Господа, набросайте версий, чего это за фигня была.
Вчера выключили горячую воду, включил бойлер. Через часа полтора сижу в комнате, пропало электричество в квартире. Сижу жду, пока включится, нет и нет. Встаю, смотрю в кухне светится что-то, иду смотреть - лампы подсветки рабочей поверхности работают, включил вытяжку, тоже работает, хз откуда запитано,- вся остальная квартира темная.
Пошел в щиток - там все включено, визуально, но счетчик не работает (вводной автомат до счетчика). Потрогал все - явно прям сильно горячего ничего нет. Тронул вводной автомат, и флажок упал, выключился, типа. Я включил, квартира засветилась. Другие автоматы все включены и не выключались.
Проходит минут 15 - опять вырубило, но теперь все - и свет кухонный, и вытяжку. Выключил бойлер, через 15-20 минут опять. Выключил все почти, - 15 минут и снова блэкаут.
20 минут до закрытия Леруа, поехал купил автомат, загуглил ночного электрика, тот приехал, автомат поменял, все работает.
Так вот, что это было? Как может парочка ламп и вытяжка работать, и больше ничего, при этом потом уже не работать?
Поганий контакт на клемах автомата. місце контакту гріється - спрацьовує тепловуха (біметелева пластина), доки чекав - охолонуло. І так по колу . Або по перевантаженню вимикання тепловухи (для хар-ки С +- 1,41 номінала протягом 30 чи 40 хвилин - вже не пригадаю).
Allodin 18.05.2021 16:15 пишет: Поганий контакт на клемах автомата. місце контакту гріється - спрацьовує тепловуха (біметелева пластина), доки чекав - охолонуло. І так по колу . Або по перевантаженню вимикання тепловухи (для хар-ки С +- 1,41 номінала протягом 30 чи 40 хвилин - вже не пригадаю).
це зрозуміло як би пояснити оті дві лампочки і витяжку в кухні, що залишилися працювати перший раз
Allodin 18.05.2021 16:15 пишет: Поганий контакт на клемах автомата. місце контакту гріється - спрацьовує тепловуха (біметелева пластина), доки чекав - охолонуло. І так по колу . Або по перевантаженню вимикання тепловухи (для хар-ки С +- 1,41 номінала протягом 30 чи 40 хвилин - вже не пригадаю).
це зрозуміло як би пояснити оті дві лампочки і витяжку в кухні, що залишилися працювати перший раз
отдельная проводка мимо счётчика?( хотя чего потом они не работали)
Можливі варіації: - ввідний автомат одно- чи двополюсний; - перехрещені нулі з сусідом; - який лічильник, що ви побачили що лічильник не працює...
кожен з цих факторів по окремо не дасть описану картину, а разом можливо. Треба дивитись і приладами перевірити.
А стосовно того що вибивати могло через поганий контакт на автоматі - це цілком реально, не один автомат обвуглиний поміняв по цій причині. Подивіться на свій, який демонтували - є сліди перегріву?
Vik-440 18.05.2021 18:47 пишет: Можливі варіації: - ввідний автомат одно- чи двополюсний; - перехрещені нулі з сусідом; - який лічильник, що ви побачили що лічильник не працює...
кожен з цих факторів по окремо не дасть описану картину, а разом можливо. Треба дивитись і приладами перевірити.
А стосовно того що вибивати могло через поганий контакт на автоматі - це цілком реально, не один автомат обвуглиний поміняв по цій причині. Подивіться на свій, який демонтували - є сліди перегріву?
- ввідний двополюсний - нулі, ну хз, навряд чи, бо другий і наступний раз, як вибивало нічого не працювало - лічильник - на ньому діод, який не горить, коли ввідний автомат вимкнено
нічого обвугленого, та й навіть гарячого не було знятий автомат я відкрив, візуально супер якихось негараздів всередині не помітно було (((
А что вы под этим имеете ввиду? Нули же ко всем идут с одной точки, перекрещивай или нет - смысл не меняется, вот если какой ноль отгорит, тогда одному черту известно как ток пойдет и пойдет ли.