих на термостат (т.е. эмуляция отключения котла термостатом) привело к тупому отключению насоса. Алё! Хрен с тем насосом, пусть бы работал. А горелка продолжает греть воду вроде как до 39град. и отключается. Но разогретый чугунный теплообменник, да при отключенном насосе разогревает воду до 65 град. И если термостат включится - эти 65град польются по трубам. Зачем этот лишний резкий перепад температур? Раньше-позже приведет к течи. Так это на нуле, а если зимой "на троечке" (градусов 45), то догреет почти до максимума. Да, при включении насоса температура быстро падает, но первая порция кипятка пойдет по холодным трубам. Я таких перепадов боюсь.
Термостат вещь хорошая, я не спорю, и по всему дому работает радиоканал стабильно. Но в моем случае котел чудит, должна горелка отключаться с или без насоса, лучше с.
Теперь думаю что делать. Может сдать получится назад в магазин...




Все правильно итальяшки сделали. Чугунный котел должен быть теплым, даже при сигнале от программатора "харош греть" Чугун он хоть и крепкий, но при каждой холодной растопке ржавеет внутри камеры сгорания. А еще чугунный теплообменник имеет свойство отламывать кусок секции при частых перепадах - холодно-горячо, и наступает интересный момент - где срочно найти теплообменник в минус 20 на улице.
В немецких навороченных автоматиках для напольных котлов точно такой принцип работы,
и котел полностью остывает, только если больше суток нету запроса тепла.

Хотите экономить, снижая температуру теплоносителя до комнатной - покупайте конденсатный котел, он такие процедуры любит, специально для этого создавался. Правда и конденсатники нынче уже не те, раньше были полностью нержавеющие теплообменники, сейчас как не пластмассу туда всунут, так алюминий, гниющий в кислотной влажной среде.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ****
34 года за рулем, Киев
Сообщения: 3550
С нами с 24.05.2006

Re: Програматор для котла\термостат комнатный. Смысл? [Re: Николаc]
      31 марта 2017 в 11:26 Гілками

Спасибо. А я уже поставил назад перемычку, а релюхой радиотермостата разорвал питание блока розжига ( то что и внутренний термостат делает ). И стало так все красиво и плавно греть. На строимдоме тоже сказали о возможном конденсате, если так оставить. Ладно, подумаю, может верну назад как и было..

В ответ на:

В немецких навороченных автоматиках для напольных котлов точно такой принцип работы,
и котел полностью остывает, только если больше суток нету запроса тепла.




А термостат Q7 RF - вещь! Заценил продуманность. Раз в сутки для такого случая, и против залипания помпы насоса, может подавать минутный сигнал включения котла

Змінено Label (11:33 31/03/2017)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P *
Киев
Сообщения: 12678
С нами с 23.08.2002

Re: Програматор для котла\термостат комнатный. Смысл? [Re: Gons4eg]
      3 апреля 2017 в 17:58 Гілками

Gons4eg 18.11.2016 13:09 пишет:

Термостат комнатный или в простонародье програматор.
Есть ли смысл в нем? Дествительно экономит газ?
Рассматриваю с точки экономий, а не удобности. Сечас уходит около 1куб\час для поддержания 21 градуса в квартире.



дофига много. Или у вас 5 комнат? Утепляйте стены, зимой можно температуру стен изнутри промерять пирометричским термометров - все сразу станет ясно.

а вообще термостат сам по себе - очень даже классная штука. Например на дачи ставят или недельные - или GSM термостаты. если вы приезжаете на дачу зимой регулярно - то GSM термостат позволит вам сэкономить кучу бабла за газ или электричество. Управление по телефону.
Да и в новострои тоже часто ставят такие, там где еще не живут, но не хочется в холодную квартиру приходить.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ****
34 года за рулем, Киев
Сообщения: 3550
С нами с 24.05.2006

Re: Програматор для котла\термостат комнатный. Смысл? [Re: Label]
      15 мая 2017 в 17:25 Гілками

Label 31.03.2017 11:26 пишет:


А термостат Q7 RF - вещь!



Проанализировал работу котла, в моем случае добился чего хотел простым переключением скорости насоса на единичку. А с внешним термостатом работает, увы, не корректно.
Кому надо продаю в купи-продайке


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
0 користувачів і 54 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 16153

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія