Имеем, центральный щит на этаже с счетчиками. бытовой щиток с автоматами, установленный внутри квартиры. автомат на линию. реле напряжение DigiTop V-Protector два кондера висящие на линии
Проблема: периодически (зависимость не выявил) на долгое время проявляется такая картина. на V-Protector-е (Далее Реле) вольтметр светит напряжение 230-235, после чего идет повышение до 240-250, а потом и до 270, после чего Реле отрубает линию и обесточивает кондеры. Как только напряжение с кондеров снято и Реле начинает выдерживать свою паузу в 3-5с (я точно не помню, что там забито) Реле показывает напряжение 230-250. После подачи тока по линии на кондеры, РЕЗКО напряжение повышается до 250-260 и на верхней отметке в 270 опять отстрел.
Замерял вход в квартиру: 235-237В (стабильное, даже когда Реле отсекал свою линию) Замерял напряжение на автомате, что стоит перед Реле: 235-237В (стабильное)
Все фазы на первый взгляд имеют достаточный контакт.
У меня все подозрения на Реле, но перед его заменой, может кто-то подскажет направление которое я упустил проверить?
В ответ на: Замерял вход в квартиру: 235-237В (стабильное, даже когда Реле отсекал свою линию) Замерял напряжение на автомате, что стоит перед Реле: 235-237В (стабильное)
Если напряжение стабильное и на холостом ходу, и под нагрузкой (по тестеру), а вольтметр в реле напряжения показывает рост и в конце концов сбрасывает нагрузку, то неисправно реле (ремонт или замена). "Кондер" - кондиционер, конденсатор (компенсация реактивной мощности) или что-то еще? Если ввод трехфазный, еще для самоуспокоения померяй все фазы на ноль и межфазное под нагрузкой и без, может какая аномалия вроде плохого контакта нулевого провода и имеет место.
В ответ на: Замерял вход в квартиру: 235-237В (стабильное, даже когда Реле отсекал свою линию) Замерял напряжение на автомате, что стоит перед Реле: 235-237В (стабильное)
Если напряжение стабильное и на холостом ходу, и под нагрузкой (по тестеру), а вольтметр в реле напряжения показывает рост и в конце концов сбрасывает нагрузку, то неисправно реле (ремонт или замена). "Кондер" - кондиционер, конденсатор (компенсация реактивной мощности) или что-то еще? Если ввод трехфазный, еще для самоуспокоения померяй все фазы на ноль и межфазное под нагрузкой и без, может какая аномалия вроде плохого контакта нулевого провода и имеет место.
кондер = кондиционер, ввод трехфазный, я грешным делом сразу подумал на ноль - это его симптомы, но чтоб так сказало только когда нагрузка включается, это нормально?
Все таки померяй тестером, что происходит с напряжением под нагрузкой. Если растет и на тестере, и на реле, тогда надо копать дальше и плохой контакт нуля - главный подозреваемый. Причем где-то недалеко от тебя, иначе 4~5А с бытового сплита не были бы достаточно заметной нагрузкой. Более же вероятно, что тестер покажет стабильное напряжение под нагрузкой - тогда неисправен вольтметр или что-то еще в реле напряжения. По идее, мерять все равно где - до реле или после, т.к. сопротивление открытого реле практически нулевое и падение напряжения на долях ома контактной группы не имеет практического значения. На практике, если плохой контакт в самом реле, то (фантазирую) оно может греться и от этого может глючить электроника в нем.