А що можете порадити з надійного в щиток докинути, щоб вберегти техніку від цих стрибків?
так ЗУБР
Так а що порадите для квартири. Будинок старий, електрик заземлення десь нашаманив на рейці, стоїть три автомати на 16А і один на 25А. Дивлюся що в продажі є zubr D50 та mf25. За характеристиками останній наче краще виглядає. Що краще поставити?
Скоріш за все - 25А це на вході, 16А - вже розподіл. Тобто тобі вистачить ZUBR D25. Купувати mf25 не має сенсу. Від D25 воно выдрізняється більш широким діапазоном напруги. Але кому треба 100 вольт?
А що можете порадити з надійного в щиток докинути, щоб вберегти техніку від цих стрибків?
так ЗУБР
Только их размели(
...
так ЗУБР
Так а що порадите для квартири. Будинок старий, електрик заземлення десь нашаманив на рейці, стоїть три автомати на 16А і один на 25А. Дивлюся що в продажі є zubr D50 та mf25. За характеристиками останній наче краще виглядає. Що краще поставити?
Скоріш за все - 25А це на вході, 16А - вже розподіл. Тобто тобі вистачить ZUBR D25. Купувати mf25 не має сенсу. Від D25 воно выдрізняється більш широким діапазоном напруги. Але кому треба 100 вольт?
Спробую замовити ZUBR D2-40, бо місця в щитку залишилося дуже мало. Хоча б такий всунути.
Только их размели(
- Хз, на олх - кілька пропозицій. Переважно продають нові, а іноді - люди продають лишнє після будівництва (я так купив пару нових реле батькам, занедорого).
Спробую замовити ZUBR D2-40, бо місця в щитку залишилося дуже мало. Хоча б такий всунути.
Зверніть увагу, що по правилах - перед цим реле повинен стояти захисний автомат. Якщо у вас вже встановленно загальний ввідний автомат - то все ок, реле ставиться після нього (серія D2 вимагає усього 2 юніти місця). Якщо ж ввідного автомату немає - то варто його поставити (це ще 1 юніт). Але, якщо що - певний час можна перебитися і без нього.
Якщо ж ввідного автомату немає - то варто його поставити (це ще 1 юніт). Але, якщо що - певний час можна перебитися і без нього.
Якщо вхідного АВ немає, але є круглий совдеповський вимикач перед реле напруги то це спасе "отца русской демократии" чи потрібно перед реле напруги. ще й обов"язково відповідно до інструкції втулити АВ? І наскільки ампер АВ, якщо реле напруги зубр D50?
Якщо вхідного АВ немає, але є круглий совдеповський вимикач перед реле напруги
- той круглий вимикач - то мається на увазі пакетний вимикач, чи круглий автоматичний вимикач-пробка? Якщо то радянський пакетний вимикач - то його давно варто замінити на сучасний модульний автоматичний вимикач (плюс реле напруги).
І наскільки ампер АВ, якщо реле напруги зубр D50?
Від 16 до 50 Ампер, орієнтуючись по виділеній на квартиру потужності по договору (але хто на це дивиться в нас? - ніхто), або орієнтуючись на реальне максимальне споживання квартирою (часто це 25-32-40 Ампер).
Ото кругле - тіко розмикач. Більше він нічого не робить, його навіть вимкнути - бажано попередньо зняти все навантаження. Ззмінюйте на двополюсний автомат чи (за умови що місце є) автоматичнтй вимикач (хар-ка В) +диф.реле 100мА. убережетесь від кз, перенавантаженя та витоку на сторонього, навіть при відпаленому 0. Коротше - кращє тіко відсутність електрики взагалі
Ото кругле - тіко розмикач. Більше він нічого не робить, його навіть вимкнути - бажано попередньо зняти все навантаження. Ззмінюйте на двополюсний автомат чи (за умови що місце є) автоматичнтй вимикач (хар-ка В) +диф.реле 100мА. убережетесь від кз, перенавантаженя та витоку на сторонього, навіть при відпаленому 0. Коротше - кращє тіко відсутність електрики взагалі
Після реле напруги стоять на кожну групу споживачів окремі автоматичні вимикачі, так що КЗ вроді би як відпадає, на бойлер стоїть діфавтомат. А чи обов'язково перед реле напруги ставити АВ чи вистачить простого круглого вимикача? P.S. Тут не з фінансової сторони питання чи жаба давить а просто нікуди в щиток втулить АВ.
Тут не з фінансової сторони питання чи жаба давить а просто нікуди в щиток втулить АВ.
Покажіть фото щитка.
Ото кругле - тіко розмикач. Більше він нічого не робить, його навіть вимкнути - бажано попередньо зняти все навантаження. Ззмінюйте на двополюсний автомат чи (за умови що місце є) автоматичнтй вимикач (хар-ка В) +диф.реле 100мА. убережетесь від кз, перенавантаженя та витоку на сторонього, навіть при відпаленому 0. Коротше - кращє тіко відсутність електрики взагалі
Після реле напруги стоять на кожну групу споживачів окремі автоматичні вимикачі, так що КЗ вроді би як відпадає, на бойлер стоїть діфавтомат. А чи обов'язково перед реле напруги ставити АВ чи вистачить простого круглого вимикача? P.S. Тут не з фінансової сторони питання чи жаба давить а просто нікуди в щиток втулить АВ.
Поменяйте круглый выключатель. Он имеет свойство в самый неожиданный момент взрываться в руках. Кручу их плоскогубцами, даже если ручка в наличии.
1. Реле напруги нуль не рве. 2. КЗ самого РН - потрібен захист у вигляді автомата. 3.Вже неодноразово наголошував - на вводі рвіть і 0 і фазу. Далі - як гаманця і місця вистачить. У разі використання захисного 0(від корпусу щита) - і 0 і фазу і захисний 0. Чому саме так (відверто кажу - скачене ПУЕ(а там, доречі, написано, що захисний провідник не мона розривати ніяк ) на 800+сторінок ніколи не читав, тіко з природних наук у школі був відмінником) не дай Боже відгорає 0 - у вас на ньому буде ~ 0-380.
3.Вже неодноразово наголошував - на вводі рвіть і 0 і фазу.
Може так і правильно, але тільки разом, спареним автоматом. Окремими - ніколи. Це небезпечно. Краще рвати тільки фазу.
1. Реле напруги нуль не рве. 2. КЗ самого РН - потрібен захист у вигляді автомата. 3.Вже неодноразово наголошував - на вводі рвіть і 0 і фазу. Далі - як гаманця і місця вистачить. У разі використання захисного 0(від корпусу щита) - і 0 і фазу і захисний 0. Чому саме так (відверто кажу - скачене ПУЕ(а там, доречі, написано, що захисний провідник не мона розривати ніяк ) на 800+сторінок ніколи не читав, тіко з природних наук у школі був відмінником) не дай Боже відгорає 0 - у вас на ньому буде ~ 0-380.
Так якщо РН зубр D50 то і АВ треба брати на 50 А/так як там з обладнання бойлер, холодильник, мікроволновка, проточний підігрів ГВС на кухні, два обігрівачі, посудомойка, ел. духовка, стіралка і ще по мелочам.../ так що ноль може і після вхідного АВ відгоріти... і автомати на розетки 20А на інші групи 3 по 16А. на бойлер окремо діфавтомат на 20А. P.S. Будинок 90 років і не все я поміняв на мідь, щоб стіни/пол не різати.
у Вас 1 чи 3 фази заведені? відгорівший 0 утворюється виключно у 3фазній мережі. Ну а потім насипається декому "з горкой" В однофазній буде звичайний неконтакт. У вашому випадку беріть АВ 50А/хар-ка В і радійте життю. І так - 2х(якщо 1 фаза) чи 4х(3ф) полюсний, я не акцентував, дякую що поправили - НЕ окремими автоматами. На розетки 20а, особливо не В-характеристика - я б не ризикнув, це майже гарантоване джерело пожежі.
у Вас 1 чи 3 фази заведені? відгорівший 0 утворюється виключно у 3фазній мережі. Ну а потім насипається декому "з горкой" В однофазній буде звичайний неконтакт. У вашому випадку беріть АВ 50А/хар-ка В і радійте життю. І так - 2х(якщо 1 фаза) чи 4х(3ф) полюсний, я не акцентував, дякую що поправили - НЕ окремими автоматами. На розетки 20а, особливо не В-характеристика - я б не ризикнув, це майже гарантоване джерело пожежі.
Одна фаза заведена і єлі втулив в щиток на фазу один АВ-50А /HAGER мс 1, 50А/, Зубр D 50 та новий клемник на ноль все на дінрейку. Це все знизу прилаштував а зверху АВ /HAGER мс 1, 20А та 16А: ТА два ABB на 16А/ на чотири групи споживачів а під бойлер дифавтомат в койобочкі на півметровому проводі у лівому нижньому "углу" щитка.