И так есть техническая задача проверить на сработку Ups, который дожен держать нагрузку в 30 кВт 20 минут. Нагрузка - сервера, так что на них тестировать пока не хочется, да и еще не все смонтированы. Вопрос - у какими бытовыми вещами можно такую нагрузку набрать? Двигатели - не предлагать. 15 утюгов - тоже вариант, но крайний. Может есть у кого в аренду обогреватель трехфазный\однофазный на 10-30 кВт. В аренду на 4 часа. Или может чего упустил из вещей вокруг нас?
Kirill_vaz 31.08.2012 09:40 пишет: И так есть техническая задача проверить на сработку Ups, который дожен держать нагрузку в 30 кВт 20 минут. Нагрузка - сервера, так что на них тестировать пока не хочется, да и еще не все смонтированы. Вопрос - у какими бытовыми вещами можно такую нагрузку набрать? Двигатели - не предлагать. 15 утюгов - тоже вариант, но крайний. Может есть у кого в аренду обогреватель трехфазный\однофазный на 10-30 кВт. В аренду на 4 часа. Или может чего упустил из вещей вокруг нас?
А зависимость от мощности линейная? если подключить 2 квт,держать должно 5 часов?
закон ома вам в поміч. 220 вольт 30квт це приблизно 140 ампер для чого треба нагрузку 1,5 ома. головна задача щоб нагрузка від тих ампер не розплавилась. бо від 140 ампер зварка працює. саме тугоплавке ніхром з чого спіралі електроплиток роблять. берете моток таких спіралей і (вони копійки коштують) паралельно зєднуєте болтами поки тестер не покаже 1,5 ома. усьо.
собрать, подключить, зайти в консоль управления UPS-ом, посмотреть какая нагрузка есть на данный момент. обрубить внешнее питание - посмотреть как быстро выжирает батарею текущая нагрузка. по достижению разряда батарей 50-40% вернуть внешнее питание. прикинуть выводы.
maia 03.09.2012 09:51 пишет: собрать, подключить, зайти в консоль управления UPS-ом, посмотреть какая нагрузка есть на данный момент. обрубить внешнее питание - посмотреть как быстро выжирает батарею текущая нагрузка. по достижению разряда батарей 50-40% вернуть внешнее питание. прикинуть выводы.
так не получицця. в акумуляторів нелінійні характеристики і не ясно що там стоїть - по тх чи їх похєрили. упс 30квт як порш коштує замовник правильно хвилюється. тільки тест.
VITASS 03.09.2012 02:52 пишет: кипятить не нуно - берешь на один чайник больше расчетной нагрузки пару минут прошло включил резервный, выключил первый поменял воду и тд по цепочке.
Могу ошибаться, но по-моему при открытой крышке чайник не отключается. Придется просто доливать воду...