проблема следующая имеем ресивер, сам по себе работает нормально без сбоев, зависаний и не коротит, электрическая розетка заземлена, антенная розетка не заземленна имеем компутер, сам по себе работает нормально без сбоев, зависаний и не коротит, электрическая розетка заземлена, включен через сетевой филтр Свен Платинум если подключить ресивер к компу БЕЗ антены, комп видит ресивер обменивается данными, работает без сбоев(соеденение через Нуль модем кабель) при подключении антены и включении любого устрйства, компа или ресивера, происходит короткое замыкание само подключение естественно происходит без подачи питания. что пробовал, 1) подсоеденить к 1 линии электричества 2) заземлять антенную розетку (сразу выбивает)
антена стоит на крыше, прикрепленна к кирпичной стене, металических конструкций не касается. памажите.
может проще отключать антенный кабель на время перепрошивки?
а шару как мне юзать??
а шару как мне юзать??
не вчитался в суть проблемы ... думал шить не получается! тогда нужно с землей разбираться. как вариант при оконцовывание кабеля F-конектором могли нахомутать с экраном, хотя наврядли.
а шару как мне юзать??
не вчитался в суть проблемы ... думал шить не получается! тогда нужно с землей разбираться. как вариант при оконцовывание кабеля F-конектором могли нахомутать с экраном, хотя наврядли.
Запросто, нужно проверить все коннекторы (по крайней мере в квартире) на предмет правильности установки, похожие ситуации были.
Ооо.. вопрос так и не решился? Короче, при заземлении кабеля от тарелки срабатывает автомат. Т.е. компьютер, ресивер, сетевой фильтр и т.д. все вообще не причем. Поспрашивал, никто с таким не сталкивался, говорят нужно лезть на крышу, прозванивать кабель. Как-то на него потенциал попадает. Хотя не должно, конвертор изолирован от металла, разве что дисек корпусом прикручен к чему-то. Больше там напряжению взяться неоткуда...
Или может то что называется "земля" к которой землят не совем и "земля"?
земля идет со считка, дом новый, на обычный розетка земля точно есть, так как када берешь рукой за землю срабатывает защита.
а шару как мне юзать??
не вчитался в суть проблемы ... думал шить не получается! тогда нужно с землей разбираться. как вариант при оконцовывание кабеля F-конектором могли нахомутать с экраном, хотя наврядли.
Запросто, нужно проверить все коннекторы (по крайней мере в квартире) на предмет правильности установки, похожие ситуации были.
проверял все там ок антенные розетки правильные, не проходные
так как када берешь рукой за землю срабатывает защита.
А может просто автомат суперчувствительный? Срабатывает на любой малейший потенциал.
сложно сказать, я не электрик
оторви контакт тарелки от дайзека, пускай в воздухе висит. то есть только сигнал от головок оставь и проверь как заработает.
переведи
у тебя сколько головок на тарелке ? если больше 1ой, то стоит частотный переключатель - дайзек, его часто крутят прямо на тарелку, если на тарелке гуляет какой то не правильный потенциал (скажем прошивает где то на металлический крепеж от арматуры дома), то и на землю тюнера + компа этот потенциал так же попадет. Дак вот открути дайзек от тарелки ( ну там на изоленте подвесь) и проверь как все будет работать.
Cерёга, тоже думаю на автомат! У меня такое в новой квартире было:строители для экономии поставили украинские автоматы - их вышибало при переключении эл.плиты(не включении, а переключении). Вылечилось заменой на немецкие(цена неприятно удивила ). При показательной разброке - в одном из наших всё болталось.