Имеем: ветку 0,4 кВт от трансформатора 245 м. кабель AsXSn 4*50. Уже на него нагружено 20 кВт, хочет еще один участнег на +5 кВт, всего 25 кВт. заходим сюда http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html (Эксплорером, не Мазилой) и считаем. Программа Электрик версии 4.8 дает еще более обнадеживающие результаты.
получаем картинку (это с 3% потерь, а реально допускают до 5 и с запасом в 1.5 раза), где кабель допускается 4*50.
Возникает ряд вопросов: 1) а нах мне впарили такой мощный кабель когда я подключался со своими всего 15 кВт. 2) а на самом ли там деле как в проекте 4*50 или я заплатил за один, а получил другой (как-то видно по нём 4*50 он или 4*35)? 3) в чем я вообще неправ?
ЗЫ: к специалистам не посылать, они генерируют противоречивые мнения, хочу сам разобраться.
Если действительно там 4 на 50, то впарили с запасом перспективной нагрузки... нам в офис по заявке 30 кВт сказали 70 квадрат делать. расстояние дето 40 метров....