помогите знатоки, где может скрываться грабля итак, есть дом вне пределов города. в дом заводиться 220 медным проводом сечение 10 (как его обозвал электрик) в состоянии покоя на вводе ~230 вольт, но если включить нагрузку -напряжение падает (например 2квт чайник просаживает вольт на 20) смена фазы не помогла электрик утверждает, что трансформатор в порядке (да и на входе пока я в доме ничего не включаю - все ок. не может же быть, никто в это время не грузит сеть и я один такой), и что падение вызвано недостаточной толщиной проводов на столбах. меня терзают смутные сомнения - не может ли это быть чтото связанное с внутренней разводкой? если да, то что?? может это быть например УЗО?
Чем внутри разводка выполнена. Сечение должно быть 2,5 квадрата медь.
Померить под нагрузкой до автомата. Если до автомата так и остается 230 то проблемы с внутренней разводкой.
Померить под нагрузкой до автомата. Если до автомата так и остается 230 то проблемы с внутренней разводкой.
так и собираюсь шота тормознул это сделать сразу
Чем внутри разводка выполнена. Сечение должно быть 2,5 квадрата медь.
на лампочки 1.5, на розетки 2.5 вроде
може нуль/земля десь переплутані, УЗО стоїть?
може нуль/земля десь переплутані, УЗО стоїть?
Это тут причем???
Верный совет меряй напругу при нагрузке ДО автомата. Чтобы определить это твои персональные грабли или что-то на линии. Только именно до, а не на выходе. А то частенько бывает, что из-за плохого нажатия контактов потеря напруги на переходном сопротивлении автомата
може нуль/земля десь переплутані, УЗО стоїть?
Это тут причем???
а ну розкажіть що буде якщо підключити замість 0 - землю без УЗО?
А отчего не рассказать. Только вводные дайте, земля у нас из цветочного горшка или из следующего списка: ТТ ТN-c ТN-s ТN-c-s?? Потом будем рассказывать. Клоните к падению напруги на сопротивлении земли???? Так он же меряет на вводе где ему приходит два провода , сам пишет ввод 220!!! Нет у него ТN-s и отдельного провода РЕ нет. Хотя у него свой дом и он мог ТТ сгоношть (кто у него тогда это принял), да при этом УЗО не поставил. Тогда вариант возможен. Но это уже даже не Равшан в Джамшудом должны делать, а совсем папуасы. И даже в этом клиническом случае - первое действие замерить напругу до автомата
Вдогонку - если проблемы на линии до дома, пусть элекрик проверит жимки на столбе. Может быть плохой контакт при присоединении шлейфа от дома к проводам ВЛ. Если проблемы в домовой разводке - подходить надо творчески. Смотреть на какой ветке проблемы. А там обтяжка контактов, ревизия автоматов, проверка проводов. Да и контакты в розетках тоже посмотреть не лишне.
А отчего не рассказать. Только вводные дайте, земля у нас из цветочного горшка или из следующего списка: ТТ ТN-c ТN-s ТN-c-s?? Потом будем рассказывать. Клоните к падению напруги на сопротивлении земли???? Так он же меряет на вводе где ему приходит два провода , сам пишет ввод 220!!! Нет у него ТN-s и отдельного провода РЕ нет. Хотя у него свой дом и он мог ТТ сгоношть (кто у него тогда это принял), да при этом УЗО не поставил. Тогда вариант возможен. Но это уже даже не Равшан в Джамшудом должны делать, а совсем папуасы. И даже в этом клиническом случае - первое действие замерить напругу до автомата
УЗО есть заземление - самопал (вкопана рамка метр на метр на глубину метр)
УЗО есть заземление - самопал (вкопана рамка метр на метр на глубину метр)
УЗО бы выбивало, если бы была путаница с проводами 0/земля. Т.е. это тут ни причем.
Для справки: Если верить программе "Электрик", для 10% (22В) падения напряжения на 10-20 метровом проводе, его сечение д.б. 0,5 мм кв
Т.е. если провод не совсем ацтой, то дело не в нем.
Вдогонку - если проблемы на линии до дома, пусть элекрик проверит жимки на столбе. Может быть плохой контакт при присоединении шлейфа от дома к проводам ВЛ.
о, точно, треба перевірити. як мідь до люмінію прикріплено? Здивуюсь якщо тупо не прикручено. хоча за це треба
УЗО есть заземление - самопал (вкопана рамка метр на метр на глубину метр)
А-а-а-а....приношу извинения товарищу Vov4, я недооценил клиента. И эта рамка нигде не обьединена с нулем? Тогда да - Заземление таки ТТ. Кто вам это сделал В чем смысл данного дивайса?? Какое у него сопротивление? Кто его мерял ? Как рамка метр на метр может обеспечить четыре ома? В общем вопровов много. Ждем результаты замеров на автомате, а потом будем дальше советовать )))
И эта рамка нигде не обьединена с нулем? Тогда да - Заземление таки ТТ. Кто вам это сделал В чем смысл данного дивайса?? Какое у него сопротивление? Кто его мерял ? Как рамка метр на метр может обеспечить четыре ома? В общем вопровов много.
Хоть это и оффтоп, но всё же замечу, что ТТ, имхо, - лушее решение для периферийных воздушек, тем более, учитывая реальное состоянеие всего этого хозяйства. А ТТ, как известно, гораздо менее чувствительна к сопротивлению заземления. Там, главное, чтоб оно вообще было. А 4ОМ - это для прочих систем критично.
Хоть это и оффтоп, но всё же замечу, что ТТ, имхо, - лушее решение для периферийных воздушек, тем более, учитывая реальное состоянеие всего этого хозяйства. А ТТ, как известно, гораздо менее чувствительна к сопротивлению заземления. Там, главное, чтоб оно вообще было. А 4ОМ - это для прочих систем критично.
Совершенно с вами согласен, но при вменяемом монтаже. И более-менее регулярном тех.обслуживании. Но ПУЭ это запрещает. Поэтому себе я сделал повторное заземление. На ТТ не решился, стыдно электрику и библию нарушать. Тут правда свои грабли будут при обрыве нуля.