Мастерил розетку. фаза отключена автоматом. случайно фаза соприкасается с заземлением - узо вырубило магистраль. думаю че за [*****] - меряю мультиметром: фаза-ноль = 0,00 меряю фаза-земля = 6 вольт, меряю ноль-земля = 6 в. и раз идет сработка узо = ток таки больше 30мА. Откуда?
зы - контур земляной сделан по всем правилам
зы - контур земляной сделан по всем правилам
"Ноль" заземляется на трансформаторе. Другие потребители (соседи) потребляя свое электричество, создают на "нулевом" проводе падение напряжения. Зная сечение и длину провода между домом и подстанцией, по замеренному тобой напряжению можно посчитать, сколько потребляют соседи
а на фазе которая разомкнута автоматом? напруга что на фазном что на нулевом одинакова (все потребители отключены)
а на фазе которая разомкнута автоматом? напруга что на фазном что на нулевом одинакова (все потребители отключены)
Думал над этим. А хрен его знает. Где-то невыключенный холодильник затерялся, или высокоомный тестер наводки показывает. Ну по земле наверное, тоже возможен такой же вариант, как я о проводе написал. Чай не идеальный проводник. Пока не придумал других объяснений.
10-ти киловольтная магистраль в 20 метрах может быть объяснением?