autoua
×
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості

И снова отопление

Супер писатель! ***
Киев
Сообщения: 3976
С нами с 19.02.2003

И снова отопление
      27 сентября 2006 в 11:55 Гілками

Устал ждать газ на своём участке, который год обещают - но дело что-то не идёт. 10 км от Киева - топимся дровами . И такое бывает . Решил не ждать дальше - а ставить котёл твердотопливный. Пластик посему сразу отпал, остаёться классический металл + классический сварщик . Толстые трубы и самотёк - не очень хочеться ставить, поэтому классическую схему самотёчную с верхним разливом буду варить тонкими металлическими трубами, а циркуляцию обеспечит насос. Планируем подающая труба - 1", верх и низ - 3/4", 4 стояка вниз ( на каждом 2-3 батареи с байпасами) - 1/2". Домик небольшой по площади ( размеры 6 Х 7м), но высокий - высота подающей трубы около 7 метров. . Человек который согласился всё это мне поварить - просто таки спец в системах-самотёках, а в моём случае есть несколько ньюансов и он в них ноль полный. Помогите люди добрые разобраться с несколькими вопросами -

1. Можно ли систему с ТТ котлом сделать закрытую. Чем это может грозить в случае закипания теплоносителя ( меня дома нет, свет пропал - циркуляции капут)
2. По каким параметрам следует подобрать насос циркуляционный.
3. В случае отсутствия электоэнергии - будет ли в системе естественная циркуляция ( конечно не полноценная), достаточная для того чтобы система не расморозилась.

Вроде пока всё. Жду Ваших мыслей, время поджимает


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
пАдонАк **
46 лет (30 лет за рулем), Киев
Сообщения: 8614
С нами с 08.11.2001

Re: И снова отопление [Re: Drinkens]
      27 сентября 2006 в 12:05 Гілками

В ответ на:


3. В случае отсутствия электоэнергии - будет ли в системе естественная циркуляция ( конечно не полноценная), достаточная для того чтобы система не расморозилась.




так ты отопление хочешь, или морозильную камеру?
-->

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
Киев
Сообщения: 3976
С нами с 19.02.2003

Re: И снова отопление [Re: _K2_]
      27 сентября 2006 в 12:15 Гілками

В ответ на:

так ты отопление хочешь, или морозильную камеру?




за два года свет пропадал пару раз на сутки - это я переживу. Это просто на всякий случай интересуюсь. Ну и самое главное - что ты предлагаешь альтернативного в данном случае ? Городить ЕЦ по полной программе, а потом за газ платить сотни баксов когда он появиться не особо хочеться.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель **
51 год, Одесса-Киев
Сообщения: 2386
С нами с 05.10.2004

Сотни баксов за газ. [Re: Drinkens]
      27 сентября 2006 в 12:29 Гілками

Ох, очень я сомневаюсь, что сотни.. А думаю, что несколько тысяч..
Поэтому если есть возможность делать автономку - надо делать.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
пАдонАк **
46 лет (30 лет за рулем), Киев
Сообщения: 8614
С нами с 08.11.2001

Re: И снова отопление [Re: Drinkens]
      27 сентября 2006 в 12:38 Гілками

ты не понял.
я уточнил, чего ты опасаешься. РАЗМОРАЖИВАНИЯ системы или ЗАМОРАЖИВАНИЯ.
вообще нормально работающая отопительная система, при отключении электричества, рискует заморозиться, а не РАЗМОРОЗИТЬСЯ. Размораживаюстя холодильники...
-->

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
Киев
Сообщения: 3976
С нами с 19.02.2003

Re: И снова отопление [Re: _K2_]
      27 сентября 2006 в 12:45 Гілками

/ Да, не силён я в терминологии, сори.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский ****
Черкассы
Сообщения: 6362
С нами с 29.06.2005

Re: И снова отопление [Re: _K2_]
      27 сентября 2006 в 13:04 Гілками

В ответ на:

РАЗМОРАЖИВАНИЯ системы или ЗАМОРАЖИВАНИЯ



Обычно так и говорят - "все батареи разморозились нах"..
С детсва помню..
Такая вот филология..


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! ***
Киев
Сообщения: 3976
С нами с 19.02.2003

Re: И снова отопление [Re: AZC_]
      27 сентября 2006 в 13:06 Гілками

В ответ на:

Обычно так и говорят - "все батареи разморозились нах"..


Оооо, я ж тоже где-то это слышал и написал. Ну ничё, мы теперь учёные

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский ****
Черкассы
Сообщения: 6362
С нами с 29.06.2005

Re: И снова отопление [Re: Drinkens]
      27 сентября 2006 в 13:15 Гілками

мне кажется, со всеми этими вопросами надо к конкретным спецам идти, которые такие котлы монтировали

естественной циркуляции не будет, но остывать до замерзания будет оч долго, если дом утеплен

ваще кдата-та мельком просматривал инфу по твердотопливным - там на все вопросы - готовые решения, и всё прихвачено


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
патриарх ***
62 года, Киевская область
Сообщения: 1038
С нами с 15.01.2003

Re: И снова отопление [Re: Drinkens]
      27 сентября 2006 в 15:14 Гілками

Есть ответ по поводу циркуляции.
У отца на даче когда-то стояли твердотопливный (и дополнительно электрический) котлы. В систему был вмонтирован циркуляционный насос. А паралельно ему была вварена обходная труба с шаровым краном.
При открытом кране (или отсутствии электроенергии) теплоноситель ходил самотеком. Но все же, система работала значительно продуктивнее с использованием насоса.
Про подбор насоса и закрытой системе - ничего не скажу. Правда есть телефон спеца. Давно, правда, с ним не общался. Лови в личке.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості
Додаткова інформація
0 користувачів і 9 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.