      8 ноября 2006 в 11:04 Гілками

Поставил себе пол-года назад автономное - ставила лицензированная компания, все дела и т.д.
Все классно и отлично работает - греет как и должно греть.
А вчера пришел чел, который типа тож ведется в отоплении и задвинул, что (мысленно представили себе батарею (алюминиевую))... так вот он задвинул, что входить вода должна снизу, а выходить сверху, т.е. по диагонали должно быть подключение. И ТОЛЬКО таким образом достигается полноценное использование батареи.
А что мы видим у меня? У меня мы видим, что труба входит снизу и так же точно аккуратненько выходит снизу. И якобы у меня батарея используется на 50% максимум.

Вопрос знатокам - не мучаться и забыть? Или идти в контору, которая ставила отопление и ругаться?
П.С. Греет вроде нормально все.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
50.27N 30.37E
Сообщения: 2571
С нами с 26.10.2006

Re: Входы/выходы труб на батареях... [Re: ivlike]
      8 ноября 2006 в 11:48 Гілками

расслабься не ищи на приключений

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
подмастерье *
Киев
Сообщения: 59
С нами с 08.11.2006

Re: Входы/выходы труб на батареях... [Re: )(ott@bych]
      8 ноября 2006 в 12:12 Гілками

Забей. Просто можно и так и так. У тебя более культурно сделано.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
приверженец ***
60 лет, Киев
Сообщения: 469
С нами с 20.08.2002

Re: Входы/выходы труб на батареях... [Re: ivlike]
      8 ноября 2006 в 15:10 Гілками

Или человек этот не умный или вы не правильно передали его слова. Оптимальное подключение:вход сверху выход снизу по диагонали, следующее по оптимальности ваше подключение вход и выход снизу с разных сторон, а то что вы написали неправильно.
Немного теории: вода при остывании падает вниз батареи, остальное додумайте сами.

Змінено mar6565 (15:11 08/11/2006)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
подсевший на форум **
46 лет, Аликанте, Испания
Сообщения: 21501
С нами с 08.01.2006

Re: Входы/выходы труб на батареях... [Re: mar6565]
      8 ноября 2006 в 15:13 Гілками

Да я решил не заморачиваться.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
51 год (29 лет за рулем), Мюнхен
Сообщения: 18435
С нами с 23.08.2001

Предлагаю вариант додумывания (+) [Re: mar6565]
      8 ноября 2006 в 15:14 Гілками

В ответ на:

Оптимальное подключение:вход сверху выход снизу по диагонали, следующее по оптимальности ваше подключение вход и выход снизу с разных сторон, а то что вы написали неправильно.
Немного теории: вода при остывании падает вниз батареи, остальное додумайте сами.



Вариант додумывания: горячая вода попадает в немного остывшую среду в батарее. Поэтому она стремится подняться наверх. Там, продвигаясь по батарее горизонтально и остывая, она опускается вниз. Получается, что нижний вход и нижний выход должен быть даже эффективнее, чем верхний вход и нижний выход?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель ***
42 года, Киевская область
Сообщения: 1626
С нами с 14.08.2006

Re: Входы/выходы труб на батареях... [Re: ivlike]
      8 ноября 2006 в 17:48 Гілками

У меня к батареям прилагалась бумажка как вода должна входить и выходить. Было несколько вариантов, самый оптимальный это входит сверху выходит снизу с другой стороны, так и поставили.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
43 года (23 года за рулем), Киев
Сообщения: 4843
С нами с 04.01.2003

RE: Входы/выходы труб на батареях... [Re: ivlike]
      8 ноября 2006 в 17:59 Гілками

ИМХО если в котле есть насос (то есть циркуляция принудительная) то так как сейчас есть - нормально, не надо ничего переделывать.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
R.I.P (UT7UK) ***
56 лет, Киев
Сообщения: 6543
С нами с 02.09.2005

Re: Входы/выходы труб на батареях... [Re: ivlike]
      8 ноября 2006 в 19:41 Гілками
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості
Додаткова інформація
0 користувачів і 6 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 1416

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія