В самому генераторі можна задати параметри заряду: 1. Bulk charging voltage (C.V voltage) default setting: 56.4V Set C.V voltage as Max charging voltage of BMS-0.5V.
2. Floating charging voltage default setting: 54.0V Set floating charging voltage as C.V voltage
3. Low DC cut-off voltage default setting: 42.0 Set Low DC cut-off voltage ≥discharging protection voltage of BMS+2V.
На самій батарейці вказано 2 параметри: 1. Normal Voltage - 46.8V 2. Max charge voltage 64.6V
Два питання:
1. Чи безпечно використовувати батарею без БМС взагалі? 2. Які параметри встановити на інверторі (1-2-3)? 3. Яві панелі порадете до цього інвертора? Чи потрібен для них окремий контролер? Чи він є у інверторі?
Друге питання в третьому - чи є контроллер - так, є, вбудований, про це написано в характеристиках. Та й назва "все в одному" натякає. Всі інші питання - не такі прості. Варто, мабуть, почитати спочатку якісь FAK-и. Літієві акумулятори без BMS - особисто я б не ризикував. З іншого боку - що за збірка, можливо вона штатно виробником якось розрахована працювати без BMS? Чи самопальна?
В самому генераторі можна задати параметри заряду: 1. Bulk charging voltage (C.V voltage) default setting: 56.4V Set C.V voltage as Max charging voltage of BMS-0.5V.
2. Floating charging voltage default setting: 54.0V Set floating charging voltage as C.V voltage
3. Low DC cut-off voltage default setting: 42.0 Set Low DC cut-off voltage ≥discharging protection voltage of BMS+2V.
На самій батарейці вказано 2 параметри: 1. Normal Voltage - 46.8V 2. Max charge voltage 64.6V
Два питання:
1. Чи безпечно використовувати батарею без БМС взагалі? 2. Які параметри встановити на інверторі (1-2-3)? 3. Яві панелі порадете до цього інвертора? Чи потрібен для них окремий контролер? Чи він є у інверторі?
Дякую за відповіді. Дуже допоможете.
1. Нет конечно. БМС нужна в первую очередь, чтобы выравнивать и контролировать напряжение между банками в параллели, никакие "солнечные контроллеры" этого не делают. Исключение, если у тебя сборка на 3,7В - т.е. все аккумы соединены параллельно. 2. Сборка какая, 13S и сколько P? Для начала надо докупить к ней БМС, без нее рванет. Хотя, каким образом она где-то жила без БМС-то? Или там была внешняя БМС? А на батарее разъем только?
- Bulk charging voltage - 54,6В - Floating charging voltage - 52,4В - Low DC cut-off voltage - 37,7В
3. На какие денег хватит. В инверторе есть MPPT-контроллер, он поддерживает панели напряжением до 450В (500В на ХХ), током до 18А.
З.Ы. С такими познаниями заплати лучше специалисту, пусть тебе все соберут и настроят, будет проще и дешевле, чем сжечь что-нибудь.