На работе сгорает второй электродвиг за неделю. Предположительно - соседние арендаторы включают свои агрегаты, возникает перекос фаз и двиг, работающий непрерывно под нагрузкой, мигом горит. Арендодателя пинать, чтобы он электрощиток привел в порядок бесполезно (а в щитке похоже еще с 70х годов ничего не делалось). Как бороться с бедой? Может имеет смысл емкостной мост поставить и запитывать двиг из обычной розетки 220В?
Проблема еще в том, что ни кто не знает, как подключать УЗО к трехфазному двигу: фаз три, а в УЗО контактов - четыре. Что бросать на четвертый контакт? Сечь им землю? Или брать ноль в однофазной розетке. И есть ли от этого УЗО вообще толк?
В ответ на: Проблема еще в том, что ни кто не знает, как подключать УЗО к трехфазному двигу: фаз три, а в УЗО контактов - четыре. Что бросать на четвертый контакт? Сечь им землю? Или брать ноль в однофазной розетке. И есть ли от этого УЗО вообще толк?
Четвертый контакт - это земля (ноль в однофазной розетке - это одно и то же).
Толка в УЗО, с точки зрения перекоса фаз, скорее всего не будет: УЗО только отслеживает утечку тока на землю. А всякие реактивные нагрузки ему пофиг.
В ответ на: Арендодателя пинать, чтобы он электрощиток привел в порядок бесполезно (а в щитке похоже еще с 70х годов ничего не делалось). Как бороться с бедой?
Можно попробовать поставить арендатору отдельный промышленный трехфазный счетчик, который считает не только активную, но и реактивную энергию. А потом за реактивную энергию залупить немеренно высокий тариф. Тогда он сам начнет прогибаться, чтобы компенсаторы реактивной энергии у себя ставить.
В ответ на: Толка в УЗО, с точки зрения перекоса фаз, скорее всего не будет: УЗО только отслеживает утечку тока на землю. А всякие реактивные нагрузки ему пофиг.
А отследит УЗО ситуацию, если ток пойдет на станок и оператор начнет подгорать?
В ответ на: Можно попробовать поставить арендатору отдельный промышленный трехфазный счетчик, который считает не только активную, но и реактивную энергию. А потом за реактивную энергию залупить немеренно высокий тариф. Тогда он сам начнет прогибаться, чтобы компенсаторы реактивной энергии у себя ставить.
Тут все наоборот. Арендатор - это мы (и за электричество отдельно не платим, а жжем мы его конкретно: примерно на 300 енотов). Арендодатель знает что у него с электрикой проблемы и к щитку никого не подпускает. Во всяком случае - переделывать там ничего не даст.
Раньше однофазный двиг работал - все нормально было. Мы стали мощности наращивать и поставили трешку: вот тут все и началось.
В ответ на: Толка в УЗО, с точки зрения перекоса фаз, скорее всего не будет: УЗО только отслеживает утечку тока на землю. А всякие реактивные нагрузки ему пофиг.
А отследит УЗО ситуацию, если ток пойдет на станок и оператор начнет подгорать?
В ответ на: Можно попробовать поставить арендатору отдельный промышленный трехфазный счетчик, который считает не только активную, но и реактивную энергию. А потом за реактивную энергию залупить немеренно высокий тариф. Тогда он сам начнет прогибаться, чтобы компенсаторы реактивной энергии у себя ставить.
Тут все наоборот. Арендатор - это мы (и за электричество отдельно не платим, а жжем мы его конкретно: примерно на 300 енотов). Арендодатель знает что у него с электрикой проблемы и к щитку никого не подпускает. Во всяком случае - переделывать там ничего не даст.
Раньше однофазный двиг работал - все нормально было. Мы стали мощности наращивать и поставили трешку: вот тут все и началось.
Может вам имеет смысл поставить стабилизатор напряжения трехфазный? Правда в деньгах может оказаться около 3 килобаксов.