Частный дом. Газовый котел. На Котле температура воды стоит 70 градусов. Трубы на выходе с котла горячие, не дотронуться.
А с крана горячей воды течет летняя, чуть-чуть теплая вода. Проблема не в смесителе, так как в двух с/у и кухне одинаковая ситуация.
Отопление при этом работает нормально.
Где искать проблему, какие версии?
Частный дом. Газовый котел. На Котле температура воды стоит 70 градусов. Трубы на выходе с котла горячие, не дотронуться.
А с крана горячей воды течет летняя, чуть-чуть теплая вода. Проблема не в смесителе, так как в двух с/у и кухне одинаковая ситуация.
Отопление при этом работает нормально.
Где искать проблему, какие версии?
Подмешивается холодная вода, смотреть разводку, я на даче такую ситуацию в ручном режиме смоделировать у себя могу, ваш кеп.
Если трубы рядом, то горячая может чуть нагревать холодную. Особенно, когда долгий застой.
Частный дом. Газовый котел. На Котле температура воды стоит 70 градусов. Трубы на выходе с котла горячие, не дотронуться.
А с крана горячей воды течет летняя, чуть-чуть теплая вода. Проблема не в смесителе, так как в двух с/у и кухне одинаковая ситуация.
Отопление при этом работает нормально.
Где искать проблему, какие версии?
Можливо є гігієнічний душ? Зверніть увагу щоби на ньому був закритий змішувач. Або ж душова кабіна - теж повинен бути закритий змішувач.
Теплообменник надо чистить раз в максимум 2 года. У меня так было по недосмотру - сразу немного горячей ,а потом еле теплая и котел с ума сходил (у меня умный Юнкерс). После капитальной чистки - все устаканилось.
+1 за смеситель гигиенического душа.
Частный дом. Газовый котел. На Котле температура воды стоит 70 градусов. Трубы на выходе с котла горячие, не дотронуться.
А с крана горячей воды течет летняя, чуть-чуть теплая вода. Проблема не в смесителе, так как в двух с/у и кухне одинаковая ситуация.
Отопление при этом работает нормально.
Где искать проблему, какие версии?
Подмешивается холодная вода, смотреть разводку, я на даче такую ситуацию в ручном режиме смоделировать у себя могу, ваш кеп.
Кеп, извини, но не понял как.
Если трубы рядом, то горячая может чуть нагревать холодную. Особенно, когда долгий застой.
застоя нет. живем здесь постоянно.
Теплообменник надо чистить раз в максимум 2 года. У меня так было по недосмотру - сразу немного горячей ,а потом еле теплая и котел с ума сходил (у меня умный Юнкерс). После капитальной чистки - все устаканилось.
заказываю сервис котла каждый год.
Частный дом. Газовый котел. На Котле температура воды стоит 70 градусов. Трубы на выходе с котла горячие, не дотронуться.
А с крана горячей воды течет летняя, чуть-чуть теплая вода. Проблема не в смесителе, так как в двух с/у и кухне одинаковая ситуация.
Отопление при этом работает нормально.
Где искать проблему, какие версии?
Можливо є гігієнічний душ? Зверніть увагу щоби на ньому був закритий змішувач. Або ж душова кабіна - теж повинен бути закритий змішувач.
"Дасис фантасиш"
таки да, закрыл смеситель в гигиеничном душе и все норм
Искренне Благодарю!! Пишите отделение НП, куда передать пиво А то я уже мастеров со Львова собрался вызывать, которые всю систему делали!
+1 за смеситель гигиенического душа.
и Вам бутылочку
таки да, закрыл смеситель в гигиеничном душе и все норм