Как организовать отопление дома если нет газа? (3/3)

Достоевский ****
Черкассы
Сообщения: 6362
С нами с 29.06.2005

Re: О,вот и знатоки подтянулись [Re: Fencer]
      4 марта 2008 в 12:26 Гілками

В ответ на:

3 м3/ч на 1м2 жилых помещений




вот и я говорю - однократный, а не трехкратный
трехкратный - для бойлерных по газовому ДБНу


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
65 лет, Запорожье
Сообщения: 13226
С нами с 27.04.2002

Re: Как организовать отопление дома если нет газа? [Re: Родион Романович]
      4 марта 2008 в 12:42 Гілками

В ответ на:

В ответ на:

В разговоре мне уже сказали, что канал должен быть диаметром не менее 20 см. А я внутренние стенки планировал по 10 см. делать. Вот думаю пока как быть.





Может быть спланировать каналы вентиляции там, где будут встроенные шкафы и прочая хрень, прикрывающая? Там , где не получится - сделать декоративную колонну, в которой и будет проходить канал.



Дык, с вертикальными каналами скорее всего так и будет. А горизонтальные каналы можно и под полом пропустить.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
65 лет, Запорожье
Сообщения: 13226
С нами с 27.04.2002

Re: Как организовать отопление дома если нет газа? [Re: AZC_]
      4 марта 2008 в 12:47 Гілками

В ответ на:

В ответ на:

В разговоре мне уже сказали, что канал должен быть диаметром не менее 20 см. А я внутренние стенки планировал по 10 см. делать.




Высота этажа будет отличаться от высоты потолков. В этой разнице оно и прячется. Перегородки проходятся поперек, а не вдоль.



Ну да. Как я понял, горячий воздух пойдет из под пола, а холодный за потолком. Вертикальных каналов будет мало. Куда спрятать найдется.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
иной **
24 года за рулем,
Сообщения: 25057
С нами с 26.12.2001

Re: О,вот и знатоки подтянулись [Re: AZC_]
      4 марта 2008 в 14:52 Гілками

В ответ на:

и я говорю - однократный, а не трехкратный



Наверно есть разница между минимальным расходом и комфортной воздушной средой?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский ****
Черкассы
Сообщения: 6362
С нами с 29.06.2005

Re: О,вот и знатоки подтянулись [Re: Fencer]
      4 марта 2008 в 15:26 Гілками

В ответ на:

В ответ на:

и я говорю - однократный, а не трехкратный



Наверно есть разница между минимальным расходом и комфортной воздушной средой?




О чём это?
Я - о требованиях ДБН к кратности обмена в жилых помещениях.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Украинский националист ***
Киев
Сообщения: 19281
С нами с 15.11.2003

Даю справку. Бесплатно. [Re: Fencer]
      26 июня 2008 в 14:44 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)

В ответ на:

В ответ на:

дабы знать, какой воздухообмен рекомендуется в действительности.



Уж просвети,пожалуйста меня убогого

ЗЫ Вроде в Украине еще действует СНиП 2.04.05-91 (2000):
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Помещения Жилые с естественным проветриванием
3 м3/ч на 1м2 жилых помещений





Просвещаю: СНиП 2.04.05-91 давно не действуют по крайней мере в России (в Украине эти же нормы претерпели уже 4 серьёзных изменения).

Взамен СНиП 2.04.05-91 с 01.01.2004 г. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. № 115 приняты и введены в действие СНиП 41-01-2003.

Смотри тут: http://www.vashdom.ru/snip/4101-03/

В ответ на:


Искать рекомендации по в/обмену мне влом




А чего их искать, если они в СНиП 41-01-2003 прописаны:

7.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУХООБМЕНА

7.5.1 В общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, оборудованных механическими системами вентиляции, в холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха.

В общественных и административно-бытовых зданиях часть приточного воздуха (в объеме не более 50 % требуемого воздуха для обслуживаемых помещений) допускается подавать в коридоры или смежные помещения.

В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.

7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.

Для помещений категорий А и Б, а также для производственных помещений, в которых выделяются вредные вещества или резко выраженные неприятные запахи, следует предусматривать отрицательный дисбаланс.

7.5.3 Для «чистых» помещений и помещений с кондиционированием следует предусматривать, как правило, положительный дисбаланс, если в них отсутствуют выделения вредных и взрывоопасных газов, паров и аэрозолей или резко выраженные неприятные запахи.

7.5.4 Расход воздуха для обеспечения дисбаланса в помещениях следует принимать:

а) при отсутствии тамбур-шлюза - из расчета создания разности давления не менее 10 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении (при закрытых дверях), но не менее 100 м3/ч на каждую дверь защищаемого помещения;

б) при наличии тамбур-шлюза - равным расходу, подаваемому в тамбур-шлюз.

7.5.5 В помещениях жилых, общественных и административно-бытовых зданий приточный воздух следует подавать, как правило, из воздухораспределителей, расположенных в верхней зоне. В помещениях общественного назначения с избытками теплоты высотой более 3 м возможно применение вытесняющей вентиляции (подача приточного охлажденного воздуха с пола через специальные воздухораспределители в обслуживаемую зону и удаление воздуха из верхней зоны помещения).

7.5.6 В помещениях со значительными влаговыделениями при тепловлажностном отношении 4000 кДж/кг и менее следует, как правило, подавать часть приточного воздуха в зоны возможной конденсации влаги на ограждающих конструкциях здания.

7.5.7 В производственные помещения приточный воздух следует подавать в рабочую зону из воздухораспределителей:

а) горизонтальными струями, выпускаемыми в пределах или выше рабочей зоны, в том числе при вихревой воздухораздаче;

б) наклонными (вниз) струями, выпускаемыми на высоте 2 м и более от пола;

в) вертикальными струями, выпускаемыми на высоте 4 м и более от пола.

При незначительных избытках теплоты приточный воздух допускается подавать из воздухораспределителей, расположенных в верхней зоне производственных помещений.

В помещениях с выделениями пыли приточный воздух следует, как правило, подавать струями, направленными сверху вниз из воздухораспределителей, расположенных в верхней зоне.

7.5.8 Приточный воздух следует подавать на постоянные рабочие места, если они находятся вблизи источников вредных выделений, у которых невозможно устройство местных отсосов.

7.5.9 Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее высокую температуру или энтальпию. При выделении пыли и аэрозолей удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из нижней зоны.

В производственных помещениях с выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч, а в помещениях высотой более 6 м не менее 6 м3/ч на 1 м2 помещения.

7.5.10 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из верхней зоны помещения следует размещать:

а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий - для удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов;

б) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий - для удаления взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом);

в) не ниже 0,1 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий в помещениях высотой 4 м и менее или не ниже 0,025 высоты помещения (но не более 0,4 м) в помещениях высотой более 4 м - для удаления смеси водорода с воздухом.

7.5.11 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вентиляции из нижней зоны следует размещать на уровне до 0,3 м от пола до низа отверстий.

Расход воздуха через местные отсосы, размещенные в пределах рабочей зоны, следует учитывать как удаление воздуха из этой зоны.

А чего их искать, если они в СНиП 41-01-2003 прописаны:7.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУХООБМЕНА7


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
52 года (28 лет за рулем), Киев
Сообщения: 8302
С нами с 05.07.2001

Врезал в систему отопления твердотопливный котел (+) [Re: Intern]
      26 июня 2008 в 16:38 Гілками

в лютые морозы топил газом, в несильные морозы, весной, осеенью - дрова (благо их достаточно).
Но отапливаемая площадь гораздо больше указанной у вас.
Из плюсов - в случае проблем с газом или светом - не замерзну


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
65 лет, Запорожье
Сообщения: 13226
С нами с 27.04.2002

Re: Врезал в систему отопления твердотопливный котел (+) [Re: Panasonic]
      26 июня 2008 в 20:31 Гілками

В ответ на:

в лютые морозы топил газом, в несильные морозы, весной, осеенью - дрова (благо их достаточно).
Но отапливаемая площадь гораздо больше указанной у вас.
Из плюсов - в случае проблем с газом или светом - не замерзну



О твердотопливном котле не хочется и думать даже. Уже было. В старом родительском доме. Когда провели туда газ, радовались от души. Казалось с дровами больше никогда связываться не придется.
А теперь даже не знаю...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
пАдонАк **
46 лет (30 лет за рулем), Киев
Сообщения: 8614
С нами с 08.11.2001

Re: Как организовать отопление дома если нет газа? [Re: Intern]
      27 июня 2008 в 00:48 Гілками

В ответ на:

Да нет, настолько дорого не будет. Цена на сайте воздохоотопителей дана за м.кв. примерно от 40 баксов. Пусть в реале станет вполовину дороже. На мои предполагаемые 100 квадратов выйдет 6000 долларов за систему отопления и кондиционирования. Как по мне, то неплохо.




три раза ха.
как сказал фенсер, ты либо вникай в детали, либо не ввязывайся в стройку вообще а то сильно разочаруешься
-->

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
65 лет, Запорожье
Сообщения: 13226
С нами с 27.04.2002

Re: Как организовать отопление дома если нет газа? [Re: _K2_]
      27 июня 2008 в 01:07 Гілками

В ответ на:

три раза ха.
как сказал фенсер, ты либо вникай в детали, либо не ввязывайся в стройку вообще а то сильно разочаруешься



Даже не пришлось в детали вникать. У нас такое отопление делать некому. Да и шумит оно, пусть и не очень громко, но тем не менее.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості
Додаткова інформація
0 користувачів і 27 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 4087

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія