нужна помощь в расшифровке кодов неисправностей или ссылка на сервис-мануал (полное описание кодов) на сплит Saturn ST-07cth кондей работает, но: - светит на табло "J" и мигает всеми иконками в режиме вентилятора - светит "--" в режиме охлаждения после недели простоя появился неприятный затхлый запах, который довольно быстро ушел, но индикация ошибок осталась. трубка слива снаружи чистая, следов утечки хладагента на внешнем блоке нет всё запускается, крутится, компрессор компрессирует, воздух идет и теплый, и охлажденный - как включишь. какие могут быть варианты проблемы и какие есть методы ее устранения?
з.ы. в гугл не посылать, второй день ищу коды неисправностей или сервисмануалы по сатурнам - ничего толкового не нахожу.
да понятно, что в СЦ можно "просто спросить", но в 99% ответ будет "вот наш специалист приедет на диагностику и все вам расскажет за ваши деньги" мне просто хочется знать, о чем говорят эти коды
upd: интересное дело... выключил из розетки, включил обратно - все ошибки пропали. работает во всех режимах как положено.
Hitmanz 11.09.2017 11:42 пишет: да понятно, что в СЦ можно "просто спросить", но в 99% ответ будет "вот наш специалист приедет на диагностику и все вам расскажет за ваши деньги" мне просто хочется знать, о чем говорят эти коды
upd: интересное дело... выключил из розетки, включил обратно - все ошибки пропали. работает во всех режимах как положено.
С Сатурном только так и то они не всегда могут внятно ответить.
в общем, вопрос закрыт простое перетыкание из/в розетку полностью решило вопрос а кондиционер правильно работать и не переставал, только индикация шалила.