є 1-к увартира у ЖК, що живиться від УЗ через власну трансформаторну підстанцію. у квартирі встановлений єлектрощиток з автоматами та реле напруги Zubr. напруга у мережі, що живить квартиру геть нестабільна. Zubr працює, від'єднує квартиру, але це аналогічно відключенню е/е. абідно не мати е/е коли ніби-то електроенергії дочтатньо, як пише Укренерго. ЖЕК киває на УЗ - це вони є причиною, нічого не можемо вдіяти. Вихід, замість Zubr_а встановити стабілізатор? це додаткові витрати, яких хотілось би уникнути. Телефонував у якусь фірмочку, там сказали, можем зробити (10000 - за роботи, стабілізатор 8 Квт - орінтовно 20000, тобто, вся стабілізація порядка 30000 грн.) Прохання, хто шарить в цьому, прокоментувати таку ситуацію, чи це єдиний вихід, щоб у квартирі була е/е.
В якому діапазоні налаштований Зубр? Наразі стандарт напруги 230В +-10% Тобто діапазон 207...253В - це нормальна напруга. Я на дачі (там трохи скаче напруга) розширив до 185-265В. Все працює.
99% скарг на напругу пов'язано з некоректними уставками на Зубрах. Тому починати треба з них.
В якому діапазоні налаштований Зубр? Наразі стандарт напруги 230В +-10% Тобто діапазон 207...253В - це нормальна напруга. Я на дачі (там трохи скаче напруга) розширив до 185-265В. Все працює.
мабуть 250 вимикає та блимає на 251-252, 260 безпечно для техніки, холод, конд, газовий котел, ЛЕД освітлення, електрообігрівач?
Наразі стандарт напруги 230В +-10% Тобто діапазон 207...253В - це нормальна напруга. Я на дачі (там трохи скаче напруга) розширив до 185-265В. Все працює.
Для уставки ще треба врахувати помилку самого зубра. Хай буде 5% Тоді 266 В верхня межа буде цілком нормально. Ну і нижня відповідно.
Як на мене, це прям заговір електриків з цими зубрами. Ставлять занижені уставки, хоча їм добре відомо про ці 230+-10%, та чекають дзвінка від клієнта "все пропало".
Або стабілізатор, або розкрити зубра на максимум. Хоча ті зубри в мене довіри не викликають
В мене реле прямо в інверторі стоїть то зараз стоїть 172-270, але взимку вмикав режим "тягнути до останнього", тобто 90-290 Інакше зарядитися не було навіть надії. Зараз подививсь графік - 195-230 тримається останнім часом.
Або стабілізатор, або розкрити зубра на максимум. Хоча ті зубри в мене довіри не викликають
В мене реле прямо в інверторі стоїть то зараз стоїть 172-270, але взимку вмикав режим "тягнути до останнього", тобто 90-290 Інакше зарядитися не було навіть надії. Зараз подививсь графік - 195-230 тримається останнім часом.
розкрив би, але зіпсована техніка може коштувати більш ні економія на стабі. особливо, якщо газовий котел тютю. ((( шкода, що та УЗ так підводить, ніби то не такий проблемний час, як взимку! ((((( там хоч графіки були, як за графіком світло, то нічого, працювало, чот і з графіками! а зараз ніби-то є, а користуватись неможливо!
Для уставки ще треба врахувати помилку самого зубра. Хай буде 5% Тоді 266 В верхня межа буде цілком нормально. Ну і нижня відповідно.
Його похибка до 1%, тобто, не більше 2-3 Вольти. Уставки 192/253 В цілком нормальні, типово, для більшості квартир. Не можу, звісно, гарантувати про всі на світі газові котли і т.п. (для котла можна поставити свій окремий стабілізатор, номінальною потужністю 500-600 Вт, такий коштує 3-4 тис.грн).
є 1-к увартира у ЖК, що живиться від УЗ через власну трансформаторну підстанцію. у квартирі встановлений єлектрощиток з автоматами та реле напруги Zubr. напруга у мережі, що живить квартиру геть нестабільна. Zubr працює, від'єднує квартиру, але це аналогічно відключенню е/е. абідно не мати е/е коли ніби-то електроенергії дочтатньо, як пише Укренерго. ЖЕК киває на УЗ - це вони є причиною, нічого не можемо вдіяти. Вихід, замість Zubr_а встановити стабілізатор? це додаткові витрати, яких хотілось би уникнути. Телефонував у якусь фірмочку, там сказали, можем зробити (10000 - за роботи, стабілізатор 8 Квт - орінтовно 20000, тобто, вся стабілізація порядка 30000 грн.) Прохання, хто шарить в цьому, прокоментувати таку ситуацію, чи це єдиний вихід, щоб у квартирі була е/е.
Тут надо для начала правильно понять ситуацию, а не бездумно ставить стабы без надобности. 1. Если в основном напряжение стабильное - около 220В, но иногда случаются краткосрочные (доли секунды) просадки, то стаб тут совершенно не нужен, это деньги и место в доме в никуда. Решается правильной настройкой Зубра: диапазон выставить для начала 185В-265В, кроме того, можно перевести Зубр в Pro-режим (см инструкцию) - он позволяет игнорировать безопасные краткосрочные провалы напряжения и не дергать технику по чем зря. Если отключение по нижней границе, можно еще немного поднять значение Lut (заводское - 1с вроде), до 1,2-1,5с и забыть про эти "ненужные" срабатывания. 2. Если же напряжение постоянно заниженное - меньше 200В еще и гуляет, тогда надо ставить стабилизатор.
Вангую, что проблема решится правильными настройками Зубра. И надо помнить что далеко не все типы стабов успеют отработать такую кратковременную просадку, т.е. даже установка стаба может не решить проблему
Телефонував у якусь фірмочку, там сказали, можем зробити (10000 - за роботи, стабілізатор 8 Квт - орінтовно 20000, тобто, вся стабілізація порядка 30000 грн.)
Це відверто забагато. Стабілізатор на 7 кВт коштує 12-13 тис. грн. За роботу я заплатив біля 5-6 тис. грн разом з матеріалами. Загалом, менше 20... Роботою цілком задоволений. Взимку, коли скакала напруга, мав стабільні 220-230... Зараз здебільшого працює в режимі байпас, т.с. на резервній колії.
(для котла можна поставити свій окремий стабілізатор, номінальною потужністю 500-600 Вт, такий коштує 3-4 тис.грн).
менше 170 котел вирубався - раніше стояв на 3кВт ( в тебе лежить) зараз окремо на котел 400Вт за 1500 грн взимку купив
є 1-к увартира у ЖК, що живиться від УЗ через власну трансформаторну підстанцію. у квартирі встановлений єлектрощиток з автоматами та реле напруги Zubr. напруга у мережі, що живить квартиру геть нестабільна. Zubr працює, від'єднує квартиру, але це аналогічно відключенню е/е. абідно не мати е/е коли ніби-то електроенергії дочтатньо, як пише Укренерго. ЖЕК киває на УЗ - це вони є причиною, нічого не можемо вдіяти. Вихід, замість Zubr_а встановити стабілізатор? це додаткові витрати, яких хотілось би уникнути. Телефонував у якусь фірмочку, там сказали, можем зробити (10000 - за роботи, стабілізатор 8 Квт - орінтовно 20000, тобто, вся стабілізація порядка 30000 грн.) Прохання, хто шарить в цьому, прокоментувати таку ситуацію, чи це єдиний вихід, щоб у квартирі була е/е.
Тут надо для начала правильно понять ситуацию, а не бездумно ставить стабы без надобности. 1. Если в основном напряжение стабильное - около 220В, но иногда случаются краткосрочные (доли секунды) просадки, то стаб тут совершенно не нужен, это деньги и место в доме в никуда. Решается правильной настройкой Зубра: диапазон выставить для начала 185В-265В, кроме того, можно перевести Зубр в Pro-режим (см инструкцию) - он позволяет игнорировать безопасные краткосрочные провалы напряжения и не дергать технику по чем зря. Если отключение по нижней границе, можно еще немного поднять значение Lut (заводское - 1с вроде), до 1,2-1,5с и забыть про эти "ненужные" срабатывания. 2. Если же напряжение постоянно заниженное - меньше 200В еще и гуляет, тогда надо ставить стабилизатор.
Вангую, что проблема решится правильными настройками Зубра. И надо помнить что далеко не все типы стабов успеют отработать такую кратковременную просадку, т.е. даже установка стаба может не решить проблему
така нестабільність, частіше мабуть завищена, не короткочасна, якщо би були короткочасні, то я би і не питав. буває, що всю ніч, чи півдня зубр не дозволяє подати е/е на квартиру.((( ок. спочатку спробую 185/265, далі подивимось, що робити, якщо не покращиться.
Телефонував у якусь фірмочку, там сказали, можем зробити (10000 - за роботи, стабілізатор 8 Квт - орінтовно 20000, тобто, вся стабілізація порядка 30000 грн.)
Це відверто забагато. Стабілізатор на 7 кВт коштує 12-13 тис. грн. За роботу я заплатив біля 5-6 тис. грн разом з матеріалами. Загалом, менше 20... Роботою цілком задоволений. Взимку, коли скакала напруга, мав стабільні 220-230... Зараз здебільшого працює в режимі байпас, т.с. на резервній колії.
тож і мені здалось, що забагато. здається мені, що і 4-5 квт вистачило би з запасом. 1 людина, багато пристроїв одночасно не працює, бойлер взагалі скоро має стати не потрібен, якщо все добре складеться з котлом. тьфу3рази.
(для котла можна поставити свій окремий стабілізатор, номінальною потужністю 500-600 Вт, такий коштує 3-4 тис.грн).
менше 170 котел вирубався - раніше стояв на 3кВт ( в тебе лежить) зараз окремо на котел 400Вт за 1500 грн взимку купив
пам'ятаю в дитинстві, на кожний ТВ по стабілізатору як обов'язково, от дожили би до цих часів, а то давним-давно були викинуті. )) хоча, мабуть краще купити щось сучасніше, ніж ті. взяти персональний стаб на критичні прилади, як котел... але спочатку спробую налаштування зубра. але ж як правило, коли в квартирі свистопляска з напругою, світло на коридорах і сходах є, ліфт працює, воду насоси подають.
тож і мені здалось, що забагато. здається мені, що і 4-5 квт вистачило би з запасом. 1 людина, багато пристроїв одночасно не працює, бойлер взагалі скоро має стати не потрібен, якщо все добре складеться з котлом. тьфу3рази.
А нащо бойлеру стабілізатор?
А нащо бойлеру стабілізатор?
тен гріє відповідно до напруги на ньому )) якщо від має видавати 2кВт при 230 вольтах, то при 180 буде вже 1,5 кіловата лише.
тобто повільніше буде нагрівати воду.
така нестабільність, частіше мабуть завищена, не короткочасна, якщо би були короткочасні, то я би і не питав. буває, що всю ніч, чи півдня зубр не дозволяє подати е/е на квартиру.((( ок. спочатку спробую 185/265, далі подивимось, що робити, якщо не покращиться.
от і спробуй а ще можна розумну розетку поставити та подивитись за параметрами напруги за тривалий час. Тоді і робити висновок про якість напруги від УЗ
тож і мені здалось, що забагато. здається мені, що і 4-5 квт вистачило би з запасом. 1 людина, багато пристроїв одночасно не працює, бойлер взагалі скоро має стати не потрібен, якщо все добре складеться з котлом. тьфу3рази.
А нащо бойлеру стабілізатор?
за бойлер я менш за се думаю. а от газкотел,кондей, холодильник не хо втрачати.
пам'ятаю в дитинстві, на кожний ТВ по стабілізатору як обов'язково, от дожили би до цих часів, а то давним-давно були викинуті. ))
В мене є 2 штука Тільки феррорезонансні (автоматичні) стабілізатори нажаль максимум 150-200Вт. А ручні по принципу ЛАТРів при частій зміні напруги не помічники