Не хватает памяти по ТОЭ, подскажите, люди добрые, "Лектрючку держащие голыми руками" (с) "Нам здесь жить". Есть однофазный стабилизатор. Хочу его использовать на одной из трех фаз. По фазе все понятно -втыкнул в стабилизатор на входе, на выходе забрал. А как быть с нулем и землей? Забирать общий ноль после стабилизатора и использовать его для всех трех фаз? Будет ли функционировать данное устройство при такой схеме как должно? L1--------------->нагрузка L2--------------->нагрузка NE->стабилизатор->нагрузка L3->стабилизатор->нагрузка
брать ноль после стабилизатора для нестабилизрованных фаз ненужно, а земля она и в африке земля...ее ваще берут от одно точки, в доме, от контура заземления...
В ответ на: ноль и земля "стабилизации" не подлежит
Просто когда посмотрел схему подключения стабилизатора к однофазной сети, там ноль шел через стабилизатор, а при подключении трех стабилизаторов на 3фазную (каждый стабилизатор на отдельную фазу), там ноль шел параллельный от щита на стабилизаторы и на нагрузку, т.е "стабилизированный" не использовался. Вот и засомневался. Спасибо за подсказку!