УЗО и ДифАвтомат - это одно и тоже .... УЗО - устройство защитного отключения
Рекомендация - не совмещайте одно УЗО на все ... при вырубании розетки (ну типа палец засунул) вырубится и освещение ... чего может произойти одному богу (куда дальше пальцы полезуть..) известно ...
На входе Автомат далее ДифАвтомат(он же УЗО) на Освещение + Диф автомат (он же УЗО) на розетки и от сюда распарараллеливание автоматами на зоны... для квартиры 3 комнаты 100 кв. м. уже думаешь сам как зонировать ...
В ответ на: Вот недавно закончил монтаж. Цена комплектующих 850грн. автоматы, 110 щиток
Спасибо за наглядный пример.
А комплектующие - кто производитель? По фоткам не понял.
Ваапщще, народ, кто что скажет по производителям? Долго втыкал в ABB, но создалось впечатление, что там больше денег за имя, и пр. Т.е. аналоги других пр-лей ничем не хуже, но существенно дешевле..
Тока шо вернулся с Эпицента, втыкал там на всякие дифы и автоматы. АББ там неме, есть шнайдеры и мелеры из известных и какие-то российско китайские в 3 раза дешевле. Вопос по автоматам там есть с маркировкой B и С, вроди отличия в "токе срабатывания" или как оно там зовется в одних 4500 в других 6000. Что это за параметр и с чем его едят?
Отвечаю по порядку. Комплектующие фирмы General Electric, покупал здесь http://www.ea.com.ua/products/ дешевле, при соответствующем качестве, в Киеве не нашел, базар отмел сразу. Автоматы и дифавтоматы (нижний ряд, в верхнем ряду два с лева и один с права) произведены в Венгрии, УЗО(дифреле) верхний ряд третье и четвертое слева - в Бельгии. УЗО(дифреле) и дифавтоматы и это не одно и тоже. У первого защита только от перекоса токов фаза-нейтраль(бывают 10,30,100,300мА), есть еще параметр In(который многих вводит в заблуждение и заставляет его путать с дифавтоматом) этот параметр говорит только о нагрузочных способностях контактной группы и никакого отношения к защитным функциям не имеет. Вторые устройства (дифавтоматы) помимо защитных функций УЗО обладают еще защитными функциями автоматов – зашита от КЗ и защита от перегрузок. Характеристики В, С и D это тип мгновенного расцепителя автомата(или дифавтомата), т.е. это величина перегрузки при которой происходит мгновенное срабатывание защитного устройства В – 3-5In, C- 5-10In, D – 10-20In. Подробности тут http://www.sonel.ru/ru/Biblio/fizika/Rekomendacii/ В жилые помещения рекомендуется установка автоматов с характеристикой B. У меня на схеме ошибочно указана хар-ка С, хотя в реале стоят автоматы группы В, только на свет поставил С(это связано с тем, что при перегорании лампочки происходит своего рода дуговое КЗ и возможна сработка слишком чувствительного автомата). В общем коридоре группа С. Теперь в этой цепочке при перегрузках в первую очередь происходит сработка автоматов внутриквартирного щитка и не приходиться бегать в коридор. Характеристика 4500 или 6000 (бывает и больше) это величина тока в амперах который в случае КЗ способен разомкнуть автомат без вреда для себя. Кстати ГОСТ нормирует только до 30 таких отключений по КЗ, далее автомат возможно выйдет из строя или потеряет свой характеристики.
В статьях что я изучал вчера http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload...1bd6fe846a4557 написано что параметры B, C, D єто время срабатывания механического разъединителя. Так же важный параметр указываемый на дифах и ПЗУ в виде 4500, 6000, 10000 – это максимальный выдерживаемый ток и чем этот параметр выше – тем лучше и меньше шансов у диффа и ПЗУ выйти из строя при КЗ. Так же вычитал что если ставить отдельно УЗО и ПЗУ, то у УЗО маркировка по току должна быть на ступеньку выше если ПЗУ 16А то УЗО надо ставить 25А, - в этом и есть небольшой недостаток совмещенных УЗО+ПЗУ называемых диффами
УЗО и ДифАвтомат - это одно и тоже .... УЗО - устройство защитного отключения
Рекомендация - не совмещайте одно УЗО на все ... при вырубании розетки (ну типа палец засунул) вырубится и освещение ... чего может произойти одному богу (куда дальше пальцы полезуть..) известно ...
На входе Автомат далее ДифАвтомат(он же УЗО) на Освещение + Диф автомат (он же УЗО) на розетки и от сюда распарараллеливание автоматами на зоны... для квартиры 3 комнаты 100 кв. м. уже думаешь сам как зонировать ...
УЗО и ДифАвтомат - это одно и тоже ....
Сорри имелл ввиду конечно же название ДифРелле....