Имеем систему отопления на 6 (пока штукатурка сохнет) приборов с электрокотлом (6кВт) насосом ВИЛО и расширительным бачком. Вся эта музыка работает нормально, термометр котла показывает 42С в минус 12С за бортом, сейчас около 50С. Давление в системе 2.5 по манометру. Все пучком изо дня в день почти месяц.
А потом однажды вечером прихожу, а давление в системе 1.0. Потеков нигде нет, все работает только насос подвывает от кавитационных потоков (кажется так было в его мануале написано).
Что могло произойти, чтобы вот так резко упало давление? Если вдруг отрубили электричество на пару часов, могло это повлиять и почему?
В загадках короче.
АПД: догнал давление обратно до 2.5, все держится, завтра доложу дальше.
а краны маевского есть у тя там? может воздух просто де-то гулял-гулял и вышел )
Имеем систему отопления на 6 (пока штукатурка сохнет) приборов с электрокотлом (6кВт) насосом ВИЛО и расширительным бачком.
А потом однажды вечером прихожу, а давление в системе 1.0. Потеков нигде нет, все работает только насос подвывает от кавитационных потоков (кажется так было в его мануале написано).
Что могло произойти, чтобы вот так резко упало давление?
Обратный клапан есть на входе у насоса?
Если электричество отрубили, то вода и воздух (если есть невыпущенный в системе) сжались от снижения температуры и давление упало.
скорее всего стравился воздух на автомате маевского (если такой присутствует) или в расширительный бачёк. пы.сы. а зачем держать рабочее давление 2.5 ?
чуда не произошло. на втором (неотапливаемом) этаже лопнул краник - американка. пока было -10 - лед держал, сейчас стало протравливать и капать в панель. снизу не видно, а на втором этаже все мокрое. забил заглушку утеплил, буду наблюдать.
некоторые нюансы: 1) обратный клапан не нужен, я вручную довожу давление и перекрываю кран входящей воды после чего система становится закрытой.
2) почему 2.5 ХЗ. так сказали, на манометре зеленая зона от 2 до 3. субъективно, если давление выше двушки - насос меньше шумит.
3)с маевскими все четко, регулярно их проверяю.
4)если бы давление упало от снижения температуры, то оно бы поднялось от ее повышения до рабочей.
спасибо ответимшим.
По поводу давления - ИМХО и 1.5 достаточно, 2 - с запасом.