Застройщиком установлен канальный кондиционер, инвертор.
Несколько лет использую его по принципу - включил в начале мая, когда стало жарковато, и выключил в конце октября.
Установлено на температуру +23°С внутри помещения.
Ну и он дует все время, сам решает - когда холодным дуть, когда просто как бы режим вентиляции (по звуку работы внутреннего блока слышно, что меняются режимы).
Собственно, проблема:
заметил, что когда кондиционер дует не холодным, а просто дует, то увеличивается влажность в помещении - бывает, что и до 75-80% доходит, приходится использовать осушитель воздуха, за сутки собирает до 15литров воды, и опускает влажность до 55%.
сосед порекомендовал (у него такой же точно кондиционер) в настройках выбрать дополнительную опцию - чтобы дуло только когда работает охлаждение, а в остальное время отключался поток воздуха. и это действительно помогло - влажность стала ниже.
Теперь вопрос - нормально ли для кондиционера такой режим работы, что он постоянно включается/выключается (примерно раз в 15-20минут), или лучше вернуть, как и было - что включил, и забыл на несколько месяцев?
ivlike 15.08.2024 16:45 пишет: Застройщиком установлен канальный кондиционер, инвертор.
Несколько лет использую его по принципу - включил в начале мая, когда стало жарковато, и выключил в конце октября.
Установлено на температуру +23°С внутри помещения.
Ну и он дует все время, сам решает - когда холодным дуть, когда просто как бы режим вентиляции (по звуку работы внутреннего блока слышно, что меняются режимы).
Собственно, проблема:
заметил, что когда кондиционер дует не холодным, а просто дует, то увеличивается влажность в помещении - бывает, что и до 75-80% доходит, приходится использовать осушитель воздуха, за сутки собирает до 15литров воды, и опускает влажность до 55%.
сосед порекомендовал (у него такой же точно кондиционер) в настройках выбрать дополнительную опцию - чтобы дуло только когда работает охлаждение, а в остальное время отключался поток воздуха. и это действительно помогло - влажность стала ниже.
Теперь вопрос - нормально ли для кондиционера такой режим работы, что он постоянно включается/выключается (примерно раз в 15-20минут), или лучше вернуть, как и было - что включил, и забыл на несколько месяцев?
це він тільки зараз став так вологу гнати чи завжди було? Чому питаю, бо в моєму також у цьому році почались такі симптоми. Визвав майстра, він почистив його і все пройшло.
В ответ на: нормально ли для кондиционера такой режим работы, что он постоянно включается/выключается (примерно раз в 15-20минут)
логіка підказує, що якщо така опція є в налаштуваннях - то цілком нормальний такий режим роботи. Я так розумію, що оце "постійно вмикається / вимикається" - це просто про обдув, який раніше працював постійно а тепер вмикається лише разом з охолодженням. Цілком нормальний режим роботи, хоча я не спец в кондиціонерах. Звісно буде додатковий знос ланцюга увімкнення вентилятора (реле чи якісь інші елементи), але на таке користувачу не варто взагалі зважати і морочити собі голову.
А досвід показує, шо то фігня той режим. Хоча, може в житлових приміщеннях з температурами 24+ то і спрацює. В мене на мінімалках обмерзав випаровувач в двох кондюках. Піднімав до 19 - переставало. Тому хай краще обдуває іній.
В ответ на: Теперь вопрос - нормально ли для кондиционера такой режим работы, что он постоянно включается/выключается (примерно раз в 15-20минут), или лучше вернуть, как и было - что включил, и забыл на несколько месяцев?
У вас не кондицонер включается,а вентилятор внутр блока, вероятно.
В ответ на: когда холодным дуть, когда просто как бы режим вентиляции (по звуку работы внутреннего блока слышно, что меняются режимы).
Звук внутр блока одинаковый в данных режимах на 95%. Вряд ли есть возможность услышать разницу.
В ответ на: нормально ли для кондиционера такой режим работы, что он постоянно включается/выключается (примерно раз в 15-20минут), или лучше вернуть, как и было - что включил, и забыл на несколько месяцев?
Никакой заметной разницы для ресурса блока не будет.
ЗЫ Охлаждение всегда уменьшает влажность, а вентиляция - нет.
ЗЫ Охлаждение всегда уменьшает влажность, а вентиляция - нет.
сегодня третий день, как работает в таком режиме, влажность в жилье сильно упала, все очень довольны. немного непривычно, что то дует, то не дует - в остальном ок.
ivlike 15.08.2024 16:45 пишет: канальный кондиционер, инвертор. ... заметил, что когда кондиционер дует не холодным, а просто дует, то увеличивается влажность
Схоже на проблеми зі зливом конденсату.
ivlike 15.08.2024 16:45 пишет:
чтобы дуло только когда работает охлаждение, а в остальное время отключался поток воздуха. и это действительно помогло - влажность стала ниже.
Це підтверджує здогадку. Коли вентилятор не працює вода менше випаровується з радиатора/піддону і вологість повітря у приміщенні стає менше, але вода нікуди не дівається. Страшилки про "легіонелу" розповідать? Вся вода з піддону повинна зливатись, а не утворювати озера. Доречі куди злив, у каналізацію чи на вулицю? Доступ до нього є? Як часто за ці "кілька років" чистився/дезінфікувався радіатор/піддон/злив "внутрішнього" блоку? Майстри рекомендують два рази на рік - imho це перебор. Але раз на рік, хочаби раз на два роки?
Кондиціонер у робочому стані без проблем зі зливом конденсату навпаки cильно знижує вологість (до ~30%)
В ответ на: сегодня третий день, как работает в таком режиме, влажность в жилье сильно упала, все очень довольны. немного непривычно, что то дует, то не дует - в остальном ок
В 90% случаев на пульте можно найти режим "Осушение" - он не будет переохлаждать, но будет как раз подсушивать. Кстати, вполне вероятно, что он у вас и включен.
В ответ на: Схоже на проблеми зі зливом конденсату.
Ні, не схоже. Бо були б підтікання води з блоку тавідчутний неприємний запаху будь-якому режимі роботи.
В ответ на: Страшилки про "легіонелу" розповідать?
Технічно не може бути піддона з теплою водою у такому типі кондиціонерів,як канальний побутовий.
Підтікання, то вже аварія - не варто її чекати. "легіонелу" спеціально у лапках(там інший тип охолодження був), але вологості більше немає звідки взятись(хіба водогін десь протікає). Та ще й такої, що додатковий осушувач потрібен. Справний кондиціонер сам по собі дуже ефективний осушувач.
В ответ на: сегодня третий день, как работает в таком режиме, влажность в жилье сильно упала, все очень довольны. немного непривычно, что то дует, то не дует - в остальном ок
В 90% случаев на пульте можно найти режим "Осушение" - он не будет переохлаждать, но будет как раз подсушивать. Кстати, вполне вероятно, что он у вас и включен.
Режим осушення, у більшості випадків приблизно те саме, що і режим охолодження з мінімальною щвидкістю повітря через внутрішній блок. Ну може у деяких моделей нижче мінімальної. Але якщо через забруднення радіатора/піддона/зливної системи вода погано зливається - і буде ота "вологість" поки десь не потече.
Доречі куди злив, у каналізацію чи на вулицю? Доступ до нього є?
слив из поддона уходит в канализацию вода в поддоне не стоит. радиатор чистый. на улице влажность 65-80% летом.
Тоді все ОК. Вітаю. І режим осушення має вирішити проблему з вологістю. Враховуючи зниження ефективності охолодження при його використання бажано посилити контроль за надходженням гарячого/вологого повітря з вулиці(двері/вікна/приточка(якщо є)) - і справний кондиціонер доволі швидко суттєво знизить вологість повітря у приміщенні
P.s. Ще можна виміряти температуру радіатора на мінімумі температури охолодження, вона повинна бути ~4-7°C