Потребитель: 2 кВт, будем считать включен круглые сутки. Какого сечения нужен медный многожильный провод (именно многожильный, ибо очень проблематичен его монтаж - много изгибов) в двойной изоляции. Прохождение: частично в штукатурке, частично под плинтусом, частично в коробе. Инет дает 2 ответа: можно 3*1 и нужно 3*1,5
Хочется 3*1 в первую очередь из-за более легкого монтажа и меньших габаритов самого провода, но можно ли???
Провод сечением 1 мм2 при нагрузке 2 кВт будет все время слегонца теплый. Проверено не раз. Если бы на удлинитель - то и 1 мм2 хватило бы, но с условием что весь провод с катушки смотан - так он будет дополнительно охлаждаться. При прокладке в стене я бы рекомендовал только ПВС или ШВВП 3*1,5.
В ответ на: Инет дает 2 ответа: можно 3*1 и нужно 3*1,5
Сила тока для 2кВт и 220В - 9,1 А С учетом кабеля 3*1,5 плотность тока 6А/мм2. Это впритык, т.е. меньше сечение брать нельзя. А лучше 2,5мм2. И не из-за того, что провод будет "греть" стенку. Изоляция под действием повышенной температуры намного быстрее стареет и превращается в труху. А потом в новостях говорят - "пожар возник из-за короткого замыкания в проводке"
Бери 1,5мм. Разница в диаметре кабеля с жилой 1 мм 1,5мм практически отсутствует. Основной размер дает изоляция. Если нагрузка будет заземлятся или зануляться - кабелек трехжильный, если нет - три жилы не нужны. Если длина проводки существенная и хочется иметь резерв - все таки возьми 2.5 квадрата.
Таблица 1.3.4 ПУЭ говорит, что допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновойи поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами сечением 1 мм2 составляет от 14 до 17 А (в зависимости от способа прокладки). 2 кВт - это 9-10 А (не математически, а практически, в зависимости от питающего напряжения. А оно у нас "гуляет".) Так что можешь ставить 1 мм2. Только нужно очень хорошо выполнить контактные соединения - там-то как раз все и отгарает. И еще, если эта нагрузка регулярно включается/отключается (броски тока при переходных процессах), то лично я советую взять все-таки 1.5 мм2
В ответ на: Потребитель: 2 кВт, будем считать включен круглые сутки.
Что именно за потребитель? Бойлер?
В ответ на: Прохождение: частично в штукатурке, частично под плинтусом, частично в коробе.
Значит имеем скрытую проводку.
В ответ на: Инет дает 2 ответа: можно 3*1
Нельзя.
В ответ на: нужно 3*1,5
100%
В ответ на: Хочется 3*1 в первую очередь из-за более легкого монтажа и меньших габаритов самого провода
Да какие там "габариты" - не смеши... И монтаж ничем отличаться не будет. Особенно в штукатурке и под плинтусом...
Дело в том, что для 1 квадрата меди можно давать 10А на 1 мм.кв., а при скрытой проводке нужно это значение умножать на поправочный коэффициент 0.8. То есть, имеем уже допустимых 8А. При твоих раскладах ты уже на пределе, а на пределе быть - очень нехорошо. Особенно круглосуточно. Да и запас нужен процентов 20 хотя бы. А если ты еще какую-то нагрузку решишь добавить впоследствии?
Бери 1,5 Как проверки сечения показали та где заявлено было 1.5 в реальности оказывалось 1.2-1,3 Экономят сейчас на меди. Пока ложил у себя проводку не разу не всретил провода который отвечал требованиям сечения которые на нем написаны. вот тут табличка по сечениям http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm