Есть люстра на 4 лампочки, и выключатель на две кнопки. Всегда было включено так, что от одной кнопки светила одна лампочка, от другой – три (но фактически две, одна х.з. чего не горела). И вот при включении неожиданно перегорели сразу эти две лампочки, что на одной кнопке. Поменял лампочки – не помогает. Померил, что с фазой. В выключателе есть. В той лампочке, что 1, фаза в патроне в серединном лепестке, а в остальных трех – в боковом (в том, что на цоколь лампочки). Если подносить лампочку к лепесткам без патрона – искры между лампочкой и лепестками проскакивают, но лампочка не загорается. Померил тестером при выключенном выключателе – а фаза все равно есть. Во всех патронах. Даже в том, где лампочка светит. Но несмотря на фазу, в при выключенном выключателе эта лампочка не горит, а при включенном – горит. То есть фаза как была, так и остается в том лепестке, но лампочка начинает гореть.
Может кто-нибудь объяснить, что за хрень и как починить люстру? Спасибо.
Если подносить лампочку к лепесткам без патрона – искры между лампочкой и лепестками проскакивают, но лампочка не загорается. Померил тестером при выключенном выключателе – а фаза все равно есть. Во всех патронах.
-відсутній нуль.схоже на "послідовне постійне" включення фази а нуль підключений з виключатєля і не розривається,за таку підключку треба жесть
В ответ на: Даже в том, где лампочка светит. Но несмотря на фазу, в при выключенном выключателе эта лампочка не горит, а при включенном – горит. То есть фаза как была, так и остается в том лепестке, но лампочка начинает гореть.
-а в цьому випадку розривається нуль,що є неправильно.На вимикачі повинна "рватись" фаза.Схоже на те,що при монтажі зекономили на проводці або це дуже стара проводка.Таке підключення доволі часто зустрічається в старих будинках і є неправильним.
Если подносить лампочку к лепесткам без патрона – искры между лампочкой и лепестками проскакивают, но лампочка не загорается. Померил тестером при выключенном выключателе – а фаза все равно есть. Во всех патронах.
-відсутній нуль.схоже на "послідовне постійне" включення фази а нуль підключений з виключатєля і не розривається,за таку підключку треба жесть
В ответ на: Даже в том, где лампочка светит. Но несмотря на фазу, в при выключенном выключателе эта лампочка не горит, а при включенном – горит. То есть фаза как была, так и остается в том лепестке, но лампочка начинает гореть.
-а в цьому випадку розривається нуль,що є неправильно.На вимикачі повинна "рватись" фаза.Схоже на те,що при монтажі зекономили на проводці або це дуже стара проводка.Таке підключення доволі часто зустрічається в старих будинках і є неправильним.
е-мое, точно... спасибо! померил с выкрученными лампочками фазу в выключателе - а нет там фазы!
вот и думаю теперь, как починить свет... раньше ведь даже так горело - а теперь отказывается. Инструментов, кроме тестера, нет, и как проверить, где пропал ноль - х.з.
1)Проверь индюкатором на выключателе,должна быть фаза на одном контакте.Если нет-от выключателя до люстры ищи.Если на обеих фаза-от выключателя до коробки. 2)Закрути все лампочки,и подключи контрольку длинным проводом между контакты люстры и выключателя.Засветилась-ищи от выключателя до лампочек,не засветилась-ищи от выключателя до розетки.
там іще що може бути...- якщо стара люстра,то проводка запускалась до люстри без запасу і тобі треба дивитись на скрутки під самим плафоном люстри(знімать люстру повністю ).Досить часто там окислюються провода і від цього також пропадає контакт.А якщо там проводка-алюміній то він від старості може і розсипатись
Если выкрутил лампочки - в выключателе нет фазы, а вкрутил лампочки - в выключателе появляется фаза это значит: 1) на люстру подается фаза, выключатель рвет ноль. Это не правильно, но работать должно. 2) Ноль отгорел. Скорее всего в распредкоробке над выключателем (теперь думаю понятно почему я не рекомендую использовать распредкоробки - лучше на 10% больше кабеля израсходовать при монтаже).
Нужно: 1) В краткосрочной перспективе простучать и вскрыть распредкоробку, переделать скрутки (по ходу заменить фазу и ноль). 2) В долгосрочной заменить проводку всю.
Всем спасибо за помощь, камрады, всем коньяк ! В виду старой проводки и очень коротеньких контактов, пришлось отложить глобальное изучение ситуации на потом. Пошел по простому пути - перекинул провода с той одной лампочки, что горела, на ту, где три лампочки
Ту Вольтик - а как дополнительные 10% кабеля помогут избежать распредкоробок?