Достоевский **
53 года (34 года за рулем), Киев
Сообщения: 9247
С нами с 12.02.2009

Re: совет нужен по электрике [Re: GUN]
      20 ноября 2016 в 22:41 Гілками

GUN 20.11.2016 12:44 пишет:

Lazy 20.11.2016 12:43 пишет:

GUN 19.11.2016 12:23 пишет:

значит так, начало выбивать дифавтомат при включении стиральной машины
подробнее, когда делал ремонт сделал дополнительный щиток ( кроме общего корридорного), на который подключил, холодильник, бойлер, теплый пол, стиралку, группу розеток где ресивер и тп
этот щиток оснастил дифавтотматом что на фото.
6 лет оно себе работало, а вчера выбил диф когда работала стиралка.
начал экспериментировать, включаешь бойлер не выбивает, включаешь стиралку в ту же розетку сразу выбивает, включаешь стиралку в соседнюю розетку ( две рядом установлены для стиралки и бойлера) тоже выбивает.

взял переноску и включил стиралку в другие розети которые запитаны напрямую от установленного строителями корридорного щитка- не выбивает!!! а как только включаешь в розетку которая подключена к тому дифу, сразу выбивает.

понятно что вопрос наверное в вилке или тп машинки, но с чего начинать?
спасибо



фотка прикольная ))



в смысле?


в смысле, стоят два пацана - реле или что там должно быть не пахнет
по теме, если выбивает сразу, после втыкания вилки, то до тэна пока далековато - смотреть проводку поближе. самое первое - фильтр, которого может пробить кондер на корпус


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар **
Киев
Сообщения: 5147
С нами с 23.02.2011

Re: совет нужен по электрике [Re: owner_kiev]
      21 ноября 2016 в 09:45 Гілками

owner_kiev 20.11.2016 22:41 пишет:

по теме, если выбивает сразу, после втыкания вилки, то до тэна пока далековато - смотреть проводку поближе. самое первое - фильтр, которого может пробить кондер на корпус




У меня в предыдущей стиралке была банально бракованная вилка, ощутимо грелась. Поменял вместе с кабелем


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
GUN
опытный писатель *
Сообщения: 1474
С нами с 11.01.2013

Re: совет нужен по электрике [Re: Tarasoff]
      21 ноября 2016 в 11:41 Гілками

Tarasoff 21.11.2016 09:45 пишет:

owner_kiev 20.11.2016 22:41 пишет:

по теме, если выбивает сразу, после втыкания вилки, то до тэна пока далековато - смотреть проводку поближе. самое первое - фильтр, которого может пробить кондер на корпус




У меня в предыдущей стиралке была банально бракованная вилка, ощутимо грелась. Поменял вместе с кабелем




больше 5 лет нормально работала и не выбивало, сейчас через дифавтомат выбивает


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
25 лет за рулем, Киев
Сообщения: 3061
С нами с 06.04.2004

Re: совет нужен по электрике [Re: GUN]
      21 ноября 2016 в 12:21 Гілками

Была точно такая же ситуация - начал года 2 назад выбивать диф.автомат на стиралке (она была на отдельном автомате), как не пытался побороть, ничего не получалось. Решил кардинально, откинул землю (знаю что не правильно, но как всегда времени не было). Все это продолжалось ровно до момента как сдох тен стиралки (я с пол года назад писал и о том как искал мастера и как потом сам поменял тен), восле чего вспомнил про свою землю, востановил контакт и случилось ЧУДО - все заработало. Теперь стало понятно что тен начал пробивать и автомат начал выбивать. Так что наверное готовься к его замене. Есть время найти замену. Кстати вопрос цены самостоятельной замены и вызов мастера отличался в 2 раза (вызов для установления причины и заодно выписать номер запчасти, потом сама запчасть которая оценена была в половину больше и сама замена с разборкой половины стиралки , а на самом деле 20 минут от силы). Тен купил на Петровке (Петрык - там контора по продаже запчастей).

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ****
48 лет (30 лет за рулем), Киев
Сообщения: 3236
С нами с 16.08.2005

Re: совет нужен по электрике [Re: GUN]
      21 ноября 2016 в 12:45 Гілками

Если было затопление, вскрой розетку и осмотри ее. Возможно, влага коротит ноль и корпус розетки. При включении лампочки и т.д. и т.п. все будет ок. При включении потребителя с заземлением, будет выбивать

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
GUN
опытный писатель *
Сообщения: 1474
С нами с 11.01.2013

Re: совет нужен по электрике [Re: Сапожник]
      21 ноября 2016 в 12:51 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

по розетке, бойлер не выбивает, хотя включал в ту же розетку
и самое интересное что CTC RCD2-63 которое не выбивает тоже на 30 mA

вопрос почему Legrand выбиывает на 30 mA а CTC нет?

а СТС раньше выбивала когда включали посудомойку именно вилку в розетку и то не всегда, сейчас не выбивает да и выключаем посудомойку из розетки редко, но сейчас влпрос именно в стиралке и Legrand

по розетке, бойлер не выбивает, хотя включал в ту же розеткуи самое интересное что CTC RCD2-63 которое не выбивает тоже на 30 mAвопрос почему Legrand выбиывает на 30 mA а CTC нет.а СТС раньше выбивала когда включали  посудомойку именно вилку в розетку и то не всегда, сейчас не выбивает да и выключаем посудомойку из розетки редко, но сейчас влпрос именно в стиралке и Legrand

Змінено GUN (12:54 21/11/2016)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
GUN
опытный писатель *
Сообщения: 1474
С нами с 11.01.2013

Re: совет нужен по электрике [Re: Polalol]
      21 ноября 2016 в 13:00 Гілками

Polalol 21.11.2016 12:21 пишет:

Была точно такая же ситуация - начал года 2 назад выбивать диф.автомат на стиралке (она была на отдельном автомате), как не пытался побороть, ничего не получалось. Решил кардинально, откинул землю (знаю что не правильно, но как всегда времени не было). Все это продолжалось ровно до момента как сдох тен стиралки (я с пол года назад писал и о том как искал мастера и как потом сам поменял тен), восле чего вспомнил про свою землю, востановил контакт и случилось ЧУДО - все заработало. Теперь стало понятно что тен начал пробивать и автомат начал выбивать. Так что наверное готовься к его замене. Есть время найти замену. Кстати вопрос цены самостоятельной замены и вызов мастера отличался в 2 раза (вызов для установления причины и заодно выписать номер запчасти, потом сама запчасть которая оценена была в половину больше и сама замена с разборкой половины стиралки , а на самом деле 20 минут от силы). Тен купил на Петровке (Петрык - там контора по продаже запчастей).




сейчас интересует вопрос почему дифавтомат на 30 mA Legrand выбивает а диф реле CTC RD2-63 на 30 mA не выбивает? чем диф реле от диф автомата отличается?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
17 лет за рулем, Вышгород
Сообщения: 3895
С нами с 06.02.2012

Re: совет нужен по электрике [Re: GUN]
      22 ноября 2016 в 09:05 Гілками

GUN 21.11.2016 13:00 пишет:

чем диф реле от диф автомата отличается?



В идеальных условиях - тем что дифавтомат еще как обычный автоматический выключатель работает, а не только по утечке.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
44 года,
Сообщения: 12134
С нами с 08.06.2015

Re: совет нужен по электрике [Re: GUN]
      24 ноября 2016 в 04:07 Гілками

GUN 21.11.2016 13:00 пишет:

сейчас интересует вопрос почему дифавтомат на 30 mA Legrand выбивает а диф реле CTC RD2-63 на 30 mA не выбивает?



- у них, у каждого, 30 мА - отличаются между собой. Может бьіть вообще разньій способ измерения тока, или разная реакция на ток разной формьі и т.п.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
3 користувачів і 88 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 4375

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія