Чуток просело напряжение в квартире, и начала подглючивать стиралка (Elerctrolux EWS1046, по отзывам капризная на тему электричесва) Потребление 2200ВТ 10А.
Если у кого есть опыт общения с стабилязаторами, подскажите плиз модельку или помогите советом в выборе. В инете достаточно много предложений по типам стабилизаторов, запутался.
P.S.: стабилизатор планирую прикупить только для стиралки, в квартире так сделана проводка, что нет возможности разделить потребителей.
Летом была аналогичная проблема, по-видимому кондики включали. Решили путем програмирования машины на стирку с пяти утра. Посмотрел стабилизаторы, но поскольку цена была соизмерима со стоимостью стиралки - отказался. Также места под стабилизатор особо нету.
PS. Опытным путем установил, что моя стиралка не глючит если напряжение 200В и больше, 195 и ниже начинались сбои
На ночь не очень получается. Имеет место быть маленький ребёнок и стирки бывают незапланированные. А для себя шмотки стираем ночью. Програмим так, что бы машинка закнчивала стирать к нашему просыпанию. И тут же вывешиваем на вешалки, что бы не сильно потом гладить.
Чуток просело напряжение в квартире, и начала подглючивать стиралка (Elerctrolux EWS1046, по отзывам капризная на тему электричесва)
Чуток не в тему. Только что отписал в соседней ветке - посудомойка электролюкс так же глючит при просадке напряжения. Особе тему стабилизаторов не изучал - так, в эпицентре глянул на предложение. 2.5-3КВт стаб стоит 3300 грн (не рекомендуется его вроде как на пике характеристик использовать) - но его ж еще куда-то поставить надо, а место есть только в тумбе под мойкой, а там куча шлангов с водой(стрёмно); на 9КВт - 8900 грн. Поговорил со своими строителями - теоретически есть возможность врезать стаб под нишей с электрощитом - но это куча геморроя, мусора и затрат. Пока забил, может по весне что-то сделаю...
В ответ на: А вообще родилась мысль, стабилизировать напругу, только для електроники машинки. Тэны пусть себе питаются напрямую, а электроника от УПС онлайнового.
Очень правильная мысль, т.к. ТЭНам абсолютно все равно 220В или 185, да и двигателю, думаю, тоже. Вопрос в том как это реализовать, да и во внутрености машинку по-любому лезть надо, хотя может там ничего особо сложного нету
Напряжение падает в основном из-за того что провода на вводе в квартиру аллюминиевые. У меня тоже самое было со старой проводкой когда чайник включал 2000Вт. Поменял аллюминиевый кабель от поэтажного щитка до квартиры на медный, - все чудесно. Стоить будет такая замена намного меньше стоимости стабилизатора. А ведь стабилизатор еще подключить надо! Тут тоже без вызова электрика не обойтись.
у меня проводка давно поменяна, причем начиная от ввода. Там и без нагрузки тестер показывал, например 190В. Т.е. это уже скорее общедомовой ввод надо расширять или еще дальше...
Да, тогда дело сложнее..Хотя. Есть « Правила пользования электрической энергией» (постановление № 910 от 17.10.2005 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 18 ноября 2005 г. за N 1399/11679) (далее ППЭ)
Раздел 6.47 ППЭ гласит: В случае несоответствия параметров качества электрической энергии показателям, предусмотренным договором о снабжении электрической энергии, в результате деятельности (бездеятельности) поставщика электрической энергии или электропередающей организации, потребитель имеет право на возмещение, в соответствии с законодательством Украины, за расчетный период, в котором проводились измерения….
И вот там есть табличка с предельно-допустимыми параметрами отклонения напряжения. Составляют они 10%. Т.е 198 Вольт - нижний предел и 242 Вольта - верхний предел
Если у Вас выходит за эти пределы напряжение, то есть методы борьбы с поставщиком не качественных услуг ..
О, спасибо, я когда-то эту информацию искал, но так и не нашел. Хотя по времени такая борьба займет ого-го Оптимально, как указал ТС выше подать через стабилизатор питание на цепи управления стиралки (быть может и автотрансформатор подойдет).