Стало что-то выбивать узо. Выбивает его при отключении света в комнате, в светильниках которой установлены энергосберегающие лампы. То есть свет выключил, минут через 10 узо выбило. Заметил, что энергосберегающие лампы стали мигать (часто-часто) при ОТКЛЮЧЕННОМ питании.
Что за х-ня? Чего лампы мигают? Ток же на них не подается? Выключатели без светодиодов. Может узо просто вытащить из щитка?
Стало что-то выбивать узо. Выбивает его при отключении света в комнате, в светильниках которой установлены энергосберегающие лампы. То есть свет выключил, минут через 10 узо выбило. Заметил, что энергосберегающие лампы стали мигать (часто-часто) при ОТКЛЮЧЕННОМ питании.
Что за х-ня? Чего лампы мигают? Ток же на них не подается? Выключатели без светодиодов. Может узо просто вытащить из щитка?
Какая-то неисправность ламп, выключателей, какого-то электроприбора или проводки. По-моему лучше найти и устранить неисправность чем отключать УЗО -- оно только фиксирует проблему которая, очевидно, присутствует. Думаю что лампы мигают как раз потому что ток на них таки подается (по крайней мере какой-то несанкционированный питающий импульс проходит который воздействует на лампочки и фиксируется УЗО).
+ 1 Ищи причину. Узо выкидывать не стоит, а вот контакты на нем нужно глянуть и обтянуть. Не мешало бы и в коробочку заглянуть из которой запитан выключатель. А выключатель не проходной случайно.
Надеюсь на выключателях фаза рвется , а не ноль ?
Узо - это дифавтомат? У меня первый прослужил полтора года, поменял с той же проблемой что и у ТС. Сейчас второй стоит уже года четыре.
Нее. Узо - это УЗО. А дифавтомат - УЗО и автомат в одном флаконе
Заметил, что энергосберегающие лампы стали мигать (часто-часто) при ОТКЛЮЧЕННОМ питании.
Что за х-ня? Чего лампы мигают? Ток же на них не подается? Выключатели без светодиодов. Может узо просто вытащить из щитка?
Похоже таки в выключателе рвется ноль а не фаза. Или где то подмокло. В итоге, когда разрываешь цепь выключателем, она замыкается через какой то другой проводник (который с большим сопротивлением), возникает "ток утечки", который и вызывает срабатывание УЗО. Если убрать УЗО, при каких то обстоятельствах этим "другим проводником" можешь стать сам, а на "ток утечки" ничто не среагирует.
З.Ы. я бы начал копать с выключателя.
Ок, а если вместо экономок поставить обычные -накаливания, у них же порог срабатывания больше? Мигание должно ж перестать? Прочитал, что можно поставить Узо с большим порогом тока (вместо 30-100). Что предпочесть?
Не стоит строить ракету. Ищите причину. Хотите дома пожар устроить.
Ок, а если вместо экономок поставить обычные -накаливания, у них же порог срабатывания больше? Мигание должно ж перестать?
Миганее перестанет. Проблема останется.
Прочитал, что можно поставить Узо с большим порогом тока (вместо 30-100). Что предпочесть?
УЗО для защиты человека - до 30 мА. 100 - это для защиты от пожара. т.е. 100 конечно лучше чем ничего, но должной защиты не будет.
Перед тем как лечить проблему, нужно ее понять. В нашем случае понять откуда и куда идут утечки. Схема простая? В смысле два провода в выключателе два провода на люстру? Тогда начать с простого: 1) проверить что в выключателе рвется фаза а не ноль. 2) проверить исправность самого выключателя. 3) проверить пробником что на проводах на люстре в положении вкл и выкл.
З.Ы. аккуратно с проводами под напряжением.
ОК, будем заниматься. А чего узо не выбивает, когда лампы горят, то есть питание подается? Пробои должны ж быть.
Помнится, на ТОЭ преподаватель говорил "ток не дурак, идет по наименьшему сопротивлению".
Надеюсь на выключателях фаза рвется , а не ноль ?
Именно ноль и рвется, когда энергосберегающие блымают.
У меня УЗО выбило из-за двух розеток в ванной,которые глюконули.об этом сообщила аварийная бригада(дело было в субботу).Не спешите УЗО менять(моему уже 7 лет и ничего),может ,в выключателях-розетках дело?