Планирую подключение бытовой техники : 1.Посудомойка 2.Духовка электрическая 3.Панель варочная газовая Вопрос: Нужно ли тянуть отдельный кабель через всю квартиру для подключения? Если тянуть,то какой? Обязательно ли необходимо ли заземление? Хочется обойтись малой кровью,без вскрывания полов и штробления покрытых плиткой стен!
Землю надо, по остальному надо считать нагрузку, и брать в учет сечение проводов (в интернете хватает таблиц мощности+сечения).
К примеру медный провод сечением 2,5 нагрузка должна быть до 5.9 КВт. Духовка 3квт? Посудомойка 2? Плита газовая, в расчет можно не брать. Чайник? Считайте, решайте.
Elefant58 20.02.2013 12:26 пишет: Планирую подключение бытовой техники : 1.Посудомойка 2.Духовка электрическая 3.Панель варочная газовая Вопрос: Нужно ли тянуть отдельный кабель через всю квартиру для подключения? Если тянуть,то какой? Обязательно ли необходимо ли заземление? Хочется обойтись малой кровью,без вскрывания полов и штробления покрытых плиткой стен!
Желательно ещё в семье правило ввести - одновременно духовка и посудомойка работать не должны. Это не так сложно. А заземление обязательно.
В ответ на: А на землю провод какого сечения брать? Шину или можно плетёнку?
Провод под заземление обычно продаётся в жёлто-зелёной изоляции.
сечение советовал бы 4 квадрата взять на всЁ или две линии на варочную+духовка и на холоде+чайник+волновку и прочее. и то и то с землей.
+1 Ну и еще зависит от вводного провода в хату и автомата... Может у тебя там вообще в квартиру входит алюминька на 4 квадрата и автомат на 16А... И опять же, куда подключать землю если ее нету в доме например )))
Дмитруха 21.02.2013 08:19 пишет: Если тянуть отдельной линией то провод ПВ-1, сечением 4-6 квадрат.
да чего уж там мелочиться, пусть СГ кидает в свинцовой оболочке, а потом окажется, как верно заметил камрад выше, что на квартиру идет старый полугнилой аллюминиевый провод в 4 квадрата и болгарский карболитовый автомат С16
К примеру медный провод сечением 2,5 нагрузка должна быть до 5.9 КВт. Духовка 3квт? Посудомойка 2?
тут стоит добавить, что одесский кабельный делает провод с реальным сечением 2.5. если брать киевский, каменец-подольский или другие кабеля - то реальное сечение может быть и меньше указанного - 2.2 - 2.0 мм отдельные хитроделаные производители, ради привлекательной цены, могут даже сделать кабель 2.5 с реальным сечением 1.8 мм! 8)
Elefant58 20.02.2013 12:26 пишет: Нужно ли тянуть отдельный кабель через всю квартиру для подключения?
Если одновременно не пользоваться духовкой и посудомоечной и проводка в нормальном состоянии то не нужно.
Elefant58 20.02.2013 12:26 пишет: Если тянуть,то какой?
Медный, с жилами класс гибкости 1, то есть с однопроволочными жилами, 3-х жильный ВВГнг, ВВП-1 или подобные 2,5 мм2.
В начале линии групповой автомат В16!
Но если вводной автомат 16А и этажный щит дохлый, то тянуть бессмысленно.
Elefant58 20.02.2013 12:26 пишет: Обязательно ли необходимо ли заземление?
Нужно обязательно, но в старом жилищном фонде заземлять некуда, а использовать для этого какие либо трубы, железяки дома нельзя!
ДБН В.2.5-27-2006 Украина: 4.1.2.1 … Не могут рассматриваться как заземлители такие проводящие части: - трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации; - алюминиевые оболочки и броня кабелей. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубы горючих жидкостей и горючих или взрывоопасных газов и смесей. …
Так же в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было, нельзя занулять!
Единственной мерой повышения безопасности в старом жилищном фонде может быть только установка дифащиты!
ДБН В.2.5-27-2006 Украина: 2.5.2 … Примечание 1. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, в том числе в сочетании со штепсельными розетками (УЗО-розетки), рекомендуется также применять для усиления защиты от поражения электрическим током в цепях штепсельных розеток существующих двухпроводных сетей зданий и сооружений.
Лучше всего после групповых автоматов поставить ВДТ 10 мА 25А. Самый простой вариант, есть ВДТ адаптеры в розетку 10 мА 16А.
Если бутет протянута линия с землей, то жилу земли в начале линии подключить индивидуальным зажимом к той части этажного щита к которой непосредственно подключен нейтральный провод электростояка парадного, а возле розетки заизолировать, не обрезать заподлицо. Земля в этом случае в связке с ВДТ внечале линии будет выполнять противопожарные функции и в некоторых случаях сможет защитить от пожара даже при отказе группового автомата.
Смежные розетки с защитными контактами должны быть с раздельными механизмами.
Газовая варочная панель с электроподжигом и посудомоечная машина к трубопроводам должны быть подключены через диэлектрические вставки!
Elefant58 20.02.2013 15:54 пишет: А на землю провод какого сечения брать? Шину или можно плетёнку?
По умолчанию земля с изоляцией желто-зеленого цвета должна быть в составе питающего провода, кабеля!
При необходимости отдельной прокладки земля механически защищенная должна быть сечением по меди не менее 2,5 мм2, механически не защищенная не менее 4 мм2. Может быть шина и плетенка с соответствующими обозначениями земли как минимум в местах подключения.
Пробую переварить и осмыслить всё написанное. В щиток заглянул: В щитке 3 фазовых кабеля(многожильные алюм.),каждая квартира на этаже на своей фазе, и шина заземления с гайкой,на которую прикручен такой же кабель. Буду изучать спец.термины(дифф.автомат и другие) Спасибо за развернутые советы!