Преистория: Т.к. плита по задумке строителей находится в одном конце кухни, а домовая вытяжка - в другом, было решено пробить отверстие прямо над плитой. Стена в этом месте выходит на общий коридор, а именно на пожарную лестницу, поэтому неудобств никому не доставляет.
А теперь проблема. После контрольного бурения, диаметром ок. 3 см оказалось что с коридора идет ощутимый поток воздуха, т.е. "обратная тяга". Не станет ли это проблемой? И можно ли ее решить?
тебе надо тянуть трубу до самой улицы да еще ставить изгиб направленный вверх (типа грибочка) тогда и тяга будет. А если не получится с тягой то тогда моторчик на вытяжку и нужен обратный клапан в канале вентиляции вытяжки, чтоб его напором воздуха открывала вытяжка и все. А тяга из подьезда в квартиру будет всегда особенно если дырочка маленькая, а если откроеш окно в комнате на увесь то может потом тянуть из этой дырки назад.
В ответ на: Преистория: Т.к. плита по задумке строителей находится в одном конце кухни, а домовая вытяжка - в другом, было решено пробить отверстие прямо над плитой. Стена в этом месте выходит на общий коридор, а именно на пожарную лестницу, поэтому неудобств никому не доставляет.
А теперь проблема. После контрольного бурения, диаметром ок. 3 см оказалось что с коридора идет ощутимый поток воздуха, т.е. "обратная тяга". Не станет ли это проблемой? И можно ли ее решить?
так называемая "разгонка" или сателлит, должна быть не менее 2-х метров по Снипам. Иначе обратка будет всегда.
В ответ на: А вообще выдувать твои запахи с кухни на пожарку - глупо и верх неуважения к соседям.
Лестница на каждом этаже закрыта дверью. А на половине вообже заложена кирпичом наглухо. Это и есть верх глупости.
В ответ на: так называемая "разгонка" или сателлит, должна быть не менее 2-х метров по Снипам. Иначе обратка будет всегда.
А можно обьяснить? Не понял ничего.
В ответ на: Верни все в исходное положение. Проложи гофру по периметру, обшей гипсокартоном, вреж в него галогенки. Красота.
Неудобно. Три поворота и суммарно около 4 метров расстояния + низкий потолок.
В ответ на: тебе надо тянуть трубу до самой улицы да еще ставить изгиб направленный вверх (типа грибочка) тогда и тяга будет. А если не получится с тягой то тогда моторчик на вытяжку и нужен обратный клапан в канале вентиляции вытяжки, чтоб его напором воздуха открывала вытяжка и все. А тяга из подьезда в квартиру будет всегда особенно если дырочка маленькая, а если откроеш окно в комнате на увесь то может потом тянуть из этой дырки назад.
Скорее всего буду делать один из вариантов. Купить мотор с клапаном я надеюсь не проблема? PS При открытии окна на кухне появляется правильная тяга. И довольно хорошая.