А вот такой вопрос. Колонка установлена в кухне, выведена в штатный дымоход. Отдельного вентиляционного канала в кухне нет. Еще когда-то давно газовщики или ЖЭК сделали в наружной стене кухни отверстие для вентиляции, вроде как по нормам оно должно быть обязательно в помещении, где колонка. А какие у него функции на практике? Для улучшения тяги, для притока свежего воздуха с улицы в помещение, для вентиляции в случае утечки газа? Можно ли в него поставить вентилятор, чтобы вытягивал воздух из кухни, или вывести вытяжку от газовой плиты?
ЗЫ. Про "не парься и делай что хочешь" я знаю, интересует как оно по науке должно быть
В ответ на: Это приток воздуха. Нельзя ничем перекрывать. Сетку только москитку. По нормам Д100 помоему.
Там квадрат 120х120мм. А если рядом где-то еще одно отверстие для вентилятора в стенке сделать или как-то иначе приток воздуха устроить? Вытяжка нужна все-таки
[цитата от плиты с вентилятором в отдельную дырку - выходит, нарушение? цитата] формально да,по ДБНу не положено.соседи могут вполне обоснованно СЭС наслать
У меня для газовой колонки свой отвод, а еще есть отдельный вентиляционный канал, который раньше был забран решеткой.Оба выходят на крышу. Никакого отдельного подвода воздуха нет. Сейчас я в этот канал вставил вентилятор, которым мы практически не пользуемся, т.е. он используется в виде такой себе "сеточки". Но вот когда получали разрешение от печника на установку колонки, он посоветовал прокрутить дыру в стенке дома и вывести туда трубу от вытяжки. Я на такое не решился и вытяжка у меня над плитой сейчас в качестве мебели висит - труба проходит через навесной шкафчик и там обрывается. Так и живем. Иногда взбредает в голову таки купить вентиляционные трубы и дотянуть вытяжку до вентиляции, а вентилятор выкинуть. Но так и не собрался пока что.
Если колонка с открытой камерой сгорания, а это похоже так, в помещении нив коем случае нельзя ставить вытяжной вентилятор. В момент работы вентилятора опрокинешь тягу
С тягой-то понятно. А если приточный вентилятор поставить из коридора, чтобы воздух через окно выходил, раз уже нельзя по сан. нормам дырки в стене крутить?
В ответ на: В момент работы вентилятора опрокинешь тягу
Ничего не опрокидывается, если на кухне открыто окно. Вент какой-то Домовент 125мм. Этаж 4 из 5 - ну не может этот хилый вент перетянуть тягу на полтора этажа. Если же окно закрыто, то колонка может выключиться и с выключенным вентилятором. Правда было такое аж 2 раза за 4 года.
В ответ на: В момент работы вентилятора опрокинешь тягу
Ничего не опрокидывается, если на кухне открыто окно. Вент какой-то Домовент 125мм. Этаж 4 из 5 - ну не может этот хилый вент перетянуть тягу на полтора этажа. Если же окно закрыто, то колонка может выключиться и с выключенным вентилятором. Правда было такое аж 2 раза за 4 года.
Установка вентилятора запрещена, чего еще придумывать, тем более в этом есть смысл
В ответ на: Установка вентилятора запрещена, чего еще придумывать, тем более в этом есть смысл
Мне местный печник предложил сделать дырку на улицу и вывести вытяжку туда. И почему-то его совершенно не парит, что она в надцать раз мощнее того хилого Домовента и перетянуть тягу в колонке сможет на счет раз. У нас как всегда, если очень хочется, то можно.
Всплыла эта тема опять Расскажите, плз, или ссылку киньте на пример с аналогичным расчетом Надо рассчитать воздухообмен в кухне. Результат нужен не меньше 72 м3/час. В наличии дымоход колонки 15х15см, такая же по размеру отдушина - отверстие на улицу в полметровой толщины наружной стене, ну и при закрытой двери кухни под ней щель 3х80см. Загвоздка случилась пока со скоростью воздуха через отдушину - какая она там может быть хотя бы примерно? Возможно, надо будет увеличить размеры отдушины, чтобы хватило?
Не знаю.чего ты считаешь, но ежели надо увеличить кол-во воздуха, то используется механическое побуждение в виде вентилятора. Самый мелкий на 100 кубов обеспечит тебе все,чего надо. Про скорости: "Справочное руководство по вентиляции газифицированных зданий" К. Ю. Варягин, Издательство литературы по строительству, Москва-1970 Рекомендуемые и нормированные скорости
С естественным побуждением вертикальные участки (Vв) 0,5-1,0 м\с горизонтальные участки 0,8*Vв, но не более 1.5 м\с в решетках 0,2 - 1,0 м\с
Спасибо за наводку, скачал справочник Это я трехкратный воздухообмен пытаюсь посчитать для замены колонки. Печники, как оказалось, могут "посчитать" для акта только при наличии вентканала, а без него - не получается. Вот и приходится вместе с газконторой новое проектное решение искать Старое, по СНиПу 1966 года, их уже не устраивает.