Сегодня еду к начальнику электросети решать проблемы и вопросы Ситуация какая - частный дом, счетчик новый, на улице, вводной автомат на 40А, одна фаза Осенью меняли всем счетчики и вводы (не понятно зачем ) делала подрядная фирма. Только сейчас начали ходить пломбировать... Пришли, говорят у вас вводной автомат на 40А, а это не положено, должен быть на 16А. Я говорю, мол такой поставили, все опломбировали и приняли. Они говорят - к насяльнику. Вопрос в чем - есть какие-то документы, где указано, что автомат должен быть на 16А
Проэкт должен быть. Там все написано.
Проэкт должен быть. Там все написано.
В Договоре, который заключен с РЭСом указана выделенная мощность для объекта, по ней можно запросто вычислить какой автомат должен быть. Потребляемую мощность именно вводной автомат и ограничивает. При 40А автомате это 8,8кВт выходит разрешенной мощности можно "скушать".
Проэкт должен быть. Там все написано.
В Договоре, который заключен с РЭСом указана выделенная мощность для объекта, по ней можно запросто вычислить какой автомат должен быть. Потребляемую мощность именно вводной автомат и ограничивает. При 40А автомате это 8,8кВт выходит разрешенной мощности можно "скушать".
Нашел договор, в нем написано аж 1,7 кВт У меня чайник больше берет Завтра поеду в РЭС решать.
Спасибо
Сегодня еду к начальнику электросети решать проблемы и вопросы Ситуация какая - частный дом, счетчик новый, на улице, вводной автомат на 40А, одна фаза Осенью меняли всем счетчики и вводы (не понятно зачем ) делала подрядная фирма. Только сейчас начали ходить пломбировать... Пришли, говорят у вас вводной автомат на 40А, а это не положено, должен быть на 16А. Я говорю, мол такой поставили, все опломбировали и приняли. Они говорят - к насяльнику. Вопрос в чем - есть какие-то документы, где указано, что автомат должен быть на 16А
какой автомат в договоре такой и будет стоять для обычных потребителей 16А. мой тебе совет возьми автомат 16 и поменяй внутрянку автомата на 40А. у меня у товарисча в кафе по договору 25А на самом деле потребление значительно больше. только таким способом и решили проблему.
какой автомат в договоре такой и будет стоять для обычных потребителей 16А. мой тебе совет возьми автомат 16 и поменяй внутрянку автомата на 40А. у меня у товарисча в кафе по договору 25А на самом деле потребление значительно больше. только таким способом и решили проблему.
А где это непломбированные автоматы стоят? Нам бы такое счастье
какой автомат в договоре такой и будет стоять для обычных потребителей 16А. мой тебе совет возьми автомат 16 и поменяй внутрянку автомата на 40А. у меня у товарисча в кафе по договору 25А на самом деле потребление значительно больше. только таким способом и решили проблему.
А где это непломбированные автоматы стоят? Нам бы такое счастье
если не знал бы не писал бы, так что есть способы
какой автомат в договоре такой и будет стоять для обычных потребителей 16А. мой тебе совет возьми автомат 16 и поменяй внутрянку автомата на 40А. у меня у товарисча в кафе по договору 25А на самом деле потребление значительно больше. только таким способом и решили проблему.
А где это непломбированные автоматы стоят? Нам бы такое счастье
Об этом нужно было думать на стадии пломбирования. Зачастую сами пломбировщики предлагают купить у них спецально обученный автомат. А есть еще несколько общеизвестных марок китайских автоматов у которых тепловой расцепитель не рабочий изначально.
Об этом нужно было думать на стадии пломбирования. Зачастую сами пломбировщики предлагают купить у них спецально обученный автомат. А есть еще несколько общеизвестных марок китайских автоматов у которых тепловой расцепитель не рабочий изначально.
То-то мой Меллер на вводе эти падлюки забрали при плановой замене счетчика и поменяли на ИЕК свой, может в нем тоже не пашетЪ тепловой?
Да мне тогда проще будет три фазы кинуть. Автоматы стоят все Дженирал Электрик и менять их на отечественное г*вно не хочу.
Нашел договор, в нем написано аж 1,7 кВт У меня чайник больше берет Завтра поеду в РЭС решать.
Спасибо
фігасє... навіть 16А автомат і то 3.5квт... але в ресі не так просто офіційно все порішати. в них є обмеження потужності місцевої підстанції/трансформатора яку вони на все село розкидають. можуть і не захотіти. офіційно.
Да мне тогда проще будет три фазы кинуть. Автоматы стоят все Дженирал Электрик и менять их на отечественное г*вно не хочу.
три фазы это хорошо , ты узнавал во сколько это выльется?
фігасє... навіть 16А автомат і то 3.5квт... але в ресі не так просто офіційно все порішати. в них є обмеження потужності місцевої підстанції/трансформатора яку вони на все село розкидають. можуть і не захотіти. офіційно.
Официально стоял на 40А, теперь у них что-то изменилось
три фазы это хорошо , ты узнавал во сколько это выльется?
Вот завтра как раз к начальнику и еду узнавать. По крайней мере осенью счетчики, коробки под него, автоматы и кабель ввода они меняли за свой счет.
за 14квт 3 фазы выложил 3куе. и это еще очень по-божески, должен сказать. так что готовся доставать чулок с заначкой
В доме два ввода.Один стандартный-25а,второй увеличенный-40а.За 40а официально с проектов заплатил 3000грв.Киев.
вступила в действие методика расчета платы за присоединение к электросетям, которая была утверждена постановлением НКРЭ от 12 февраля этого года. Для частных домов будет стандартное подключение При расчете платы при стандартном подключении используется базовая ставка 950 гривен за 1 кВт без учета НДС и других налогов. Если, к примеру, владелец дома решит подключиться к электроснабжению мощностью 5 кВт, ему придется выложить из кармана 6783 грн. Однако 5 кВт при современных стандартах электропотребления может оказаться недостаточно, особенно для так называемых «хатынок». Если подключать к электросети дом на 10 кВт, придется заплатить более 13,5 тыс. грн, на 15 кВт - более 20 тыс. грн, то есть порядка $2,5 тыс.
В общем был вчера, за автомат сказал договариваться с электриками на месте, но максиму 20-25А По поводу 3-х фаз - 2к грн. проект и по 1к грн за 1кВт.
вступила в действие методика расчета платы за присоединение к электросетям, которая была утверждена постановлением НКРЭ от 12 февраля этого года. Для частных домов будет стандартное подключение При расчете платы при стандартном подключении используется базовая ставка 950 гривен за 1 кВт без учета НДС и других налогов. Если, к примеру, владелец дома решит подключиться к электроснабжению мощностью 5 кВт, ему придется выложить из кармана 6783 грн. Однако 5 кВт при современных стандартах электропотребления может оказаться недостаточно, особенно для так называемых «хатынок». Если подключать к электросети дом на 10 кВт, придется заплатить более 13,5 тыс. грн, на 15 кВт - более 20 тыс. грн, то есть порядка $2,5 тыс.
Так это весьма по божески. Обычно дерут 500...1000 зелени за киловатт.