Задняя стенка,подозреваю,что течет между стеной и плитой перекрытия. Понятное дело,раскопаем,посмотрим. Чем гидроизолировать? В закромах есть пару мешков битума,пойдет? Если пойдет,как его варить/наносить?
Можно и изнутри по технологии проникающей гидроизоляции ПЕНЕТРОН. Проштробили примыкание стены и перекрытия 250Х250мм., прогрунтовали Пенетроном и зашпаклевали штробу Пенекритом. Битум это на год-два.
Если не конденсат, то надо достоверную причину. Но большинство мокрых стен в подвалах - конденсат. Задняя стенка может просто хуже проветривается.
Просто битум, если абстрактно - толку мало. Ненадежен, по любому поводу трескается/рвется. Если копать, то есть варианты. Если там вода не накапливается, то может быть достаточно к перекрытию приклеить фартук из рубероида (который евро) с припуском вниз, чтоб в шов не попадало.
Он подплавляется горелкой и сам клеится на подготовленную поверхность. Небольшие куски можно строительным феном, но это не оч удобно. По идее, можно клеить на битумную мастику, но рецептов не дам - надо спросить в местах продажи подходящую разновидность.