      28 августа 2012 в 12:59 Гілками

тут я недавно тему піднімав про перекриття стелі в прибудованій кухні в родича. ну там вроді все вияснили всім налито.
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=6272758&an=0&page=1#Post6272758

але поки суть до діла дощі-то-сьо - почали збивати старе перекриття стелі. впав великий кусок бетону і лопнула стяжка на підлозі. тобто як лопнула - тріщина по всій довжині підлоги і в діапазоні ширини десь метр підлога ніби просіла в ту тріщину. почали досліджувати сію будову і виявилось таке. ділянка зі схилом. коли робили прибудову фундаментом сильно не заморочувались він якийсь цегляно свайний. площадку під кухнею вирівняли піском і прямо по піску залили стяжку десь сантиметрів 15. з армуванням не знаю що там поки що. але за роки експлуатації очевидно дощова вода собі знайшла дорогу під підлогу кухні і місцями вимила той пісок. стяжка підлоги частково повисла в повітрі. поки по ній ходилось пішки вроді все було ок (хоча я коли почав стрибати то чути як стяжка вібрує досить не слабо). але от удар її проломав - імхо там бетон видно дуже зекономлений горебудівельниками.
тепер питання як краще зробити:
1. збивати всю підлогу і залити по новій?
2. залити прямо по старій стяжці нову? але яким чином заповнити вимиті пустоти під тріщиною і чи це потрібно?
3. роздовбати тріщину і залити тільки там вирівнявши рідкою підлогою потім горизонталь?
чи поваляти нафіг всю кухню і поставити нормально? але до зими навряд встигнеться якщо фундамент переробляти а дах вже пробитий ну і стіни блін шкода та й дорого дядько не потяне.

Змінено catkoua (13:03 28/08/2012)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель **
Николаев
Сообщения: 1526
С нами с 01.06.2012

Re: провалилась бетонна підлога. як ремонтувати? [Re: catkoua]
      28 августа 2012 в 13:31 Гілками

отвод влаги от фундамента значит хреновый, дренажи и отмостки нормальные продумывайте.
а пол естественно сбивать и переливать, предварительно выровняв песком.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості
Додаткова інформація
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 2439

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія