Проблема с регулировкой Brio 2000м. На регулировочном винту выставлено мин. значение.Срабатывание насоса происходит при 1 атм.,потом насос включен и автоматически отключается при 6 атм. Хотелось бы чуть поменьше.
в автоматике обычно два винта - один за нижнее давление отвечает, второй за верхнее. стоит искать второй винт. если один - то пожалуй автоматику прийдётся менять..
В ответ на: - С гидроаккумулирующим баком и реле давления. В этом случае максимальное давление воды в системе Р(выкл.) будет задаваться на реле давления, а минимальное Р(вкл.) – на BRIO 2000 (рис.1 поз.5). При этом настройку нужно сделать так, чтобы Р (вкл.) на BRIO 2000 было меньше, чем Р(вкл.) на реле давления. Сетевое напряжение поступает на контакт BRIO 2000 (рис.1 поз.7). С контактов BRIO 2000 (рис.1 поз.4) питание подается на реле давления, а с реле - на насос.