У нас из-за снегов покрутило провода, защита не работала - горел маленько трансформатор. Вреиенно наладили на Новый Год, но с условием - все потребители не включать. Линия - воздушка. Три фазы равномерно распределены... Ну, почти равномерно. Реально - у большинства подведена одна фаза. Три только у меня, соседа и еще на один домик. Только обратил внимание - лампочки все тускнеют и тускнеют. Наконец пошел, глянул - 170 В, сцуко. На одной фаза. Переключился на другую - 230 - нормально.
Есть ли возможность по воздушке отследить кто на себя тянет? Реально - самдовое товарищество - живет круглый год не так много народа. Может, правда, новый год приехали еще встретить и нагреватели поврубали электрические.
есть токоизмерительные клещи. одеваешь на провод и видно ток (мощность). Думаю, есть и на длинных штангах, типа мерять с земли.
а вот что дальше делать? Ну найдешь мощного потребителя - а он тебя пошлет на ...
Мы же живем в Европейском государстве...
у каждого потребителя по 1Ф. даже если каждый берет одинаково - по 0,5кВт, далеко не факт что количество потребителей равномерное по всем фазам.. Скорее всего это и есть причиной.
да есть "столбоходы" а будет видно мощность именно этого потребителя на ответвлении от общего провода? Дальше делать что? Да хотя бы всем остальным соседям рассказать из-за кого они не смогли праздновать - пусть страна знает своих героев. Вчера таки отрубилась фаза позже, уже не в первый раз. Мне пофиг - я могу по фазам переключаться, но днем, чтоб отремонтировать, на трансформатор отрубают.
Я второй год живу зимой здесь - знаю уже каждую фазу как родную - именно эта была самая ненагруженная.
в момент отключения следить за пролетами проводов...те шо больше других вздрогнут, были под большей нагрузкой...
з.ы. я так кадато в молодости, в частном секторе, самодельным сварочным столб в своем переулке уронил в момент образования дуги провода провисали, варил я плохо, дугу держал мало, провода вошли в резонанс, раскачались и уронили гнилой столб..
в момент отключения следить за пролетами проводов...те шо больше других вздрогнут, были под большей нагрузкой...
з.ы. я так кадато в молодости, в частном секторе, самодельным сварочным столб в своем переулке уронил в момент образования дуги провода провисали, варил я плохо, дугу держал мало, провода вошли в резонанс, раскачались и уронили гнилой столб..
фига се... как это7 никогда о подобном не слышал.. может просто до красна и порвались? а с другой стороны потянули целые.. так реально.
Я второй год живу зимой здесь - знаю уже каждую фазу как родную - именно эта была самая ненагруженная.
тогда клещи в руки. НО! лазить по всем столбам задолбаться можно. поэтому из клещей нужно сделать диэлектрическую "удочку". вывести индикатор вниз.. или найти готовые такие. потом в каждом отводе от общей линии по быстрому ходить и мерить..
та я уже остыл, хотя вчера бесило еще
Было подобное. Знаю простой способ выяснить. Но рассказывать НЕ БУДУ, потому что название топика не соответствует правилам.
какой загадочный.=)
У энергонадзора есть "удочка", которая меряет нагрузку по фазам. Т.е длинная штанга, которой касаешся проводов, а в нижней части дисплей, на котором видно нагрузку в амперах. Ищите знакомых в энергонадзоре.
Меряют до и после отвода к какому-либо зданию. По разнице видно сколько уходит за здание.
У энергонадзора есть "удочка", которая меряет нагрузку по фазам. Т.е длинная штанга, которой касаешся проводов, а в нижней части дисплей, на котором видно нагрузку в амперах. Ищите знакомых в энергонадзоре.
Меряют до и после отвода к какому-либо зданию. По разнице видно сколько уходит за здание.
наверное не касаешься - а на конце клещи, иначе кроме напряжения там ничего померить нельзя.
наверное не касаешься - а на конце клещи, иначе кроме напряжения там ничего померить нельзя.
Можно померять напряжение в двух точках и зная сопротивление провода (хотя бы примерное) вычислить ток. Так что таки там скорее всего два щупа на некотором калиброванном расстоянии друг от друга.