После строителей осталась коробка сделанная (дорого,грамотно и дешевле было б автомат, узо, автоматы по идее).
в коридоре в щитке: вход автомат (был общий ад4-40, сменил на одинарный, лично свой, мюллер) счетчик
дома в щитке: ад1-40 сменил на АББ Б32 и из него уже по потребителям еще куча дифавтоматов
в итоге если срабатывает один из кучи дифов, остальные обестачиваются благодаря главному.
Вот и ищу селективный диф, что есть из брендов по вменяемому прайсу?
ИМХО, Хагер из европейцев будет самым недорогим вариантом.
у хагера вижу только УЗО селективные, дифференциальных автоматов селективных в упор не вижу
Вот и ищу селективный диф, что есть из брендов по вменяемому прайсу?
Селективных дифавтоматов очень мало.
Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ!
Ищите лучше селективное ВДТ.
мне нужен именно диф, щиток весь забит. про схему, что узо и ав лучше и дешевле я в первом посту написал. после узо (вдт) нужен, как правило, АВ. Мне его некуда впихнуть. На выходных разберу весь щиток, посмотрю.
мне нужен именно диф, щиток весь забит. про схему, что узо и ав лучше и дешевле я в первом посту написал.
АВ 3Р + ВДТ 4Р не занимают больше места чем дифавтомат АД4, как и АВ 1Р + ВДТ 2Р не занимают больше места чем дифавтомат АД1, то есть не занимают больше места дифавтоматов в виде автомата 4Р, 2Р с прикрепленным электронным дифференциальным модулем с соответствующим количеством полюсов, как выпускают в основном совковые производители, это конечно если Вы правильно изяснились упрмянув АД4, АД1.
после узо (вдт) нужен, как правило, АВ.
Наоборот, автомат обязательно нужет только перед ВДТ, так, как из-за конструктивных особенностей вероятность КЗ, перекрытия внутри ВДТ примерно такая же как в электроприборах и автомат после ВДТ ни как не защитит от КЗ, перекрытия внутри ВДТ! Это не говоря, что сечение проводников внутри ВДТ не соответствуют заявленому на корпусе ВДТ!
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Наши писаки при сдирании ДНАОП с главы 7.1 Российктго ПУЭ-7 сократили немного из-за чего появляются глупости безграмотных, что без разницы с какой стороны защищать ВДТ, что мол самое гланое, так, как ток в цепи везде одинаков, просто ограничить этот ток где удобней.
2.8.9. … При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтоков, должна быть проведена расчетная проверка УЗО в режиме сверхтоков с учетом защитных характеристик аппарата защиты от сверхтоков.
В идеале в этажном щите поставить АВ и селективное ВДТ, в крайнем случае селективное ВДТ в квартире.
после узо (вдт) нужен, как правило, АВ.
Наоборот, автомат обязательно нужет только перед ВДТ, так, как из-за конструктивных особенностей вероятность КЗ, перекрытия внутри ВДТ примерно такая же как в электроприборах и автомат после ВДТ ни как не защитит от КЗ, перекрытия внутри ВДТ! Это не говоря, что сечение проводников внутри ВДТ не соответствуют заявленому на корпусе ВДТ!
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Наши писаки при сдирании ДНАОП с главы 7.1 Российктго ПУЭ-7 сократили немного из-за чего появляются глупости безграмотных, что без разницы с какой стороны защищать ВДТ, что мол самое гланое, так, как ток в цепи везде одинаков, просто ограничить этот ток где удобней.
2.8.9. … При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтоков, должна быть проведена расчетная проверка УЗО в режиме сверхтоков с учетом защитных характеристик аппарата защиты от сверхтоков.
В идеале в этажном щите поставить АВ и селективное ВДТ, в крайнем случае селективное ВДТ в квартире.