Сегодня позвонил кум - грит, обратил внимание, что от осмоса постоянно что-то сливается в слив. причем не так, как всегда, а достаточно шумно. после этого посмотрел на счетчик и прифигел: +103куба за месяц при среднемесячном расходе 5-7кубов. вызвал мастера по осмосу - тот приговорил какой-то клапан. поменял за 70грн клапан+150вызов и работа.
доволен конечно, безмерно.
Что-то дорогая у вас холодная вода... А редуктор у кума установлен?
Ото через ту тонюсенькую трубочку 103 куба??? Да и не сливает оно постоянно...
Что-то дорогая у вас холодная вода...
Не в областных городах она везде такая. В Украинке, например, куб холодной 12.91 грн.
Что-то дорогая у вас холодная вода... А редуктор у кума установлен?
9грн/куб редуктора нет. у него и так давление не очень..
Ото через ту тонюсенькую трубочку 103 куба??? Да и не сливает оно постоянно...
я же написал - поломалось.
Ото через ту тонюсенькую трубочку 103 куба???
А в чем сложность? Порядка 2.2 литра в минуту получилось. У меня 2л бутылка от осмоса меньше чем за минуту наполняется (если бак полный)
Не в областных городах она везде такая. В Украинке, например, куб холодной 12.91 грн.
в столице не больше 4 грн/куб
Когда-нибудь настанет и в столице коммунальное «покращення» в виде оплаты наравне с регионами…
Когда-нибудь настанет и в столице коммунальное «покращення» в виде оплаты наравне с регионами…
не будет такого
Ото через ту тонюсенькую трубочку 103 куба??? Да и не сливает оно постоянно...
я же написал - поломалось.
Это сдох т.н. 4-ходовый вентиль. Он отсекает промывку мембраны, когда давление в резервуаре сравнится с нопорный на входе (т.е. когда резервуар наполнится).
Судя по тому, что в 99% случаев сдыхает 4-ходовик от повышенного давления и по количеству воды, слитой в канализацию при его прорыве, редуктор давления на входе тебе совершенно необходим
upd: походу у тебя ещё скис и ограничитель потока. В домашних системах ОО он6 обычно ограничивает слив в канализацию на уровне 0,4 ил 0,5 литра в минуту
Ото через ту тонюсенькую трубочку 103 куба???
А в чем сложность? Порядка 2.2 литра в минуту получилось. У меня 2л бутылка от осмоса меньше чем за минуту наполняется (если бак полный)
Если бак у тебя на 100 кубов, то можешь считать по 2.2 литра в минуту.
Мембрана для систем обратного осмоса до 50G (до 180 л/сутки - 7,5 л/час) - цифры из гугля
это время получения очищенной воды, а не слива мимо кассы...
Какие-то цифры не бьют: в любой системе обратного осмоса установлен ограничитель потока (жиклер), который ограничивает слив воды в канализацию на уровне 300-450 мл в минуту. Теперь умножаем 0,45 л/мин х 60мин х 24 часа х 30 суток = 19440 литров за месяц
Причина в сломавшемся четырехходовом клапане, которым оборудован почти каждый осмос. Клапан отвечает за прекращение подачи воды на мембрану после наполнения бака.
Жесть конечно. Но целый месяц ( а скорее всего несколько месяцев) не обращать внимания на постоянный шипящий звук фильтра тоже нужно иметь терпение...
ПС. Там еще и префильтры нужно поменять, если они отфильтровали 103 куба воды.
редуктора нет. у него и так давление не очень..
Очень-неочень, а гидроудар возможен накрутил на имеющееся, чуть увеличил (вдруг покращат) - и пусть стоит. спать так спокойнее
Какие-то цифры не бьют: в любой системе обратного осмоса установлен ограничитель потока (жиклер), который ограничивает слив воды в канализацию на уровне 300-450 мл в минуту. Теперь умножаем 0,45 л/мин х 60мин х 24 часа х 30 суток = 19440 литров за месяц
Причина в сломавшемся четырехходовом клапане, которым оборудован почти каждый осмос. Клапан отвечает за прекращение подачи воды на мембрану после наполнения бака.
Жесть конечно. Но целый месяц ( а скорее всего несколько месяцев) не обращать внимания на постоянный шипящий звук фильтра тоже нужно иметь терпение...
ПС. Там еще и префильтры нужно поменять, если они отфильтровали 103 куба воды.
был пример у клиента, когда после замены предфильтров - забыли кран промывки поставить на рабочий режим (оставили в открытом). Вспомнили после 40 кубов плюса на счетчике воды плюс замена предфильтров / hint если давление выставить 3 атм на редукторе - счетчик воды не считает расход (на десятках моих клиентов - именно так всё было!) Выход для тех, у кого вода по 9 .. 20 грн за куб и есть расход на аквариумы и т.п. Даже концентрат (слив) выводили некоторые на бачок унитазный, чтобы бесплатно фекашки смывать 6)))
Жесть конечно. Но целый месяц ( а скорее всего несколько месяцев) не обращать внимания на постоянный шипящий звук фильтра тоже нужно иметь терпение...
У меня не шипит Шото не так?
Жесть конечно. Но целый месяц ( а скорее всего несколько месяцев) не обращать внимания на постоянный шипящий звук фильтра тоже нужно иметь терпение...
У меня не шипит Шото не так?
Может просто давление невысокое. Как правило чем выше давка - тем громче шипит