подскажите сведующие нужно ли кабель, не поддерживающий горение, запихивать в гофру (проводка между кирпичем стены дома и вагонкой деревянной), или его так же как и обычный прокладывать в гофре - тогда какой в нем смысл
Если делаешь для Себя, то подстраховаться немешало б, цена гофры копейки, а сохранить может десятки тысяч грн! пы.сы. у меня на даче ВСЯ проводка в гофре и я спокоен, даже при подключении даже больших нагрузок в сеть.
3.16. Правила настоящего подраздела распространяются на монтаж электропроводок силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1000 В переменного и постоянного тока, прокладываемых внутри и вне зданий и сооружений изолированными установочными проводами всех сечений и небронированными кабелями с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением до 16 мм2. 3.17. Монтаж контрольных кабелей следует выполнять с учетом требований пп. 3.56 - 3.106. 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб. Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.). При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.
demium 18.09.2011 22:03 пишет: делаю для себя, тоесть покупать кабель неподдерживающий горение так же полезно как смотреть на затмение луны
Не совсем так. Не горит а значит не выделяет токсических веществ и уменьшает возможность пожара и отавления угарным газом. Как было давяче на метро Осокорки. А металорукав нужен чтоб защитить кабель от механических повреждений. Миша-криса приходить, кабель хрум-хрум.Током по башке палучама,там и остоватся.В итоге по кабелю короткое. Потом сайдинги-вагонки разбирать и кабелёк менять.http://flot2017.com/item/news/50939
Камрад выше правильно написал НГ - не поддерживающий горение, НД - не дымный. Если кабель в стену вмуровывается, нафик нада гофра, а если в открытую то либо трубы либо гафра, а если еще и по дереву, то обязательно в металле.
capo3 10.04.2012 11:37 пишет: Даже в стену лучше в гофре.Она не так дорого стоит то.Металлорукав конечно еще лучше но и подороже
А вот это не правильно В стене должен без гофры быть - стена, точнее штукатурка, работает как охлаждение, если большая нагрузка по потреблению.
Наоборот правильно. Кабельканалы по уму должны быть везде, для обеспечения сменяемости провода. Гарантийный срок службы того же ВВГ 35лет. Алюминий до 20лет. ШВВП и ПВС кои народ полюбляет из-за дешевизны и лёгкости монтажа до 5 лет. И в штукатурку их, да под обои итальянские. Потом ремонты и переделки.В котеджах давно такое практикуется. А чтоб кабелёк не грелся нужно просто расчитать сечение провода под потребителей.