У меня возникло непреодолимое желание организовать водопровод в частном доме который используется как дача, т.е. в теплое время года используется 3 дня в неделю, в холодное время года несколько раз в выходные дни.

Исходные данные:
одноэтажный дом
колодец глубиной метров 7-8 с пригодной для пользования водой в 5 метрах от дома
слив из дома

в доме планируется два умывальника и душевая кабина, среднее число пользователей 3-5 человек

Какие уточнения можно внести в приведенную ниже схему?

У меня возникло непреодолимое желание организовать водопровод в частном доме который используется как дача, т.е


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Сообщения: 14203
С нами с 15.08.2001

Re: водопровод на даче (+) [Re: Komandor]
      5 января 2007 в 11:48 Гілками

Я бы заменил насос с манометром и накопителем на насосную станцию. Мож это только мне так везет, но Каштан чета долго не живет. А глубина - как раз для станции.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
50 лет (32 года за рулем), Киев
Сообщения: 35977
С нами с 20.10.2002

Re: водопровод на даче (+) [Re: Komandor]
      5 января 2007 в 11:50 Гілками

Фильтр механический(водопроводный) предусмотрен перед гидроаккумулятором?
Рекомендую перед бойлером обратный клапан и фильтр с полифосфатной солью - смягчить воду, дабы дольше прожил сам бойлер. Какие параметры у Каштана, хватит ли его, чтоб нормально создать давление в системе?
Рекомендовал бы гидроаккумулятор побольше, так как запас воды до включения насоса будет всего шесть литров, если не ошибаюсь.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель **
51 год, Одесса-Киев
Сообщения: 2386
С нами с 05.10.2004

А как рассчитывается запас воды? [Re: IesuiT]
      5 января 2007 в 12:38 Гілками

1 к 4 от объема бака? А давление на выходе какое?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старожил ***
47 лет (22 года за рулем), Киев
Сообщения: 500
С нами с 30.01.2003

Re: водопровод на даче (+) [Re: ChandlerBing]
      5 января 2007 в 13:39 Гілками

Можно, но у меня несколько другие отзывы о Каштане а именно надежность и ремонто пригодность, а также продолжительный гарантийный срок. да цена у него около 150грн.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
53 года (15 лет за рулем), Киев
Сообщения: 4936
С нами с 20.10.2006

Re: водопровод на даче (+) [Re: IesuiT]
      5 января 2007 в 13:41 Гілками

не 6 л, больше (наверно, зависит от производителя). Гидроаккумуляторы Varem литров 12 точно держат. Если не бывает проблем с электричеством, такого объяема вполне достаточно - по сути бак в таком случае просто смягчает гидроудар. При перебоях с энергоснабжением имеет смысл задуматься, как минимум, о 100л баке. Каштан заменить ОДНОЗНАЧНО - либо на наружный насос, либо, как правильно подсказали, сразу на станцию.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старожил ***
47 лет (22 года за рулем), Киев
Сообщения: 500
С нами с 30.01.2003

Re: водопровод на даче (+) [Re: IesuiT]
      5 января 2007 в 13:45 Гілками

Фильтр будет предусмотрен

А какая необходимость в обратном клапане перед бойлером?

По поводу объема гидроаккумулятора, ресурсы всемирной паутины говорят что 24 литра для трех точек потребления полностью достаточно.

Каштан 2П
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Напряжение сети питания, В 220
Частота, Гц 50
Потребляемая мощность, Вт 180
Масса (сухая) без шланга и шнура питания, кг, не больше 3,75
Габаритные размеры, мм, не больше
диаметр 100
высота 295
Длина шнура питания, м 10
Объем подачи, л/час, не меньше
на высоту 1 м 1500
на высоту 60 м 320

Змінено Komandor (13:48 05/01/2007)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 12455
С нами с 20.09.2001

Re: водопровод на даче (+) [Re: Komandor]
      5 января 2007 в 14:10 Гілками

По насосной станции.

Глубина 6-7 м + длина трубы и насос в доме можен не поднять воду.
Надо насос или в колодец, или эжекторный.

Не понял, как продуман слив воды на зиму. Там в колодце есть электромагнитный клапан. Это для слива? В свое время тоже думал о подобной схеме. Отговорили. Типа клапан во влажной среде может отказать. Для себя решил делать по другому. После насоса тройник. Дополнительный шланг с краном на конце. при сливе кран открывается, шланг опускается в колодец. Потом обратная процедура.

Схему надо продумать на предмет отсуствия застойных зон для слива воды на зиму. Включая и бойлер.


На колодец надо замок амбарный от расхищения.

А как заводить воду в дом планируешь?
Дырки в полу/фундаменте?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
53 года (15 лет за рулем), Киев
Сообщения: 4936
С нами с 20.10.2006

Re: водопровод на даче (+) [Re: maksym]
      5 января 2007 в 14:43 Гілками

совсем не нужен эжектор или погружной насос. Достаточно САМОВСАСЫВАЮЩЕГО насоса Глубина всаса - до 9 метров. 5 метров по горизонтали - это мелочи. Если реально до уровня воды 5 метров (по вертикали), то и обычный наружный насос справится легко (говорю только об итальянских насосах, с которыми знакома)

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старожил ***
47 лет (22 года за рулем), Киев
Сообщения: 500
С нами с 30.01.2003

Re: водопровод на даче (+) [Re: maksym]
      5 января 2007 в 16:07 Гілками

Да для слива предусмотрен электромагнитный клапан, который в принципе можно заменить на кран, но есть клапаны которые расчитаны на влажные условия, так что думаю чт все будет нормально.

Зовдить в дом буду через фундамент/пол.

застойные зоны могут образоваться если при прокладке труб будут "волны" а так давление сделает свое дело ...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 12455
С нами с 20.09.2001

Re: водопровод на даче (+) [Re: xonix406]
      5 января 2007 в 16:23 Гілками



В ответ на:

Достаточно САМОВСАСЫВАЮЩЕГО насоса





имелось ввиду, что простой центробеждный уже не катит.
А САМОВСАСЫВАЮЩий - это подвид эжекторного (эжектор в улитке)

В условиях глубина 7-8 м.
Как мерялась? от какого и до какого уровня?
Какие сезонные колебания уровня?
Цифры вблизи критичных
А то весной будет все работать, а летом опа - и нету воды в кране.

По трубе. Если не ошибаюсь, то 10 м трубы грубо принимается как 1 м потери напора. В этом случае от всаса до насоса будет 10-15 м трубы. Вот и имеем еще один метр


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
50 лет (32 года за рулем), Киев
Сообщения: 35977
С нами с 20.10.2002

Re: водопровод на даче (+) [Re: Komandor]
      5 января 2007 в 19:45 Гілками

В ответ на:

1 к 4 от объема бака? А давление на выходе какое?



В ответ на:

Гидроаккумуляторы Varem литров 12 точно держат.



Максимальное давление по системе 3 бар. Больше считаю нецелесообразным - дополнительная нагрузка на насос и грушу гидроаккумулятора нивелирует выгоды от чуть большего постоянного объема воды в системе.
Вот и я думал, что купив 100 л гидроаккумулятор буду иметь запас до включения\ насоса 50 л. Фиг там, запас воды действительно порядка 50 л, но давление падает до минимума при расходе половины груши- 25 л. Уточнял таки - запас воды в системе до включения насоса 1/4 общего объема гидроаккумулятора.

В ответ на:

Каштан 2П
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:



Если это тот "Каштан", что я покупал себе для прокачки скважины - отказывайся от схемы или же меняй на эжекторный насос, станцию или "Водолей". Не "продавит" нормально "Каштан" гидроаккумулятор и не создаст приемлимое давление в системе.

В ответ на:

А какая необходимость в обратном клапане перед бойлером?



Не знаю, предусмотрен ли обратный клапан в бойлере. Если нет - ты же не хочешь, чтоб прогретая вода возвращалась в холодную систему?
Ну а главное, чтоб профильтрованная полифосфатной солью вода не шла обратно в водопроводную систему. Я вот протупил, когда собирал себе водопровод - не поставил перед фильтром обратный клапан - теперь чувствуется в холодной воде некий привкус - буду переделывать.

В ответ на:

А как заводить воду в дом планируешь?
Дырки в полу/фундаменте?



А зачем в фундаменте? Под фундаментом, конечно, ниже глубины промерзания, если планируется пользоваться и зимой.Я себе пробурил скважинув двух метрах от дома + еще метр от внутренней стены до отверстия в полу - входа воды для водопровода и два метра глубина приямка - очень даже ажурно получилось сделать вход водопровода в дом. Все промерял, вырезал кусок пола, взял у соседа ручной бур - пробурил им три метра по диагонали практически под подушку фундамента, из приямка чуть под углом к горизонтали пробурил второй "тоннельчик", удачно "встретился", завел полиэтиленовую трубу d 50, в ней свободно провел полиэтилен d 32 и кабель насоса - все гламурно вышло.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості
Додаткова інформація
0 користувачів і 13 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 4554

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія