порекомендуйте електрика для перебрати щиток у квартирі. (близько 20 автоматів ) старий електрик пи гей відключив заземлення, щоб не морочитись з фазами і зник.
Ну, хоть отпишитесь, что там гореелектрик намутил, желательно фото без передней панэли в щитовой с автоматами и проводами в разных ракурсах. СПС.
433GROUP категория II
Ремонт охранных шлейфов сигнализации к ППК 228-6-229 -->
Спасибо! Для US-U-009 рассказываю. В шкаф подходит 3ф, ноль, земля. Есть один 3ф автомат и 25 однофазных. Задача была - поставить 3 однофазных дифреле (УЗО) на каждую фазу. Задача, казалось бы, не сложная, но, если с фазами можно разобраться, то с нулем проблематично. Все нулевые провода сведены в одну точку. И понять, какому фазному проводу соответсвует нулевой, не реально. Сначали думали прозванивать все кабеля (штук 45 наверное), которые заходят в шкаф, но потом по предложению хозяина решили раздолбать стену сверху над шкафом. Раздолбали, увидели все провода, раскрутили их, подписали и заново подсоединили, проверили. Как ни странно, заработало с первого раза! + подсоединили "землю" на общем щитке и проверили изоляцию нагревательного кабеля в полу.