На всех этапах ремонта проверял провода, а сейчас ставлю резетку под духовку и как водится . Нужно инструмент прозвонить место поврежжения - глубина порядка 4-5 см.
Инструмента нет, но вроде и так можно посмотреть, ты же знаешь откуда заводил провод? Смотри в каком именно месте мог пробить. Да и коротнуть должно было...
Могло и не коротнуть. Смотря как бур прошол. Мог вскользь и только фазу или ноль перебило. Ну найдёте вы место где провод перебит. Что дальше? Духовка тянет до 2Квт. Установите коробку в центре кухонной стенки, возьмёте на клемники, потом замалярите чтоб в глаза не бросалась, или плиточкой подороже закроите. Со временем провод опять отгорит. И начинаем всё сначала, искать где коробка. Выход - менять весь провод. Или убирать старый и по той же штробе укладывать новый, или тянуть наружкой по плинтусам, или в коробе.
1. если при измерении кабель закорочен, измеряем сопротивление. если есть кусок аналогичного кабеля - измеряем его и вычисляем количество Ом на метр кабеля...
2. если разрыв, аналогично измеряем емкость... и сверяем с эталонным кабелем...
В ответ на: Учитывая, что диф.автомат молчит - значит разрыв. вопрос как измерить емкость?
Есть такой "пробник". http://www.primetrade.com.ua/tovar/6394.htm Он жужжит около провода с напругой. Подаешь напругу на провод, и идёшь по линии. Там где жужжать перестал, там напруга кончилась. Продается типа в эпицентрах. Радиус жужжания где-то 20..30.. см Только если перебит один из проводов в многожильном, то надо подавать на каждый по очереди.