панове, в якості флуду і брейнштормінгу - чи є якась притомна можливість протягнути провід з квартири на 13 поверсі в квартиру на 21? Вентканали відпали - не наскрізно. Дрелить стіни теж не хочеться. Використати закладені проводи дверних дзвінків?
В одній квартирі є елекрика, в іншій ні, готові поділитися. Носити екофлоу варіант, але важкувато. А так хоч одна, але жива розетка на квартиру була б помічною.
Да по каналам где єлектропровода или слаботочка и кинуть, если в одном подъезде...
Дякую! Щоб розуміти щє як ті канали виглядають і де їх шукати. Це якісь шафи мають бути на поверсі? так, підїзд один, стояк один, квартири одна над одною
Да по каналам где єлектропровода или слаботочка и кинуть, если в одном подъезде...
Это не правильный совет. Не зря строили каналы для электрики и отдельно слаботочка(тв-радио-телефоны) Даже провайдеры заходят по этажах отдельно (новострои не смотрел)
Да по каналам где єлектропровода или слаботочка и кинуть, если в одном подъезде...
Это не правильный совет. Не зря строили каналы для электрики и отдельно слаботочка(тв-радио-телефоны) Даже провайдеры заходят по этажах отдельно (новострои не смотрел)
Зараз все наскрізь одною шахтою. Ото там де лічильники воно наскрізне від даху до підвалу. Мені так в новобудові інтернет тягнули - під щитом просто кинули виту пару в колодязь з прив'язаними обценьками - і все.
Дякую! Щоб розуміти щє як ті канали виглядають і де їх шукати. Це якісь шафи мають бути на поверсі? так, підїзд один, стояк один, квартири одна над одною
Ці стояки живлення прожодять через ваші електричні щитки. Тож, там де лічильние електроенергії - там і канали. Часто вони досить пусті, з запасом, тож, туди завжди можна впихнути ще кільк дротів.
В одній квартирі є елекрика, в іншій ні, готові поділитися.
тільки тягни квадрата 4 провід, звісно мідь.
ще варіант - через вулицю, через вікно прокинути.
В одній квартирі є елекрика, в іншій ні, готові поділитися.
тільки тягни квадрата 4 провід, звісно мідь.
ще варіант - через вулицю, через вікно прокинути.
8 поверхів. Такий собі варіант, якщо не фіксувати і буде бовтатись. Навряд сусідям може сподобатись, якщо його буде ляскати по відливах...
По шахті лічильників саме краще, імхо, рішення.
тільки тягни квадрата 4 провід
та ну, мінімум 6 квадратів
тільки тягни квадрата 4 провід
та ну, мінімум 6 квадратів
Якщо планується не повноцінне живлення (така собі повноцінна заміна стояку), а лише трішки ділитеся своєю електрикою, невеликою потужністю, для освітлення-нотбуку - то цілком можна тягнути 2,5-1,5 кв. мм, згідно планованого навантаження (до 10 А). Головне - звісно, обов'язково необхідно поставити, на цей кабель - захисний автомат, на 6-10 Ампер. У такому випадку - краще 6 Ампер (В6 чи С6).
Як би я зробив: Якщо щиток як у нас у тамбурі та вертикальні канали з поверху на поверх то я б додав +1 автомат на навантаження після ввідного, від нього кабель до потрібної квартири у щиток а там через додатковий автомат заживив би якусь групу відєднавши її від штатного автомата. Але для цього треба мати допуск хоча б до 380 та фізику за 8 клас не в табелі а в голові що зараз чомусь досить рідко
Якщо планується не повноцінне живлення (така собі повноцінна заміна стояку), а лише трішки ділитеся своєю електрикою, невеликою потужністю, для освітлення-нотбуку - то цілком можна тягнути 2,5-1,5 кв. мм, згідно планованого навантаження
але, треба знати ще й наступні речі - 8 поверхів - це метрів 30 кабеля, чим менший перетин, тим більше буде падати напруга на кінці, друге - це навантаження власною вагою, чи буде він тянутися, особливо якщо буде грітися. Ідеально - пропустивши через шахту - прихопити його стяжкою на кожному поверсі.
В одній квартирі є елекрика, в іншій ні, готові поділитися.
тільки тягни квадрата 4 провід, звісно мідь.
ще варіант - через вулицю, через вікно прокинути.
8 поверхів. Такий собі варіант, якщо не фіксувати і буде бовтатись. Навряд сусідям може сподобатись, якщо його буде ляскати по відливах...
По шахті лічильників саме краще, імхо, рішення.
Тягнути по шахті через 8 поверхів - може знадобитись доступ до щахти на кожному поверсі. Іноді це складно організувати. Інтернетчики інколи використовують канал пожежного димовидалення. Це геть неправильно, але дозволяє легко обійти закриті поверхи. Теж саме з вулицею.
Якщо планується не повноцінне живлення (така собі повноцінна заміна стояку), а лише трішки ділитеся своєю електрикою, невеликою потужністю, для освітлення-нотбуку - то цілком можна тягнути 2,5-1,5 кв. мм, згідно планованого навантаження
але, треба знати ще й наступні речі - 8 поверхів - це метрів 30 кабеля, чим менший перетин, тим більше буде падати напруга на кінці, друге - це навантаження власною вагою, чи буде він тянутися, особливо якщо буде грітися. Ідеально - пропустивши через шахту - прихопити його стяжкою на кожному поверсі.
Точно прихоплювати стяжками, бо навіть 3х2.5 мм2 буде масою 4.5 кг. Враховуючи ціну кабеля, сумнівна задумка )
Якщо планується не повноцінне живлення (така собі повноцінна заміна стояку), а лише трішки ділитеся своєю електрикою, невеликою потужністю, для освітлення-нотбуку - то цілком можна тягнути 2,5-1,5 кв. мм, згідно планованого навантаження
але, треба знати ще й наступні речі - 8 поверхів - це метрів 30 кабеля, чим менший перетин, тим більше буде падати напруга на кінці, друге - це навантаження власною вагою, чи буде він тянутися, особливо якщо буде грітися. Ідеально - пропустивши через шахту - прихопити його стяжкою на кожному поверсі.
Точно прихоплювати стяжками, бо навіть 3х2.5 мм2 буде масою 4.5 кг. Враховуючи ціну кабеля, сумнівна задумка )
Достатньо 2х2,5 враховуючи, що це один стояк (або навіть 1х2.5 - щоб прокинути фазу, нулі і так усі мають бути з'єднані) але не вішати більше 1,5 кВт навантаження