На сколько я знаю при правильной настройке станции количество включений-выключений должно быть минимальное. Как это настроить, что крутить и куда смотреть?
Минимальное кол-во включений достигается большим объемом бака, который, в свою очередь, подбирается исходя из потребления. Если бак увеличивать желания нет, то просто настрой мин и макс давления с разницей около 0,6 - 0,8 атм. Если уж совсем чтоб редко включалось - 1 атм., но тогда уже будет заметен перепад давления. Если нет необходимости закачивать воду на 10-й этаж и станция не стоит в шахте метро, то рекомендую давление вкл. - 2 атм., выкл. - 2,8 атм. При этом давление в баке нужно накачать 1,8 атм.
А где делается давление вкл/выкл?
Если уж совсем чтоб редко включалось - 1 атм.,
я бы сказал не редко, а немного реже. Также кол-во включений зависит от разбора воды и целостности мембраны в ГА.
А где делается давление вкл/выкл?
похоже, что в той белой коробочке рядом с манометром.
а кто знает насколько сложно поменять манометр? а то фигню какую-то показывает
а кто знает насколько сложно поменять манометр? а то фигню какую-то показывает
Просто. Что такое "фигня"?
а кто знает насколько сложно поменять манометр? а то фигню какую-то показывает
Выкрутить его,за 15грв купить другой,и закрутить.
фигня это давление включения 4 а выключения 6 атм
фигня это давление включения 4 а выключения 6 атм
а в каких единицах ?
фигня это давление включения 4 а выключения 6 атм
вполне может быть, если насос создает такое давление. а чем не устраивает?
это он стал после первой зимовки показывать, до этого было 2,5-3,5