Отрубилось электричество в половине квартиры, нужен толковый специалист для восстановления питания, можно по временной схеме, без предложений "штробиться и все менять", может есть у кого контакты
Сталкивался. Обычно проблема проблема в розетках - все подключены последовательно друг-через друга. Рецепт: выключить эл-во, раскручивать каждую розетку и дожимать контакты. Где будет подгоревший провод - зачистить/укоротить, при необходимости поменять розетку. На этом все.
PS. Зная план квартиры и какие именно розетки не работают - можно сразу или со второго раза найти проблемную.
Вот это "обычно" бывает только у криворуких электриков. Там,где такие не лазили все идёт через коробки в каждой комнате - их нужно вскрывать и смотреть. Если квартира совдеповская, то ращзводка алюминиевым проводом - он любит подгорать. По быстрому - найти проблемную коробку и зачистить и перекрутить проблемную скрутку. Посоветовал бы Дракошу(несмотря на неоднозначные отзывы на форуме - такой ремонт он потянет)
Storag 30.09.2019 16:23 пишет: Коробки в квартире, под потолком, как минимум 2 а то и все 3, на разных стенках. Обычно жильцы их заштукатуривают и заклеивают обоями.
- в деяких (невеликих) квартирах - майже зовсім немає коробок (якщо не було серйозного ремонту електрики). Тобто, провода йдуть суцільним куском, від щитка, прямо до якоїсь з розеток. А світло - буває, проходить на потолку, тобто, на полу сусідів згори. І коли вони роблять ремонт - зривають ті проводи, або просто пошкоджують випадково.
alex_day 30.09.2019 21:29 пишет: Вот это "обычно" бывает только у криворуких электриков. Там,где такие не лазили все идёт через коробки в каждой комнате - их нужно вскрывать и смотреть.
А от і не завжди так, в Т4 від щитка в загальному коридорі заходить в саму дальню розетку і потім нанизуються паралельно через усі кімнати до самої ближньої до входу... Отаке...
alex_day 30.09.2019 21:29 пишет: Если квартира совдеповская, то ращзводка алюминиевым проводом - он любит подгорать. По быстрому - найти проблемную коробку и зачистить и перекрутить проблемную скрутку.
alex_day 30.09.2019 21:29 пишет: Вот это "обычно" бывает только у криворуких электриков. Там,где такие не лазили все идёт через коробки в каждой комнате - их нужно вскрывать и смотреть.[цитата/] А от і не завжди так, в Т4 від щитка в загальному коридорі заходить в саму дальню розетку і потім нанизуються паралельно через усі кімнати до самої ближньої до входу... Отаке... [цитата/] Згоден, але це як раз те виключення, що загальну тенденцію підтверджуе
А от і не завжди так, в Т4 від щитка в загальному коридорі заходить в саму дальню розетку і потім нанизуються паралельно через усі кімнати до самої ближньої до входу... Отаке...
Переделал сам электрику в однушке Т4, провода от щитка шли в коробку между ванной и туалетом под потолком, а оттуда уже во все комнаты вроде, недавно в трешке АППСе переделал там точно так. В двушке Т4 заглядывал вроде тоже также.
alex_day 30.09.2019 21:29 пишет: Вот это "обычно" бывает только у криворуких электриков. Там,где такие не лазили все идёт через коробки в каждой комнате - их нужно вскрывать и смотреть
И в чём криворукость? Вскрыть розетки без последствий обычно ой как проще чем найти и вскрыть залепленные штукатуркой/обоями распредкоробки.
alex_day 30.09.2019 21:29 пишет: Если квартира совдеповская, то ращзводка алюминиевым проводом - он любит подгорать. По быстрому - найти проблемную коробку и зачистить и перекрутить проблемную скрутку.
Во многих совдеповских квартирах на входе возле счётчика стоит две пробки/автомата, и пропадание половины квартиры намекает на немалую вероятность того, что проверить контакт для начала стоит как раз там