Есть следующая ситуация: 2 здания, 7ми и 3х этажей. Крышная газовая котельная на 7миэтажке. Во время отопительного сезона, в 3х этажном здании гудят терморегуляторы на радиаторах (типа Данфос). Гудят в среднем положении, не все сразу, а по-очереди. Если стоят красные колпачки - не гудит. Сами терморегуляторы уже меняли на другие.
Нужно найти причину. Из предположений: - высокое давление в системе (до 5 атмосфер) - перепутана подача с обраткой (если это вообще возможно).
Лелик 05.10.2012 12:32 пишет: Уменьшите скорость на насосе.
Спасибо! Как вариант рассматривается, на данный момент регулировка скорости не предусмотрена. Нужно использовать частотник. Если форумом решим, что это 100% даст результат, пойду по этому пути!!! Еще версии будут!?
можно уменьшить расход прикрутив вентиль после насоса или перед батареей. Если поможет - думать как правильно снизить расход насоса: -вентиль -менее мощный -организовать байпас части потока
FORDMAX 06.10.2012 15:21 пишет: прикрутите подачу на 3-х этажное здание ...
Ща включим отопление и начнем баловаться, но говорят, что в прошлом году прикрывали краны и на подаче и на обратке - эффекта не дало
Все-таки скажите, подача с обраткой могут быть перепутаны!? Может сантехники вредители так сделали!? Или конструкция терморегулятора не позволяет обратны ток теплоносителя!?
Взять термометр трубный, и ..или термометр с выносным датчиком (напрмер китайский улица-квартира) и ..или инфракрасный термометр ( детям температуру щас меряют ) и измерить темперауру на одной трубе и на другой, труба, на которой температура ниже и есть обратка, если разница очень маленькая (редко но бывает) то откройте окошко возле батареи на 10 минут и будет вам счастье, то есть ответ