гг это если в доме вообще есть заземление и при этом топикстартер его промерял омметром и на 150% уверен в целостности и работоспособности заземляющего проводника аж до самого заземлителя. Наличие электроплиты, с высокой вероятностью гарантирует наличие заземления, но не гарантирует его работоспособность.
В ответ на: У варочной поверхность и духовки должны быть разные розетки(так надежнее). имхо
Надежнее, это заводить такого рода приборы без розеток, каждое на на отдельном кабеле, каждое под свой автомат и своё УЗО (без них вообще весь этот огород и городить не стоит)....
Топикстартеру совет (судя по твоей компетенции в вопросе ) --- найди ОТЛИЧНОГО специалиста, а сам тем временем овладей вопросом теоретически, дабы ты мог потом понять насколько хорошо или плохо тебе сделали объект. А вообще, судя по тому, что у тебя на входе в квартиру - сделай замену всей проводки, поставь на вход в квартиру правильный автомат и УЗО, поставь реле + контактор, разбей всё на группы, защити автоматами и УЗО.... да, еще и в Киевэнерго выясни (сам в подъездный щиток лучше не лазь) сколько мощности вообще на твою квартиру дают и сколько максимум могут дать... Короче, тут писать и писать... Так что ищи специалиста
В ответ на: "Обычные" вилки/розетки массово бывают до 16А, т.е. противоренчия нет.
Только для таких мощностей не стоит забыть сделать отдельную розетку (с автоматом и узо), причем заранее посмотреть на вилке устройства, где у неё ножка фазы, а где нейтраль --- долго писать, но ей богу это имеет смысл делать тоже
Ага, и не забыть, что если дом не совсем новый, то хорошо, если топикстартеру сейчас дают от "щедрот" Киевэнерго и ЖЭка 8.8 кВт (а то так могут и 7)... а для "збильшення потужности" его попросят построить отдельную подстанцию
Тогда, серьезно - поменяй сразу всю проводку и сделай как я писал выше! Поверь, скупость в электро и в водопроводе изначально, возвращается потом проблемами. 22 года назад технологии электромонтажных работ, материалы и устройства применяли середины прошлого века Про качество работ, я уже просто молчу. Только выясни (это первое что тебе в любом случае надо делать) сначала, сколько кВт тебе дают сейчас и сколько максимум могут дать, без переделок. Ответы искать надо в своем Киевэнерго и ЖЭКе
пысы: просто по тому, как ты описал щиток (с фото оно было бы понятней) у тебя стоит на отдельной линии выключатель электроплиты, и автоматы с перемычкой по 16А, скорее всего входной автомат на квартиру, который призван рвать фазу и ноль одновременно... При таких характеристиках автоматов, тебе скорее всего дают очень-очень мало. Счетчик у тебя в квартире или на лестничной клетке?
Андрюха, за спрос не ввалят, а ЖЕК, тем более их электрик, все равно в данном вопросе как ... ну в общем ты понял. Сам подумываю затянуть отдельную линию в квартиру от счетка в коридоре так как в планах еть сушилка, посудомойка, теплый пол и кондиционеры. Ремонт по новой не осилю, уверености в строй проводке нет, а на новую линию подключать через отдельные автоматы все это имхуется мне вполне реально, тем более что все это одновременно работать не будет. Повторюсь, себе пока вижу вариант начинать с Киевэнерго.
В ответ на: Только для таких мощностей не стоит забыть сделать отдельную розетку (с автоматом и узо), причем заранее посмотреть на вилке устройства, где у неё ножка фазы, а где нейтраль --- долго писать, но ей богу это имеет смысл делать тоже
Про фазу недопонял, т.к. в однофазной сети с ее переменным током это едва ли имеет практическое значение, да и дифавтомату все равно, с горячего конца утечка на корпус или с холодного. А к предложению все нафиг переделать заплюсуюсь вместе с приведенными аргументами в пользу такого варианта. Это безотносительно выделенной мощности, которая должна быть достаточно приличной (пускай и много меньше желаемой, если посчитать предполагаемую нагрузку), если дом с электрплитой.
Тогда, серьезно - поменяй сразу всю проводку и сделай как я писал выше! Поверь, скупость в электро и в водопроводе изначально, возвращается потом проблемами.
проводку в данный момент поменять не смогу т.к. это потянет за собой ремонт ,а ремонт потянет переделки всего что сейчас есть т.к. ремонт делали до меня и с большими, как по-мне, косяками... пока подключил на тех проводах что есть через мощную колодку и адекватную разводку... замена автоматов - будет следующим шагом.. и параллельно буду думать как туда затянуть нормальный кабель... Спасибо всем за полезную информацию
В ответ на: Ремонт по новой не осилю, уверености в строй проводке нет, а на новую линию подключать через отдельные автоматы все это имхуется мне вполне реально, тем более что все это одновременно работать не будет.
Это в ситуации, если у тебя счетчик там же, где и щиток, на лестничной клетке, а если в квартире, то мимо счетчика прокидывать линии чреватенько
В ответ на: Наш камрад занимается, но отзывы о его работе двоякие Читала-читала, так и не решила для себя кто есть ху
Проверить (принять) работу электрика очень легко: наливаем ванну воды, в ванну сажаем электрика, к линии электропитания, которую он делал и куда ставились доп автоматы и узо, подключаем и включаем фен, тостер и еще какой-нить бытовой электроприбор (надо три штуки, шоб наверняка) и бросаем в ванную. тока заранее предупредить электрика о методе госприёмки
В ответ на: Наш камрад занимается, но отзывы о его работе двоякие Читала-читала, так и не решила для себя кто есть ху
Проверить (принять) работу электрика очень легко: наливаем ванну воды, в ванну сажаем электрика, к линии электропитания, которую он делал и куда ставились доп автоматы и узо, подключаем и включаем фен, тостер и еще какой-нить бытовой электроприбор (надо три штуки, шоб наверняка) и бросаем в ванную. тока заранее предупредить электрика о методе госприёмки
В ответ на: Наш камрад занимается, но отзывы о его работе двоякие Читала-читала, так и не решила для себя кто есть ху
Проверить (принять) работу электрика очень легко: наливаем ванну воды, в ванну сажаем электрика, к линии электропитания, которую он делал и куда ставились доп автоматы и узо, подключаем и включаем фен, тостер и еще какой-нить бытовой электроприбор (надо три штуки, шоб наверняка) и бросаем в ванную. тока заранее предупредить электрика о методе госприёмки
забавно будет, если узо бракованное =)
ну, то фигня, то рекламацию производителю всегда можно выставить потом