      4 мая 2012 в 13:02 Гілками

Добрый день.
Такой вопрос: В сьемной квартире (1к) розетки никто не знает как были сделаны, но в комнате только одна работает что ближе к кухне, остальные не работают, на балконе розетка как бы есть, но внутри только провода (хз как это так получилось).
Какие есть варианты найти причину по которой комната почти вся без работающих розеток? Вроде были тут сообщения что есть некий инструмент который находит где прерывается цель?
Главное как-то исправить без нужды ковырять стены.. Звать обычного электрика?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
приверженец ***
AI
Сообщения: 463
С нами с 30.10.2007

Re: Вопрос по электрике [Re: KuN]
      4 мая 2012 в 13:18 Гілками

Возможно первая (работающая) розетка с приходящим кабелем, тебе нужно ее разобрать и посмотреть сколько кабелей в ней: 1 или 2. Затем уже определить приходящий и который перемычка. А там дело контроля затяжки контактов во всех остальных розетках.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель **
45 лет за рулем, km.ua /ex- 23/
Сообщения: 1503
С нами с 29.12.2011

Re: Вопрос по электрике [Re: KuN]
      4 мая 2012 в 13:19 Гілками

А в кухне со стороны "работающей в комнате" розетка тоже есть? Скорее всего, "работающая в комнате" от кухонной и
выведена сквозь перегородку. Вероятнее всего что линия на "комнатные" отвалилась где-то в распредкоробке из-за бывшего
перегруза/плохой скрутки. Найти и проверить соединения в распредкоробке задача тривиальная даже для "обычного" электрика.
И долбить особо ничего не придётся - максимум коробку отколупнуть/обои отклеить 10*10см. Вот когда начнёт втирать что
"долбиться надо от счётчика до коробки, от коробок до розеток" - тогда в сад и искать более адекватного.

П.С. "Инструмента" пока хватит в виде элементарного "пробника фазы" и тестера. Коробки находятся ``на 15-20см от потолка
на линии, вертикально поднятой вверх от розеток (не от всех, над последней в группе не будет). Корбка, которая тебе нужна,
может находиться и над выключателем и даже в кладовке/коридоре/антресоли встроенного шкафа, в зависимости от планировки.
Существуют ещё и схемы горизонтальных/нижних разводок, так с ними "обычный" электрик тоже должен быть знаком.

Змінено обзэрвер (13:29 04/05/2012)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
KuN
СуперСтар ***
40 лет (12 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5311
С нами с 30.04.2007

Re: Вопрос по электрике [Re: обзэрвер]
      4 мая 2012 в 13:53 Гілками

В квартире примерно так:
Код:

----------|
| |
| кухня
|
---1---2--| коридор
---3---4--| |
| |
балкон | комната |
5| |
---6---7------|

Кухня:
1 - работает,
2 - не работает

Комната:
3 - работает,
4, 6, 7 - не работает

Балкон:
5 - Панель от розетки стоит, врутри провода только, работоспособность неизвестна.

Вот как-то так оно. В кухне и комнате розетки зеркально с обеих сторон стоят на стене.

Змінено KuN (13:54 04/05/2012)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
энтузиаст ***
Киев
Сообщения: 211
С нами с 06.07.2010

Re: Вопрос по электрике [Re: обзэрвер]
      4 мая 2012 в 14:27 Гілками

К сожалению не всегда. в основном да,в одной квартире здания 1980-х годов коробки были у самого пола.По дебильному но это так.
Для данной работы потребуется детектор проводки,а то придется много кусков обоев срезать и коробку так и не найти.
Электрик толковый браться не захочет потому что работы на 1 точку,заработок очень мал.

Змінено capo3 (14:28 04/05/2012)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
44 года (26 лет за рулем), Святопетрівське
Сообщения: 18060
С нами с 16.11.2007

Re: Вопрос по электрике [Re: KuN]
      4 мая 2012 в 14:32 Гілками

я в подобной ситуции проблему решил заменой автоматов в щитке на площадке: одна линия отгорела в автомате, другая уже была изрядно оплавлена... посмотри как там дела, далее уже коробки смотреть и сами розетки

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
KuN
СуперСтар ***
40 лет (12 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5311
С нами с 30.04.2007

Re: Вопрос по электрике [Re: Mr.Di]
      4 мая 2012 в 14:35 Гілками

Mr.Di 04.05.2012 14:32 пишет:

я в подобной ситуции проблему решил заменой автоматов в щитке на площадке: одна линия отгорела в автомате, другая уже была изрядно оплавлена... посмотри как там дела, далее уже коробки смотреть и сами розетки




Там такой ахтунг в том щитке на прощадке. Вроде что-то у кого-то плавилось и всё через ж*пу теперь. Соседи полностью поменяли всё, сделали красиво и понятно, у меня тихий ужас. Надо будет таки электрика вызвать, пусть всё проверит, мало ли..


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
28 лет за рулем, Киев
Сообщения: 4768
С нами с 24.10.2007

Re: Вопрос по электрике [Re: KuN]
      4 мая 2012 в 16:37 Гілками

KuN 04.05.2012 14:35 пишет:


Там такой ахтунг в том щитке на прощадке. Вроде что-то у кого-то плавилось и всё через ж*пу теперь. Соседи полностью поменяли всё, сделали красиво и понятно, у меня тихий ужас. Надо будет таки электрика вызвать, пусть всё проверит, мало ли..



Вот где собака порылась. думаю это и ответ куда копать надо.
Вообще то всегда надо начинать от щитка искать потерю.
В стене кабеля так просто не летят.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
KuN
СуперСтар ***
40 лет (12 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5311
С нами с 30.04.2007

Re: Вопрос по электрике [Re: Mustdie]
      4 мая 2012 в 16:52 Гілками

А вот интересно, до где-то 98-го года на позняках. Тогда еще не было обязаловки медную проводку делать?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Сообщения: 58194
С нами с 03.09.2001

Re: Вопрос по электрике [Re: Mustdie]
      4 мая 2012 в 16:55 Гілками

Mustdie 04.05.2012 16:37 пишет:

В стене кабеля так просто не летят.



Даладно, какие проблемы? Включил вася утюг, чайник и микроволновку, и выбило у него предохранитель. Взял вася предохранитель номиналом побольше, и вкрутил в щиток вместо вылетающего (так поступит 95% вась, а фигле, шоп не выбивало). И остался вася без провода в стене.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
44 года (26 лет за рулем), Святопетрівське
Сообщения: 18060
С нами с 16.11.2007

Re: Вопрос по электрике [Re: Drunkard]
      4 мая 2012 в 19:04 Гілками

Drunkard 04.05.2012 16:55 пишет:

Даладно, какие проблемы? Включил вася утюг, чайник и микроволновку, и выбило у него предохранитель.



не всегда так происходит, у меня в съемной квартире снимающие до меня чудили как ты описал, но... старый болгарский карболитовый автомат держался на все 200% и не отключался, к тому же за 27 лет его жизни крепление аллюминиевого провода к клемме несколько ослабло и при повышенной нагрузке начала гореть изоляция на проводе и в итоге отгорел сам провод


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
приверженец ***
AI
Сообщения: 463
С нами с 30.10.2007

Re: Вопрос по электрике [Re: KuN]
      5 мая 2012 в 22:50 Гілками

Обязаловка обязоловкой, а прораб прорабом. Вначале контакты проверь, потом все остальное.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
0 користувачів і 7 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 2842

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія