В предверии холодов озадачился выбором. Имеем: бокс 64 квадрата, высота 4 метра. Газа нет, электричество дорогое. Самое оптимальн палить доски/дрова/уголь, может тряпку в отработке забросить. Т.е. желательно "всеядность". Оптимально подбрасывать дрова 2 раза в сутки, но можно и чаще. желательно установить снаружи помещения, что бы не занимать полезную площадь. Погуглил - варианты от 2000 грн и до бесконечности. Что оптимально?
хорошое пиролизное сжигание м.б. только в шамотированном котле
навскидку тебе надо 25-30квт котел с загрузкой 400-500 литров ...
посмотри еще по нету пиролизный котел воробея ...
котлы сантовские стоит самому шамотировать , значительно улучшается качество сжигания ...
и второе - учти наддув котлов и возможность работы на естественной тяге ( вдруг электроэнергия пропадет ) или резервное питание для насосов и наддува ... если не делать самотечную систему
минимальные затраты электроэнергии на самотечной системе и котле с естественной тяге , но более инерционная система с менее качественным сжиганием ...
ми колись в бетонному заводському цеху "булерьян" поставили. загрузку топки вивели на вулицю а сам котел всередині. димохід вивели зигзагом теж на вулицю. навколо топки на вулиці зробили будку з профнастилу там запас дров поскладали. і нам місцевий дядя вася за 300 грн/міс регулярно приходив не тикаючись в приміщення і палив в тій топці як дрова так і все що по території назбирав. в принципі гріло всі 100 квадратів. тільки від тої всеядності прогорів за три роки той булерян в металолом...
Зимой по любому будут открываться ворота, поэтому необходимо иметь газовую пушку, чтобы нагреть воздух в помещении сразу после закрытия ворот. У меня было такое помещение. Грели одним обогревателем и пушкой на 15 квт. Баллона с газом 20 литров хватало на 1 неделю. В вашем случае вместо обогревателя рекомендую средний булерьян + пушка для вышеописанных случаев.
П.с. прочёл по поводу промерзания зимой. Нужно иметь минимум 2 электро обогревателя по 3 квт. Чтобы оставлять их включеными на ночь. Ну и не забывать делать закладку дров в булер на режим тления.
FORDMAX 30.09.2012 23:25 пишет: если тепловую пушку то непрямого нагрева ...
продаються цікаві обігрівачі на газові балони з каталітичним пальником. спеціально для закритих приміщень. там з реального полумя горить тільки маленький фітільок як в газовій колонці. а основне тепло від таких білих керамічних квадратних сотових панелей які просто нагріті до червоного і встроєний вентилятор. плюс автоматика є якщо погасне то газ перекриває. тобто відкритого полумя нема ніякого і воно по ідеї цілком безпечне і економне. вихлопу теж ніякого - газ на панелях вигорає повністю правда повітря сушить ппц. я колись таким (три панелі) навіть грів підсобку де спали ми регулярно. стояло за 2 метри від дивану і норм. балона 20л вистарчало в -15град на три дні безперервно в 50мкв тримати +15.